    发表于 2009-11-3 17:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    文档文案
    文档文件名称: p1
    内容简介: 提示信息如下:
    Line Constants Error:Unable to solve 'TLine',check the log file for details.
    所属专业方向: 继电保护
    文件类型: 图片
    来源:

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    本帖最后由 jimxi_6 于 2009-11-3 19:48 编辑
    , P6 M* {! Y& S9 t3 y8 [* N$ }. e0 q$ O; U, y
    各位大侠请看,是哪里出了问题呢? 1.JPG
    / z. I: A; G8 q; v9 V
    + O. f) s. @) T% {. r. Q" W; L
    修改了下左边架空线端口,如图,这时又有错误提示:
    ! h$ d/ E) U8 O' _* K[master .tline_interface]'Tline'
    ! o/ S/ S5 g; l4 F& b8 J, h, Usignal "dimension mismatch->=3!=1
    9 F+ w8 B0 N- R8 G6 d: z 2.JPG " j: v( W7 O6 f2 J  \" h7 u+ _

    8 Z( j% H+ a! S8 G  ~: \4 w' q
    , `- z6 F$ ?. K& l' e0 U
    受pscad自带的例子的启发,把TLine接口都取消,改为direct connection,仿真得以进行。1 F& r0 k4 |: A  Q
    图为:
    ( \0 @: i  ]8 ~3 C% H 3.JPG 3 r3 O+ h, [7 _$ E! r3 K. t* H- Y

    7 x0 y( y1 r: A% n( h9 i
    ! ]* W) o& H% i1 }
    . @% ^7 j0 m: e4 A. h/ T
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-10 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-4 16:47:57 | 显示全部楼层
    不用客气,不过Tline的接口还是很经常用的,如果你要仿真杆塔肯定要用到接口~我简单搭了一个大概的模型,参数胡乱设的,看看有没有帮助吧

    新建文件夹.rar

    3.71 KB, 下载次数: 191, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

    模型

    评分

    参与人数 2威望 +20 金币 +6 +100 收起 理由
    norika + 10 + 6 + 50 谢谢你的耐心解答!
    stoon123 + 10 + 50 感谢参与

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 1 踩下 0

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-6-4 21:11
  • 签到天数: 66 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:66 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-3-19 11:22:14 | 显示全部楼层
    我修改了Tline模型的种类,将频相特性改成Bergon model之后可以仿真了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: leiqian被狗追到胡同,差点被咬却捡了 威望1 点,喜笑颜开. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-9-23 10:25
  • 签到天数: 23 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:23 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-7-28 11:09:59 | 显示全部楼层
    学习了,我也是同样的问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-10 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-4 09:33:27 | 显示全部楼层
    感觉你的问题是在短路那里,是不是第二个图和第三个用的都是三相短路发生器呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-19 21:21
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:18 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-11-4 09:56:35 | 显示全部楼层
    回复 2# fwhoqmi
    8 N, A) l: R% p4 M. I
    : Q- _1 s1 n7 g6 t$ ^2 a  K的确是三相短路发生器,在pscad库元件中貌似只有Three Phase Fault这个短路模块,只不过有两种表示方法,single view和three phase view这个例子是从论坛某位达人发的PSCADEMTDC 实验指导教程中copy来的,原图如下:
    ! |  O1 t. O. \& z& j( Q$ r/ q 4.JPG 4 \( ~+ _& p: o8 i. @: ^3 G
       如果对之前发的图进行修改为:
    # C+ R6 D( Q0 D7 ^# I4 |  X 5.JPG
    : N9 a+ I$ }. W8 j- q
    ! a  |# b" T1 C: j 6.JPG
    ) d! K2 R4 X1 S  a
    ' b/ ~1 M* ^/ _/ e- r; e 7.JPG
    4 d2 J$ u6 l: e! j, E- a
    & L- G& E: @. _6 t仿真也是错误,提示信息为:6 Q% O* V8 {0 i% i
    Line Constants Error:Unable to solve 'TLine',check the log file for details.
    ) o2 d5 j* I  k7 |箭头指向左侧Tline interface
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-10 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-4 10:14:13 | 显示全部楼层
    库文件里有单相故障呢,你再好好找找。不过三相的完全可以做单相故障,只是连接图的时候注意三相故障的一定要连到三相线上。最后一个图没有负荷,也没有接地点,可能是这个原因报错,再试试吧。实在不行用开关定义动作时间也同样能仿真故障
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-19 21:21
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:18 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-11-4 10:57:45 | 显示全部楼层
    . t, G3 A% U8 `0 J, n% y
    7 T1 V6 `6 t5 y: f- L$ B& r
    的确是有单相故障模块,呵呵。。。根据你的建议,改图如下:0 O9 F4 ^+ M4 O0 m) O& J
    8.JPG * e! Q: U3 C. `. n' K
    9.JPG , m; W/ h( V: d+ X9 Y
       提示信息依旧。。。
    ( ]2 I9 O- R: [2 J7 G! y
    ! i" A# A2 n+ c8 u% w7 u从自带的例子里面看,Tline Interface很少用到,暂时看来似乎可以不用。。。6 ?6 ]' P( ^# z# w2 v
    anyway,thank you,fwhoqmi,for your help
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-17 06:22
  • 签到天数: 116 天

