PSCAD中架空线Tline的接线设置

 荐  火... [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-19 21:21
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:18 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-3 17:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    文档文案
    文档文件名称: p1
    内容简介: 提示信息如下:
    Line Constants Error:Unable to solve 'TLine',check the log file for details.
    所属专业方向: 继电保护
    文件类型: 图片
    来源:

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    本帖最后由 jimxi_6 于 2009-11-3 19:48 编辑
    4 A& b& L1 S# Z  O  K( [, D* @
    ; U/ B  w7 ^, u. R% `. f各位大侠请看,是哪里出了问题呢? 1.JPG
    " J+ u0 Z( h9 T6 C! I

    ( L; x1 A/ i; b% G# _" i修改了下左边架空线端口,如图,这时又有错误提示:: k* d; P( C% T" B3 U* z
    [master .tline_interface]'Tline'
    6 D/ r2 _& j# t7 _! J+ bsignal "dimension mismatch->=3!=12 s" c' @5 K3 d/ v! G$ o. M5 i
    2.JPG
    ' y, r( D. l0 R( q( q9 \3 e

    5 B' j$ y6 \, u* X( a4 R2 l

    9 q' D9 V' x9 o/ H* }& d受pscad自带的例子的启发,把TLine接口都取消,改为direct connection,仿真得以进行。
    : j: z6 s: X+ z1 k  C/ Q3 G图为:
    ' [8 c9 y) ?8 B4 H9 R 3.JPG
    - U$ |0 i) h7 _1 _) ]3 O8 j% l: b) I
    ; N" y- x. E- t4 i$ R

    ) T7 O' }. x; L7 Y  @$ r3 b
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-10 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-4 16:47:57 | 显示全部楼层
    不用客气,不过Tline的接口还是很经常用的,如果你要仿真杆塔肯定要用到接口~我简单搭了一个大概的模型,参数胡乱设的,看看有没有帮助吧

    新建文件夹.rar

    3.71 KB, 下载次数: 191, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

    模型

    评分

    参与人数 2威望 +20 金币 +6 +100 收起 理由
    norika + 10 + 6 + 50 谢谢你的耐心解答!
    stoon123 + 10 + 50 感谢参与

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 1 踩下 0

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-6-4 21:11
  • 签到天数: 66 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:66 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-3-19 11:22:14 | 显示全部楼层
    我修改了Tline模型的种类,将频相特性改成Bergon model之后可以仿真了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: leiqian被狗追到胡同,差点被咬却捡了 威望1 点,喜笑颜开. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-9-23 10:25
  • 签到天数: 23 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:23 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-7-28 11:09:59 | 显示全部楼层
    学习了,我也是同样的问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-10 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-4 09:33:27 | 显示全部楼层
    感觉你的问题是在短路那里,是不是第二个图和第三个用的都是三相短路发生器呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-19 21:21
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:18 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-11-4 09:56:35 | 显示全部楼层
    回复 2# fwhoqmi # Z. P0 o- T+ S. G
      P* m6 b9 @2 N; w9 i2 Z) ~3 m0 N
    的确是三相短路发生器,在pscad库元件中貌似只有Three Phase Fault这个短路模块,只不过有两种表示方法,single view和three phase view这个例子是从论坛某位达人发的PSCADEMTDC 实验指导教程中copy来的,原图如下:) S  l. i$ l4 {0 I0 {# q
    4.JPG ! j* o$ e# e/ R& N
       如果对之前发的图进行修改为:8 Y; L3 W8 a$ c0 l8 ?
    5.JPG 5 I* j+ `  {( M' @( u* m7 l

    - [/ U0 o( K. R3 y 6.JPG 8 ]& k/ y+ O) Z$ e+ e+ T
    $ [4 [5 E/ v7 z& _9 ^6 }" B
    7.JPG ; B% Z! j" m1 |( W* t7 E. J  C4 ~

