TA的每日心情 | 开心 2018-2-1 13:38 |
|---|
签到天数: 1 天 连续签到: 1 天 [LV.1]初来乍到 累计签到:1 天 连续签到:1 天
|
楼主 |
发表于 2009-8-6 11:33:04
|
显示全部楼层
是我没讲好,多谢您的提问。首先这是个静态磁感仿真,即用的是93号磁元件,没有考虑磁滞回路的影响,不过他确实是个比较真实的电流互感器仿真模型,我做这个模型主要是针对保护级别的电流互感器受饱和电流影响而让保护装置误动或者拒动。调节电源和理想变压器的K就是模拟线路的故障电流,我暂时还没考虑非周期分量加入的影响,因为故障电流里肯定有衰减的非周期分量,但我能力所限以及时间所限还没进一步探讨。对于电流互感器的饱和主要是两个因素:1.大的对称的正弦电流使得铁心饱和;2,非周期分量比如直流的使得铁心快速饱和。关于方波和直流使得铁心为何快速饱和,我也进行了一些时间的研究,主要是从做功上来考虑的,对于同一个铁心的保和殿,使用同频率的直流和方波赋值要比正弦波小得多,大约在1.57倍左右。现在我进行的前期工作就是模拟对称的故障大电流使得铁心饱和7 S! Z; n$ z7 l# D, \0 L
其二,稳态的仿真图,我没有发上去是我的失误。稳态的时候,就是铁心未饱和,励磁阻抗非常大,基本上所有电流都从负载流过,而饱和时铁心励磁阻抗非常小,使得负载短路。
9 P2 X- `% t% T M. i有了这两个说明,您再对着图看看应该会有点清晰的思路。确实是我的失误。 |
评分
-
查看全部评分
|