PSCAD中架空线Tline的接线设置

 荐  火... [复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-19 21:21
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:18 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-3 17:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
    文档文案
    文档文件名称: p1
    内容简介: 提示信息如下:
    Line Constants Error:Unable to solve 'TLine',check the log file for details.
    所属专业方向: 继电保护
    文件类型: 图片
    来源:

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    本帖最后由 jimxi_6 于 2009-11-3 19:48 编辑 5 e) d0 j/ R2 k: u* g, Y5 C
    , M0 |+ t- }3 P. N* a
    各位大侠请看,是哪里出了问题呢? 1.JPG
    0 Z: w( m7 J  [$ W

    9 C/ K8 |  N* F0 X) o( J! u+ t修改了下左边架空线端口,如图,这时又有错误提示:
    + g' X' ^( C- }3 S: f% J[master .tline_interface]'Tline'
    * F- }4 }; J, f3 Z! f' A+ jsignal "dimension mismatch->=3!=1: H% h; N7 o5 U% u9 @8 F; w
    2.JPG : P; O' L/ d6 G% R8 e; l& S

    & U5 L% E$ `9 r( ~- |
    & v6 h5 |, B* O1 Y& N5 I# Y
    受pscad自带的例子的启发,把TLine接口都取消,改为direct connection,仿真得以进行。
    $ z9 K  t1 C/ g' Q# r图为:
    6 t1 Z$ \& i7 i 3.JPG
    2 r: A0 N) r4 K2 A* W2 f$ r# q
    6 o% L7 l) n; q' a, X( Q# ~

    3 w  @. H0 u; T% W1 J8 l7 U& r9 G: q1 A
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-10 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-4 16:47:57 | 显示全部楼层
    不用客气,不过Tline的接口还是很经常用的,如果你要仿真杆塔肯定要用到接口~我简单搭了一个大概的模型,参数胡乱设的,看看有没有帮助吧

    新建文件夹.rar

    3.71 KB, 下载次数: 191, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

    模型

    评分

    参与人数 2威望 +20 金币 +6 +100 收起 理由
    norika + 10 + 6 + 50 谢谢你的耐心解答!
    stoon123 + 10 + 50 感谢参与

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 1 踩下 0

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-6-4 21:11
  • 签到天数: 66 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:66 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-3-19 11:22:14 | 显示全部楼层
    我修改了Tline模型的种类,将频相特性改成Bergon model之后可以仿真了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: leiqian被狗追到胡同,差点被咬却捡了 威望1 点,喜笑颜开. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-9-23 10:25
  • 签到天数: 23 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:23 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-7-28 11:09:59 | 显示全部楼层
    学习了,我也是同样的问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-10 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-4 09:33:27 | 显示全部楼层
    感觉你的问题是在短路那里,是不是第二个图和第三个用的都是三相短路发生器呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-19 21:21
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:18 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-11-4 09:56:35 | 显示全部楼层
    回复 2# fwhoqmi
    " x( P5 y' q- q+ p0 [8 O  N; u5 h/ S5 R6 B1 [$ v
    的确是三相短路发生器,在pscad库元件中貌似只有Three Phase Fault这个短路模块,只不过有两种表示方法,single view和three phase view这个例子是从论坛某位达人发的PSCADEMTDC 实验指导教程中copy来的,原图如下:3 S: x6 A3 W& d/ O# M
    4.JPG 6 U1 ^) c$ H2 J' _
       如果对之前发的图进行修改为:7 o5 B% N! p  |$ W
    5.JPG 5 z. G+ V* z- Z
    - m3 W3 e  L* U! X/ A3 e
    6.JPG
    ) I  P: `! w9 c; b% b  H( M& |- N8 l% z7 Y' U" I- O. s( q( K
    7.JPG
    1 ?; W0 j9 v- a/ }% ]" Z0 Q$ a# }6 ^* o
    仿真也是错误,提示信息为:
    1 `# f/ O1 S! |$ Z7 |Line Constants Error:Unable to solve 'TLine',check the log file for details.
    " L6 q. t& U$ ?5 D. H6 S: B3 N+ x箭头指向左侧Tline interface
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-10 11:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-11-4 10:14:13 | 显示全部楼层
    库文件里有单相故障呢,你再好好找找。不过三相的完全可以做单相故障,只是连接图的时候注意三相故障的一定要连到三相线上。最后一个图没有负荷,也没有接地点,可能是这个原因报错,再试试吧。实在不行用开关定义动作时间也同样能仿真故障
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-19 21:21
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:18 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-11-4 10:57:45 | 显示全部楼层
    库文件里有单相故障呢,你再好好找找。不过三相的完全可以做单相故障,只是连接图的时候注意三相故障的一定 ...9 e' X6 e+ I6 M2 W& O* y/ v* C
    fwhoqmi 发表于 2009-11-4 10:14