    8 P( O: }: ~' l+ _仿真也是错误,提示信息为:
    " n8 m# r0 i. M$ \Line Constants Error:Unable to solve 'TLine',check the log file for details.
    / r# Z% e/ a* S% I. {" Z箭头指向左侧Tline interface
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-10 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-4 10:14:13 | 显示全部楼层
    库文件里有单相故障呢,你再好好找找。不过三相的完全可以做单相故障,只是连接图的时候注意三相故障的一定要连到三相线上。最后一个图没有负荷,也没有接地点,可能是这个原因报错,再试试吧。实在不行用开关定义动作时间也同样能仿真故障
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-19 21:21
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:18 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-11-4 10:57:45 | 显示全部楼层
    库文件里有单相故障呢,你再好好找找。不过三相的完全可以做单相故障,只是连接图的时候注意三相故障的一定 ...
      \' y% h. D' @2 e, U3 Y9 }fwhoqmi 发表于 2009-11-4 10:14
    % q# R  @5 j( z1 z( o
    6 l8 Z) z" u7 \7 @2 k* @6 y# W
    的确是有单相故障模块,呵呵。。。根据你的建议,改图如下:
    $ U# z9 M0 B: c# S1 \1 U 8.JPG 8 S5 A- o3 L( e" s# H5 l
    9.JPG ; @7 ?5 R( L4 \4 h% Z2 x
       提示信息依旧。。。& k, V3 C7 H" W1 ?
    9 J+ A+ H# S2 l% v) b9 `( M
    从自带的例子里面看,Tline Interface很少用到,暂时看来似乎可以不用。。。
    3 v% j8 B7 J. Panyway,thank you,fwhoqmi,for your help
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-17 06:22
  • 签到天数: 116 天

    连续签到: 20 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:116 天
    连续签到:20 天
    发表于 2009-11-4 12:27:47 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-4 20:18:27 | 显示全部楼层
    楼主用的短路模块既可以模拟三相短路,也可以模拟单相单路,共有10种短路类型,在那个模块中选择fault type control-------external 就可以自己定义短路类型
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-19 21:21
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:18 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-11-6 10:17:46 | 显示全部楼层
    本帖最后由 jimxi_6 于 2009-11-6 10:19 编辑 2 j( g# o( A( N. U
    不用客气,不过Tline的接口还是很经常用的,如果你要仿真杆塔肯定要用到接口~我简单搭了一个大概的模型,参 ...
    1 u, S* u6 a9 k8 f, Ofwhoqmi 发表于 2009-11-4 16:47

    8 ~+ H4 T$ i- n4 A0 r
      t& |- L5 c( @. I1 w, @6 j谢谢,下来看了下,的确不错,学到不少,也许是不对的想法,再讨论下,呵呵~" A; F. \4 A, X
    首先是第一个模型,如图,
    ! n7 o5 h6 \, u6 V( M( L4 z- L5 u shortc.JPG
    ; K/ w* Z# h: m我将负载撤了仿真仍能进行。。。8 E1 ^0 C, V0 \  C3 e. E
    其次,发现Tline 线是可以放在图中任意角落里的而并非要置于interface中间。。。
    # W: h! j' `& E  t# w6 q第三,这个source source1.JPG
    9 Z4 Z, k7 R# V) |10.5是V的输入,那个0是Ph的输入代表什么呢?
    ' \7 S% [8 O  {# a2 T* y$ a+ y第四,我将你的图:
    $ z3 Z% i, W$ l, E7 a. ^8 O6 o; Y shortc1.JPG " C4 _3 a# P. s
    换成4 ]5 [) _8 j# c2 k& e
    shortc1_2.JPG
    ) T* s; U) d# C1 o+ q2 a结果提示:5 X, `& H" H6 P! d7 Z) i
    Branch imbalance between breakout at 'N2'.Node array elements cannot be shared between signals.
    ; g! A, w/ k- v' Z% o. c$ F对于这个breakout有什么特殊的用法吗?
    2 T* W' ?3 G8 q$ l+ {; ?' ]" Z5 ?
    Thanks~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-19 21:21
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:18 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-11-6 10:27:59 | 显示全部楼层
    楼主用的短路模块既可以模拟三相短路,也可以模拟单相单路,共有10种短路类型,在那个模块中选择fault type ...$ s0 f+ v4 V, u- g! E& ~
    colby2000 发表于 2009-11-4 20:18

    * H; ~6 @* P7 L. J4 b* O
    # I( u0 Z# V: a2 x外部输入短路还要多看看,谢谢建议,