请问各位高手:5 H! m# M3 {: h3 W! C  G
我在PSS/E里面利用USRLOD自己建立一个卸载电驿,当我把它挂入系统时执行cload4(就是链接的过程)后却出现如下讯息:
/ k" N7 t6 A/ D- @& D% hCONEC.OBJ : LNK2001 : unresolved external symbol _TWIND@162 ?, H6 r! @/ i- X2 o# f( i* c2 I6 F
CONEC.OBJ : LNK2001 : unresolved external symbol _TSHAFT@16
+ v* N0 K1 y7 {) W1 M6 a# PCONEC.OBJ : LNK2001 : unresolved external symbol _VAERO1@16
9 Z6 i8 |& r9 g) u" W1 ~% \CONEC.OBJ : LNK2001 : unresolved external symbol _VPTCH1@16% X! u! h5 e& ~) U
CONEC.OBJ : LNK2001 : unresolved external symbol _CVEST1@8
' o2 [4 K' W" `3 t$ g! A9 k  O2 UCONEC.OBJ : LNK2001 : unresolved external symbol _TVEST1@8
  s8 b! ?2 N) T% i9 v- k0 x7 ]CONET.OBJ : LNK2001 : unresolved external symbol _VTCDCN@16, @5 b: }# v) t9 y5 ?5 u
CONET.OBJ : LNK2001 : unresolved external symbol _FRQDCN@16) r) T4 f( {/ c' }
DSUSR.DLL : fatal error LNK1120: 8 unresolved externals 9 U1 I) o7 ^+ Z% u8 M& G
: ~. X1 e. \# Y
但我系统中只要没有挂风力发电机, 去执行cload4就能顺利连接,不会有这样的讯息,不知是什么样的问题????
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-17 09:22
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-21 16:05:32 | 显示全部楼层
    大哥,有错字呀,看不懂到底是要建什么模型。
    , N5 C; R* A" _3 i& N是风机还是负荷?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-9-2 10:31
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:20 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-12-1 10:46:12 | 显示全部楼层
    回复 2# apsal
    - ~- |+ ~9 _1 O: B+ H  g* c$ X: q+ `7 p/ y
    3 `) R  X; w" V4 d$ h
       版主, 非机组相连模型在用conec进行调用时,其dyr如何写呢?             比如说我写的一个小程序ge_usclcap,其作用就是产生一个电压加在励磁主环上,其DYR文件如下            1   'USRMDL'     0           'GE_SCLCAP'     8      0       0       10     4      6
    $ o5 I9 V  X' Y* v8 s$ v% K, i8 I  a/ s: K2 [) D

    8 U& R6 E) j& L8 X9 ?5 j8 D5 E/ t' \
               其中1       ‘USRMDL’   0        'GE_SCLCAP'   8   0
    * _  [% |3 R# V4 d, h, M                 母线号              发电机编号                    IC=8, IT=0! m' n' x9 H. I: W; B
               其中不是与机组相连模型是指这个模型的输出在PSSE 中没有相应定义好的内存变量吗?比如像VOEL(I),VUEL(I)这种就是直接与发电机相连的,但是自己定义的一个模型加上去,是不是就不是与发电机相连了(虽然用到发电机的诸多变量)?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-1-16 18:34
  • 签到天数: 15 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:15 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-12-11 08:50:41 | 显示全部楼层
    缺少对应函数的.lib库文件。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-9-2 10:31
  • 签到天数: 20 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:20 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-12-15 21:21:22 | 显示全部楼层
    应该是你调用的函数没写对!比如非机组相连模型,应该写为subroutine aa( m,j,k,l),这是简单的写法,具体要看什么模型
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-1-16 18:34
  • 签到天数: 15 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:15 天
    连续签到:1 天
    发表于 2015-12-21 20:08:23 | 显示全部楼层
    楼上的说法在32以前的模型中适用。33以后的版本提供了新的模型调用方式,可以不使用CONET和CONEC
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2023-7-23 12:38:43 | 显示全部楼层
    zju小甘 发表于 2015-12-1 10:46, s% |8 ?: L/ {
    回复 2# apsal

    6 t- `! j& y, G! ]: {! ?请问您后面写的这些代码是怎么添加到dyr文件里去的呢 / Q; U/ f% I8 m- N0 o
    : e/ f" @# B/ p5 ^) R3 L& Q
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2024-4-27 20:08

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2024 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表