请教大家关于配电网络接地
3 U- ?! \8 n( m- B) W9 e$ a   在城市和农村的10kV配电网络中:
9 Y5 R- b* Q3 L0 T7 G. W   1.对接地和接地电阻的具体要求是什么?
0 j' n/ o* A. B; R* U* X1 }, }   2.如何改善配网的接地电阻?
' u2 Q7 U' q$ j- Y) X2 S感谢帮助
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-7-8 13:15:37 | 显示全部楼层
现行的导则对接地电流有规定,但对接地电阻似乎没有作具体规定,毕竟网络参数不尽相同。以下是《城市电力网规划设计导则》关于接地的相关规定:$ i8 R6 a9 B7 u1 n
4.5  中性点运行方式       
5 s7 M' f2 ?( {! i! Q4.5.1  城网中性点运行方式一般可分为有效接地方式和非有效接地方式两大类。, F/ |. t& M- q& \* r& E  t- C
有效接地方式是指中性点直接接地和经低电阻接地;中性点非有效接地主要分为二种:不接地、经消弧线圈接地。; g% l1 F6 E8 D1 |( F5 W" w( U
220kV及以上直接接地;+ \2 y( j, ]& @/ M  E
110kV直接接地;
0 ~+ k; i) S8 j( M- I8 [1 J66kV经消弧线圈接地;: y5 o3 t% u" X* n7 p
35kV、20kV、10kV不接地或经消弧线圈接地,或经低电阻接地;7 b9 D0 Q$ m4 F, \7 O
380 / 220V直接接地。- i5 e: R  o& w3 t( [5 Z2 i. W& A
4.5.2  电缆为主和架空线混合型网络的35kV、20kV、10kV电网,如采用中性点经低电阻接地方式,应考虑以下几个方面问题:% T5 Z3 S1 Z7 b5 A
(1)单相接地时线路应考虑跳闸,为了保证供电可靠性要求,应考虑负荷转移问题;
8 f& w  g" R% E: ^* L(2)单相接地时的接地电流应限制在对音频电缆的通信线路干扰的允许范围之内;) B# \( @3 b& V! U
(3)单相接地时的线路的继电保护应有足够的灵敏度和选择性;, J7 |# p/ V! V  T4 v$ j+ a
4.5.3  对于35kV,20kV和10kV电压等级的中性点不接地系统,在发生单相接地故障时,若单相接地电流在10A以上,宜采用经消弧线圈接地方式,宜将接地电流控制在10A以内,并允许单相接地运行2小时。  x& x( k1 R" b4 W+ f5 v
4.5.4  对于35kV、20kV、10 kV电压等级的中性点经低电阻接地系统,在发生单相接地故障时,20kV,10kV接地电流宜控制在150~500A范围内,35kV接地电流为1000A,应考虑跳闸停运,并注意与重合闸的配合。) q! }. Z8 W0 w
4.5.5  对于35kV、20kV、10kV电压等级的非有效接地系统,当单相接地故障电流达到150A以上的水平时,宜改为低电阻接地系统。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-7-9 10:02:08 | 显示全部楼层
感谢gut的解答,非常感谢。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-4-4 09:10
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-9 10:22:48 | 显示全部楼层
    现行的导则对接地电流有规定,但对接地电阻似乎没有作具体规定,毕竟网络参数不尽相同。以下是《城市电力网规划设计导则》关于接地的相关规定:1 J3 w+ h* u3 @+ y) [9 K
    4.5  中性点运行方式        / G$ w# U$ q4 r
    4.5.1  城网中性点运行方式一般可分为有效接地 ...3 F9 }0 w; @# f* A; e$ O
    gut 发表于 2009-7-8 13:15

    + _! x) Q4 s( ^' Z4 F好强大,受教了,4.5.5  对于35kV、20kV、10kV电压等级的非有效接地系统,当单相接地故障电流达到150A以上的水平时,宜改为低电阻接地系统。这个不太明白,通常非有效接地怎么可能电流这么大……是不是大电阻接地?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-9 23:49:54 | 显示全部楼层
    4# liuzhiren
    3 C& ]6 p0 j) F# t- u  F9 c
    8 u" ^$ v+ h/ Q
    $ i6 Q! w2 Y6 Q% n+ G/ j1 }跟网络有关系吧。, \  Q4 k& k* P/ j7 S- q
    另外,电缆比例高的化,接地电流要大许多。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-10 10:45:01 | 显示全部楼层
    一般对于接地电阻的要求是5欧。' ]6 o9 m0 M3 Y1 q2 L" u
    改善接地网的方法:1、加接地电阻模块
    / |4 H% }6 V. s" c3 e/ A, B                  2、撒降阻剂或木炭粉、矿渣、食盐等方法' k# ~4 `  s5 ^* M0 [  Z  t. r/ i
                      3、接地扁铁引入河流、小溪里。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-2-2 08:17
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-7-12 10:56:51 | 显示全部楼层
    2# gut ) ~  D* g, B, \* Z6 L
    0 r' k( t% z; f. ?. d: r

    # x) E/ h+ k/ N1 ]/ [) q7 n/ s3 ?太详细了,估计是那本教材上的吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-7-15 08:35:19 | 显示全部楼层
    2楼的太强了,支持下!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-15 23:14:58 | 显示全部楼层
    学习了,支持一下!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-21 10:46:40 | 显示全部楼层
    对20K的比较感兴趣