    ; Q' {6 O; {" p# v6 I8 y. L  J* ], D" l
    的确是有单相故障模块,呵呵。。。根据你的建议,改图如下:
    1 v8 A0 M  j1 `% v1 E8 s  d 8.JPG
    & I' q& i. q* a$ K2 e$ D 9.JPG # e& O, {' H+ ~$ I& l
       提示信息依旧。。。
    0 h- N4 Z+ ?  ~# P+ Q& ?( c0 \" w1 H: i; E: ?. m. V
    从自带的例子里面看,Tline Interface很少用到,暂时看来似乎可以不用。。。5 V- `& |9 c& w9 ~8 U
    anyway,thank you,fwhoqmi,for your help
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    头像被屏蔽
  • TA的每日心情
    开心
    2016-5-17 06:22
  • 签到天数: 116 天

    连续签到: 20 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:116 天
    连续签到:20 天
    发表于 2009-11-4 12:27:47 | 显示全部楼层
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-11-4 20:18:27 | 显示全部楼层
    楼主用的短路模块既可以模拟三相短路,也可以模拟单相单路,共有10种短路类型,在那个模块中选择fault type control-------external 就可以自己定义短路类型
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-19 21:21
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:18 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-11-6 10:17:46 | 显示全部楼层
    本帖最后由 jimxi_6 于 2009-11-6 10:19 编辑
    / J; y- f& s9 J3 M- ^; U
    不用客气,不过Tline的接口还是很经常用的,如果你要仿真杆塔肯定要用到接口~我简单搭了一个大概的模型,参 ...
    8 y- l+ y  H; i* ~fwhoqmi 发表于 2009-11-4 16:47
    ' X' A4 X( @. d
    8 Y5 I) X1 r2 T# v3 i
    谢谢,下来看了下,的确不错,学到不少,也许是不对的想法,再讨论下,呵呵~% x6 Z7 B7 L5 A
    首先是第一个模型,如图,
    : I$ E1 E  g, g) z  ]: h6 L shortc.JPG 8 ^, N: z/ W. f, m! `6 A4 r0 v
    我将负载撤了仿真仍能进行。。。
    3 c9 C/ l: @* B: U$ a% ^其次,发现Tline 线是可以放在图中任意角落里的而并非要置于interface中间。。。! r! c$ J' w. E
    第三,这个source source1.JPG % n/ a: K3 C2 v' A8 F* u' h
    10.5是V的输入,那个0是Ph的输入代表什么呢?# M& Y* ~$ a2 J4 Z$ n1 b0 [# S
    第四,我将你的图:
    0 U2 {: y5 x5 I% a2 ~ shortc1.JPG
    * V- D' k% e, s6 l9 R5 x3 {换成. I4 j7 C8 u, c5 C7 s# j3 G
    shortc1_2.JPG % V% z) k$ T# T) K2 p) X
    结果提示:
    1 ?$ {- P& S* uBranch imbalance between breakout at 'N2'.Node array elements cannot be shared between signals.9 b3 @% @6 P/ T$ t+ |/ N2 M
    对于这个breakout有什么特殊的用法吗?/ n0 m. f# q- A6 l# Z. z
    3 y, B3 _: k. {4 f5 G
    Thanks~
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-19 21:21
  • 签到天数: 18 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:18 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-11-6 10:27:59 | 显示全部楼层
    楼主用的短路模块既可以模拟三相短路,也可以模拟单相单路,共有10种短路类型,在那个模块中选择fault type ...) m9 J' }3 l# \- C/ x% {2 E) c1 c
    colby2000 发表于 2009-11-4 20:18
    - N& C: }# G: a
    1 [! z6 l5 t! B- t6 \( k
    外部输入短路还要多看看,谢谢建议,