发表于 2008-10-4 10:39:20 | 显示全部楼层
一个是计算时间相对较长,动态的计算时间相对较短,一般在几秒之内
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2008-11-1 13:11:37 | 显示全部楼层
综合了下,就是一个是在线,一个是离线!不知道这样理解对不对。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    无聊
    2020-10-14 23:50
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2008-11-1 14:45:58 | 显示全部楼层
    其实所谓静态与动态主要的区别是在所采用的数学模型上
    ) b( Y4 b5 b9 w; {, |2 l静态用的是代数方程模型
    1 p3 a$ }9 J+ n2 P/ q; I动态用的是微分方程或是微分代数方程模型
    4 C1 r9 _8 z0 [3 }1 {3 j9 L6 ~而二者的基本流程都差不多,就是分析系统在预想扰动后的响应如何。静态分析评估一个时间断面上的运量是否可行,而动态分析评估时间区间中状态量的变化过程。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-24 20:52:43 | 显示全部楼层
    学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-12-9 09:50
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:2 天
    发表于 2009-5-9 13:59:46 | 显示全部楼层
    不错,有收获...
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-9 15:12:59 | 显示全部楼层
    其实所谓静态与动态主要的区别是在所采用的数学模型上) Y# E9 v' }! Z6 O6 P8 y4 ?
    静态用的是代数方程模型! s( _; b9 Y, m3 D' R
    动态用的是微分方程或是微分代数方程模型4 _. I$ b7 k1 ^) z; W; O
    而二者的基本流程都差不多,就是分析系统在预想扰动后的响应如何。静态分析评估一个时间断 ...% k" K" y5 G- i; T( k9 U8 h
    seeout 发表于 2008-11-1 14:45
    / D- Q; G0 C  I7 \( w: h
    ! A, q& H8 M' R) X+ F
    应该是这个意思吧 :)6 Y# f) U) s4 h& e0 w

    & a9 [8 ]! }: {! m4 U6 Y偶再换个角度说,
    0 }$ ^3 a2 [1 f! s3 R, w% s# k静态安全分析,就是在时间轴的一个个点上做安全分析,发电机当成负的负荷,没有状态量;
      L/ z# X9 G8 }* l, ]8 L$ k动态安全分析,在时间轴的一个个段上做安全分析,发电机、负荷、变压器...所有的元件根据需要可以考虑动态过程,含有1~n个状态量
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-5-10 08:44:00 | 显示全部楼层
    是不是可以这样认为:
    * i) x  t. }; q( h* S静态安全分析是对系统预想事故后的状态进行稳态分析,动态安全分析是对系统预想事故后的状态进行暂态分析。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-3-29 19:38
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:3 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-5-10 09:30:41 | 显示全部楼层
    是不是可以这样认为:
    $ y' O1 n# o. c8 V$ `静态安全分析是对系统预想事故后的状态进行稳态分析,动态安全分析是对系统预想事故后的状态进行暂态分析。
    # o. D; `1 `% Lflythinker 发表于 2009-5-10 08:44

    0 |/ \) Q5 {$ f: E! W; B  }$ x5 D) I7 ~
    6 @* I% E% v4 j( t6 t5 f这么说也行吧,呵呵,看看IEEE上 Kundur教授的文章,他有个学生专门做动态安全评估的
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-17 20:08:25 | 显示全部楼层
    动态的还在研究阶段吧。很权威的有定论吗。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-8-24 20:52:49 | 显示全部楼层
    呵呵,学习了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】