ATP频域分析的基本内容是:逐步改变电源的频率,然后观察其他节点的变化吗?但是电源我已经设定的确定的频率呀,只要修改SETTING就可以了。
$ u, c. b, I' r) v' G( q' q/ d' A频域分析出来的图形横轴单位是S?不是应该是HZ的吗?而且我发现虽然是S,但是横轴的坐标范围刚好是我设定的频率范围?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-4 15:31:22 | 显示全部楼层
    在频域分析里,你设定的电源频率不在起作用了,只有幅值和相位起作用,程序会按照你设置的频率范围按照频率的步长对网络进行稳态计算。频域分析出来的图形横轴单位是S,这其实是plotxy显示的问题,实际上应该是Hz的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-6-5 21:30:18 | 显示全部楼层
    也就是说程序根据频率的变化,只是使得感抗和容抗发生了变化,其他的不变动8 p  G  i, {7 w; h& K
    是吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-6-5 21:34:52 | 显示全部楼层
    哦。版主的意思是,整个网络都随步长而变化。对吧?4 ]) ^1 S9 |2 X7 }) [! k' w% C
    那设置的关于时间的开端点就没有作用了?$ r( w/ Z3 d3 x8 L
    只是针对0时刻的网络模型的频率变化?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-5 21:41:46 | 显示全部楼层
    4# 辉乌鸦
    : b9 b" X6 c9 r* }
    - Q0 b3 v' Z4 s9 `: h8 O0 ]4 d其实就是相对于不同频率下的网络稳态解,所以这个计算叫做 frequency scan. 时间的设置对结果并不影响,同样开关也不起作用了,因为程序都是在进行稳态计算
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-5 21:42:53 | 显示全部楼层

    ! P( O. s% ?) K' R
    ' O* I0 k! W( d; ]2 Z6 M理解是正确的。频域分析的主要用途之一是找出系统的谐振点
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-6-8 10:34:16 | 显示全部楼层
    在利用ATP分析频域时,df这个变量我感觉没有什么作用,help里说设成0的话,频域用对数坐标表示,本来以为设成别的值就可以用普通坐标表示,但其实不是的,在设定的频率范围内取多少个点只是由NPD这个变量表示的,表示在十倍程里取多少个频点,我不知道在ATP里可不可以直接输出网络的频率响应,我都是把网络的电压电流值倒到matlab里面处理的,ATP可不可以直接输出频响呢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-6-8 10:39:46 | 显示全部楼层
    可以通过编写line constant 子程序得到
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2016-5-18 00:25
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-6-8 11:00:31 | 显示全部楼层
    可不可以说的详细一点呢,刚接触,是LCC模型吗,多谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-6-8 14:00:35 | 显示全部楼层
    在利用ATP分析频域时,df这个变量我感觉没有什么作用,help里说设成0的话,频域用对数坐标表示,本来以为设成别的值就可以用普通坐标表示,但其实不是的,在设定的频率范围内取多少个点只是由NPD这个变量表示的,表示 ...
    & ^, k2 }0 {2 Y( P$ c) V1 Yywhywh 发表于 2009-6-8 10:34
    ! p8 |7 ]7 c6 p$ _
    df应该还是很重要的,是频域扫描的步长,对结果精度有影响。网络响应,楼主是指Bode图,还是指某一点的频率阻抗呢?