设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
楼主: 白夜风起

仿真时出现错误,如正文,请各位指教

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-1 13:38
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-8-5 16:33:45 | 显示全部楼层
    晕,差了一个图,估计是漏掉了 ,呵呵 大家可以看看,互感器模型就是我上边画的那个,励磁元件是93号,基本上时间常数以及脉冲最大电流都可以看出个比较清晰的规律来,至于具体公式我就不详说了,呵呵,当然我仿真也许还存在错误,请大家多多指正,不胜感激。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-1 13:38
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-8-5 16:51:33 | 显示全部楼层
    29# dongchch
    . w5 H1 u5 b3 s: A* ?( d/ z0 t/ m0 B7 {$ M9 d$ \+ H4 ]
    ( L( v, q: h! p! \* Z
    你好,我找了下你发我的邮件,在这五个PDF中没发现这个19饿章节,还得麻烦您了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-1 13:38
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-8-5 18:03:53 | 显示全部楼层
    29# dongchch : i! h2 N6 O1 ~& a* n. o* k

    9 B4 F% w, a2 g1 ]7 I, ^2 Y
    " {: r+ z7 l0 I* |4 A" @! z  L  {) Y你好,请问我如何调用这个子程序了,在填卡的那个对话框中我没看到有可以调用的控件命令,请问如何调用子程序
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-8-5 19:06:51 | 显示全部楼层
    29# dongchch
    " h1 }2 \: T0 z& x* u- d1 a3 m# l$ g! j+ D& w+ u: W# {; S

    2 L: o$ H' d2 y' H' q你好,请问我如何调用这个子程序了,在填卡的那个对话框中我没看到有可以调用的控件命令,请问如何调用子程序. G( y: `- i1 {
    白夜风起 发表于 2009-8-5 18:03
    6 k, ]" u, z5 D
    / X7 z, c1 }- g/ [: J# m
    调用其实就是自己填,在任意一个字处理文件里,比如记事本, 按照rulebook里的格式填写需要的数据,可以保存为.atp或是.dat格式,然后运行你的ATP内核程序来执行这个文件,生成的.pch文件里会有执行后的结果
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-6 09:48:49 | 显示全部楼层
    本帖最后由 shuzhiyun 于 2009-8-6 09:51 编辑 4 j* `$ J" h% m9 H- ~5 k" C( A
    : w. m0 w+ ^( |2 h
    学习你刻苦的专研精神,你已经取得很大成绩。我冒昧的提出一些看法,不知当否?. h$ d4 C, G! j7 i- S. L
    1.这个仿真图,如果不考虑电源,其余部分是仿真一个真实的电流互感器?它如何接到500KV线路去,不管是单相还是三相进行仿真计算?' [- W  I+ _  T8 E$ U
    2.我想,关于电流互感器饱和的仿真,是否应该先从正常的电流互感器仿真成功,考虑容量、变比······。通过了稳态,再做一些、大电流输入稳态的仿真,看看二次侧电流波形的变化。$ F9 i0 Z4 V) ?1 `% U
    3.要仿真暂态在电流互感器因铁心饱和影响,我认为,他就应该是个暂态电流,也就是电路短路电流的暂态过程,你这个波形好像不对。你介绍的几个波形图,哪一个是电流互感器二次侧电流波形?# ^1 {3 d( t/ Z: y2 l2 U: }
    请原谅我的冒昧。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-1 13:38
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-8-6 11:33:04 | 显示全部楼层
    是我没讲好,多谢您的提问。首先这是个静态磁感仿真,即用的是93号磁元件,没有考虑磁滞回路的影响,不过他确实是个比较真实的电流互感器仿真模型,我做这个模型主要是针对保护级别的电流互感器受饱和电流影响而让保护装置误动或者拒动。调节电源和理想变压器的K就是模拟线路的故障电流,我暂时还没考虑非周期分量加入的影响,因为故障电流里肯定有衰减的非周期分量,但我能力所限以及时间所限还没进一步探讨。对于电流互感器的饱和主要是两个因素:1.大的对称的正弦电流使得铁心饱和;2,非周期分量比如直流的使得铁心快速饱和。关于方波和直流使得铁心为何快速饱和,我也进行了一些时间的研究,主要是从做功上来考虑的,对于同一个铁心的保和殿,使用同频率的直流和方波赋值要比正弦波小得多,大约在1.57倍左右。现在我进行的前期工作就是模拟对称的故障大电流使得铁心饱和
      k- |# U% b6 ?- k2 D其二,稳态的仿真图,我没有发上去是我的失误。稳态的时候,就是铁心未饱和,励磁阻抗非常大,基本上所有电流都从负载流过,而饱和时铁心励磁阻抗非常小,使得负载短路。
    , `, r1 p- t3 [% q/ n" ?有了这两个说明,您再对着图看看应该会有点清晰的思路。确实是我的失误。

