请问各位高手:  L' p5 n; k% D3 N
我在PSS/E里面利用USRLOD自己建立一个卸载电驿,当我把它挂入系统时执行cload4(就是链接的过程)后却出现如下讯息:/ B9 f( ?' M7 l$ S; p" W7 M
CONEC.OBJ : LNK2001 : unresolved external symbol _TWIND@16
& {$ }( O+ l' O1 OCONEC.OBJ : LNK2001 : unresolved external symbol _TSHAFT@169 N$ [' ^# h; w8 i& o; ?) J
CONEC.OBJ : LNK2001 : unresolved external symbol _VAERO1@16
" v. z% O1 o; T8 {; mCONEC.OBJ : LNK2001 : unresolved external symbol _VPTCH1@16# B! d: h5 A) V8 r" q
CONEC.OBJ : LNK2001 : unresolved external symbol _CVEST1@8
0 `4 ?1 {9 ^0 n  b, rCONEC.OBJ : LNK2001 : unresolved external symbol _TVEST1@8
, a3 V: Q* e& N  h7 UCONET.OBJ : LNK2001 : unresolved external symbol _VTCDCN@161 N8 C/ `2 U* V3 E. O, B! ~
CONET.OBJ : LNK2001 : unresolved external symbol _FRQDCN@166 I5 G4 I# y7 A
DSUSR.DLL : fatal error LNK1120: 8 unresolved externals
7 I5 {- X/ r9 R8 [. C* ~. ]& f( w) t( f7 p5 k, m
但我系统中只要没有挂风力发电机, 去执行cload4就能顺利连接,不会有这样的讯息,不知是什么样的问题????
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-21 16:05:32 | 显示全部楼层
    大哥,有错字呀,看不懂到底是要建什么模型。
    7 G8 [' K" P; ^/ {2 B是风机还是负荷?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-9-2 10:31
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:20 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-12-1 10:46:12 | 显示全部楼层
    回复 2# apsal " x6 [4 L" R  a0 R# z* j

    * ?, S. I/ i' }0 A. a& Z6 M2 p; E( l9 D8 e9 V' ^$ C
       版主, 非机组相连模型在用conec进行调用时,其dyr如何写呢?             比如说我写的一个小程序ge_usclcap,其作用就是产生一个电压加在励磁主环上,其DYR文件如下            1   'USRMDL'     0           'GE_SCLCAP'     8      0       0       10     4      6, P* A0 d1 q  p6 q' G2 |( z

    # C. K3 d9 f# f! p  k" `1 L0 N
    0 R: p% ?0 z) `+ k$ d6 [9 w3 j$ K2 D# [. d0 o/ ^0 W& ]. E# P
               其中1       ‘USRMDL’   0        'GE_SCLCAP'   8   09 I& S" G5 p/ G/ z9 v% G- z
                     母线号              发电机编号                    IC=8, IT=0
      S, R5 W! ]/ o* J# z           其中不是与机组相连模型是指这个模型的输出在PSSE 中没有相应定义好的内存变量吗?比如像VOEL(I),VUEL(I)这种就是直接与发电机相连的,但是自己定义的一个模型加上去,是不是就不是与发电机相连了(虽然用到发电机的诸多变量)?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-1-16 18:34
  • 签到天数: 15 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:15 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-12-11 08:50:41 | 显示全部楼层
    缺少对应函数的.lib库文件。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-9-2 10:31
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:20 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-12-15 21:21:22 | 显示全部楼层
    应该是你调用的函数没写对!比如非机组相连模型,应该写为subroutine aa( m,j,k,l),这是简单的写法,具体要看什么模型
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-1-16 18:34
  • 签到天数: 15 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:15 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-12-21 20:08:23 | 显示全部楼层
    楼上的说法在32以前的模型中适用。33以后的版本提供了新的模型调用方式,可以不使用CONET和CONEC
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2023-7-23 12:38:43 | 显示全部楼层
    zju小甘 发表于 2015-12-1 10:46
    ) f" l! M& c: g& A回复 2# apsal

    6 e. q9 }+ B+ D# E" n请问您后面写的这些代码是怎么添加到dyr文件里去的呢 " U0 X, Q* O1 v4 a4 q- T. P

    0 C& D0 H# ?+ o
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-5-12 18:34

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表