二次回路原理图中,在进入操作箱前,闭锁回路是通过断开负直流电源闭锁,请问其相对断开正电源闭锁的优势?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-10-23 21:42:45 | 显示全部楼层
在保护的跳合闸回路中,跳合闸继电器一般都是装在负直流极,当断开直流负极后就可以完全避免跳合闸继电器因各种原因而误跳误合。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-10-23 23:04:40 | 显示全部楼层
回复 2# yuxunxjm
% ]7 H; B: E7 H3 C- D9 W- a那正电源闭锁了?对于它,负电源闭锁有什么优势。