标准规范
| 标准规范名称: |
A11147_国调中心线路保护及辅助装置标准化设计规范 |
| 标准编号: |
Q/GDW 161-2007 |
| 发布单位: |
国家电网公司 |
| 内容简介: |
对微机型继电保护装置技术原则、保护配置原则以及相关的二次回路等的标准化设计进行规范。 |
| 所属专业方向: |
继电保护 |
| 发布日期: |
2007-10-31 |
| 实施日期: |
2007-10-31 |
| 来源: |
|
| 采用或替代关系: |
|
| 标准状态: |
有效 |
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
本帖最后由 tjumail 于 2009-6-24 17:15 编辑
0 t3 o- S# W+ E2 @6 d0 V# k% q( u: L+ T; j8 B
请大家把“六统一”中的问题都发布到这个帖子中,方便他人查找求证。
7 H9 O) _* u9 W A7 u
% o( u I+ F% y/ V: u9 b/ [
A11147_国调中心线路保护及辅助装置标准化设计规范.rar
(1.42 MB, 下载次数: 27)
e: c6 V3 |5 |) ^$ s# B! q9 @
+ ]7 F/ A. ?# F0 s, Z我先提第一个问题:
+ h: N2 h% U. J背景:标准的5.2.4节关于零序电流保护,c)中提到当线路非全相运行时自动将零序电流保护最末一段动作时间缩短0.5s并取消方向元件,作为线路非全相运行时不对称故障的总后备保护,取消线路非全相时投入运行的零序电流保护的其他段。* P- D4 T' ` g3 O! ?5 ]- t, _
-----------------------------------------------------------------, \% @3 x2 s% O. h0 _6 y, e5 \
问题:1. 为什么零序电流保护的最末一段动作时间要缩短?
1 M* z$ q- N0 N. [ 2. 为什么缩短时间是0.5s?3 N4 m5 r: e' a! x
3. 零序电流保护的最末一段定值本来已经较低,再加上非全相运行期间产生的不平衡电流,就已经足够让最末一段零序电流保护动作,为什么还要缩短动作时间?这样不就加速了最末一段的动作了吗?(零序电流保护设有单独的加速段,并不加速最末一段。)
+ p3 Y# F: b8 l) V w1 z6 }0 p% F 4. 后续的问题再添加。
; D5 a, }) V0 x
" E0 m& {* I0 x K请各位大牛帮忙解释一下。 |
|