如果自己编程的话,失稳的判据是任意两个发电机功角差大于180°吗?我看到有文献说将发电机的功角排序,然后分别将相邻的两个角度相减,有大于300°的就判断为失稳,这样对吗?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-26 00:33:55 | 显示全部楼层
    同志,时域仿真判失稳是看过程滴 !
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2018-9-4 16:38
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-26 14:06:43 | 显示全部楼层
    路过,也来学习一下!!!!!!!!!!!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-26 18:29:02 | 显示全部楼层
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2016-4-17 23:45
  • 签到天数: 14 天

    连续签到: 2 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:14 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-5-27 14:04:58 | 显示全部楼层
    时域仿真是一种定性分析方法,有哪些定量分析方法啊?那种方法已经被应用到工程中。谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-18 14:05
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-29 15:24:39 | 显示全部楼层
    工程中基于功角差的暂态失稳判据不唯一,也不准确
    7 s' d* Z# S  _4 p/ m想知道为啥,可以看看薛院士的专著% a1 J9 Z% v' t' W
    $ ^. U) ]/ k0 g3 w: ^4 T
    薛院士的EEAC目前是唯一用于工程实践的暂态功角稳定定量分析方法. d$ [* @; y3 @+ O. B
    想知道为啥,可以看看薛院士的专著
    : u0 w6 T8 l2 c2 O2 Q- [
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-29 18:38:08 | 显示全部楼层
    路过,只能学习一下。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-5-30 20:22:08 | 显示全部楼层
    工程中基于功角差的暂态失稳判据不唯一,也不准确$ m8 V# s* h* C& L0 i
    想知道为啥,可以看看薛院士的专著* u3 l4 n$ }: d9 @* y5 d
    4 W- i  X7 c# x
    薛院士的EEAC目前是唯一用于工程实践的暂态功角稳定定量分析方法
    9 C# w, Y: d* D" f想知道为啥,可以看看薛院士的专著
    0 M5 c+ q5 H' M, H8 A$ t1 E
    0 T: J2 h& `2 R0 o1 K( aHenryzhang 发表于 2009-5-29 15:24

    : s8 S: `0 L/ I7 v% P9 P可以推荐一本有关EEAC的书吗?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-18 14:05
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-30 21:07:04 | 显示全部楼层
    薛院士的专著就一本:《运动稳定性量化理论》
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-31 10:59:00 | 显示全部楼层
    时域仿真是一种定性分析方法,有哪些定量分析方法啊?那种方法已经被应用到工程中。谢谢( t6 X$ J: F) d# g1 j7 W0 X
    p0o9i8u7 发表于 2009-5-27 14:04

    1 u5 s) J4 `$ d$ N* T定量测量有暂态能量函数法,那个在工程上用的比较多,比如PBES,EEAC和相关不稳定平衡点法等,至于时域仿真的,要对每个时刻的发电机转角的相对运动来判别的~