    评分

    参与人数 1威望 +4 收起 理由
    dongchch + 4 感谢分享!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-1 13:38
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-8-6 11:34:21 | 显示全部楼层
    本帖最后由 白夜风起 于 2009-8-6 11:39 编辑 % K! `5 g7 n2 V% [1 R, W5 U% |
      @" h8 p% Z- X) J+ G
    稳态时的仿真图如下:红色为励磁电流,绿色为负载电流。
    77.bmp
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-6 14:20:29 | 显示全部楼层
    z你好:可能我理解差,你是研究继电保护的,我想可能你是要通过仿真来模拟或研究电流互感器在暂态大电流由于铁心饱和使二次侧电流不能反映一次电流的真实情况,而使保护动作不正确。我好像没有看见二次侧的电流波形,可能我没有理解你的文章。, f# x' x! ~! P/ u, i% ^
       今天,我可能多次一举,我把90年的一个白皮书中应该电流互感器的暂态分析一小部分上传,很可能你早以知道了。浪费你的时间,对不起。
    更多图片 小图 大图
    组图打开中,请稍候......

    评分

    参与人数 1威望 +4 收起 理由
    dongchch + 4 钻研精神可敬!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-1 13:38
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-8-6 16:36:06 | 显示全部楼层
    38# shuzhiyun 3 k: N. G* @" h2 N1 o/ `1 N0 }

    " g8 a! H' f" |$ T" A关于这个书上的资料以及图形我都查阅过,我的重点是在仿真励磁曲线饱和点饱和区域,因为我这个模型是利用93号励磁元件并上一个负载电阻,因为CT饱和时,不能正确传变,进入深度饱和区域,二次侧电流也即我模型里的负载电流几乎为0,而励磁电流非常大。我最后发的这个稳态图形是指CT工作在线性区域,非饱和区域。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-6 20:41:29 | 显示全部楼层
    本帖最后由 shuzhiyun 于 2009-8-6 20:48 编辑 ' }9 A' Q( Y. d$ G

    ; c' I/ o1 J; i& f% k谢谢你的解答。可能我老头比较喜欢钻牛角,你说:“红色为励磁电流,绿色为负载电流。”,我从你仿真图上看到有3个电流可绘出,那么你说的二个红色、绿色电流是在图中的右面二个是吗?如果要证明你的理论分析正确,是否应该使读者明白:例如。一个1000/5 的电流互感器,在你的仿真模拟图进行仿真,能得到100A、200A、300A、400A、······1000A,一次电流流过,能在二次侧有线性的反映0.5、1、1.5、2、2.5、3、3.5、4、4.5、5A,如果按照你的分析,也就是“绿色为负载电流”应该是100A、200A、300A、400A、······1000A线性反映。然而。在此前题下,在做10倍、15、20倍一次电流,再看看这个“绿色为负载电流”变化如何?是否。如你所说“绿色为负载电流”逐步变化····很小、很小呢?
    / ~. z$ V1 l& f& Q( I8 A; k    我建议,在仿真时,不要只是看波形,还要看报告。) z0 ?4 [" r% k) w& x
           还有一个问题请教:如何通过93号励磁元件的填卡,来反映5P、10P、暂态保护级呢?不知你有否考虑了。1 z+ w) Y. T; v% _' k
       恕我罗嗦。谢谢。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-15 12:46

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表