    连续签到: 20 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:116 天
    连续签到:20 天
    发表于 2009-11-4 12:27:47 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-4 20:18:27 | 显示全部楼层
    楼主用的短路模块既可以模拟三相短路,也可以模拟单相单路,共有10种短路类型,在那个模块中选择fault type control-------external 就可以自己定义短路类型
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-19 21:21
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:18 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-11-6 10:17:46 | 显示全部楼层
    本帖最后由 jimxi_6 于 2009-11-6 10:19 编辑
    ' d* L$ R+ O3 l$ _% l
    不用客气,不过Tline的接口还是很经常用的,如果你要仿真杆塔肯定要用到接口~我简单搭了一个大概的模型,参 ...7 k( ^4 {& L6 g, g% |5 }
    fwhoqmi 发表于 2009-11-4 16:47
    ) t; ^7 e3 c: S; O
    . L; _! H' @; L$ }' L( b
    谢谢,下来看了下,的确不错,学到不少,也许是不对的想法,再讨论下,呵呵~
    5 L- l& ^* W# K+ ], Y首先是第一个模型,如图,$ C1 Z, D5 @# M
    shortc.JPG
    " K  R$ L) f: V4 A5 U3 w我将负载撤了仿真仍能进行。。。$ |  J" i( _6 y; Q1 G
    其次,发现Tline 线是可以放在图中任意角落里的而并非要置于interface中间。。。, X. U7 }% s! i  {8 ~$ {
    第三,这个source source1.JPG 6 |8 S. y- J* j) o
    10.5是V的输入,那个0是Ph的输入代表什么呢?
    / H% d6 V/ l4 N$ q; N第四,我将你的图:( y  ~. A' Z2 Z! p/ ?
    shortc1.JPG 1 H* ~) r$ N' i7 n/ l1 b
    换成
    ) W9 m2 v, [9 } shortc1_2.JPG
    . ?) c7 Q/ H! Z5 w2 K结果提示:+ x2 W+ T) g" \2 y7 I8 ]
    Branch imbalance between breakout at 'N2'.Node array elements cannot be shared between signals.
    ) m% g7 C( ~5 G, r$ K* ^+ [" s对于这个breakout有什么特殊的用法吗?. T) T- r0 ^% ^' K

    - \( N% w8 F" S: f9 B* bThanks~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-19 21:21
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:18 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-11-6 10:27:59 | 显示全部楼层
    楼主用的短路模块既可以模拟三相短路,也可以模拟单相单路,共有10种短路类型,在那个模块中选择fault type ...
    9 V; @9 J2 I: ?* ^# d, `colby2000 发表于 2009-11-4 20:18
    * a9 @' |- l) ]2 y

    4 b1 c$ u  M- [2 ]5 W4 v/ s外部输入短路还要多看看,谢谢建议,