想应用ATP-EMTP进行系统过电压的计算,但是在系统建模的过程中,遇到两个难题:3 b  ?0 o6 V0 N" v: y
  (1)发电机的建模:软件中提供了多种source模型,在和其他用户交流时发现常使用理想电压源+机组阻抗的等值形式来模拟发电机,而忽略了励磁和控制系统等的影响,请问在进行过电压计算时,对于发电机采用这样的简化模型是否合适?8 q* s' X3 G* o) j1 q2 a4 P
  (2)负荷的建模:在手册中没有找到关于负荷建模的说明,在元件库中看到了CIGRE  load模型,但是手册中没有提到其参数意义和设置说明。很多用户常对两端等值电源设置一定的功角差以形成线路潮流,但是有没有统一的方法在各个站点设置特定量的负荷呢?用与负荷功率相对应的阻抗支路来模拟么?那对于恒阻抗性质以外的其它负荷呢?6 `/ s7 \' C, R
  此外,目前我用的软件版本是ATPDraw 3.7版,图形化输出是PCplot,仿真计算哪怕是一个节点数不多的系统也时常会出现“The dimension of TEXVEC(4000) is too small”的报错,而手册中又说“该软件是动态定义维数,对仿真模型的节点数没有绝对的限制”的描述,因此想请问ATP-EMTP在大系统建模时是否有节点数的限制?会不会是由于软件版本不够新引起的上述报错?
2 w7 ~: R# [/ ^+ e  请高手们帮忙释疑,欢迎交流,谢谢各位!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2009-1-16 13:19:13 | 显示全部楼层
建议你换一个4.0以上的版本吧。ATPDraw里面有一个文件可以修改节点数的,以前在实验室的时候,安装了这个软件之后都会去修改一些参数,不然在做仿真的时候,一旦你的建模规模太大,运行的时候就会提示出错的。不过现在我也帮不了楼主了,从2007年毕业之后我就再也没有用过ATPDraw这些工具了,虽然自己手上有,但是没有心思用,都忘光了。! D6 U: y7 K; S8 z' w
PCplot挺不错的,应该也有新的版本,在2007年我用的版本就同时打开几个文件的。

评分

参与人数 1威望 +5 +72 收起 理由
norika + 5 + 72 谢谢你回答网友问题!

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-1-9 03:12
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-1-17 06:29:54 | 显示全部楼层
    (1) 在进行暂态稳定性的分析或是离同步电机很近的过电压时,理想电压源加阻抗的形式是不适合的,励磁系统和内部电磁过渡是不能忽略,需要用同步电机59或是universal machine高阶模型。但是在计算远端线路过电压时,可以用电源加阻抗的等价模式,需要注意的时等价阻抗是频率的函数,能否准确模拟是个难点
    8 a7 T5 ]/ O, N" [(2) CIGRE  load 的模型开始是为谐波分析而设计的(HFS),不过也可以用于时域与频域的计算中,他反映了负载的频域相关性,具体可见atp rule book 中的数据说明,而不是查看atpdraw中的说明。atp中潮流分析程序,可以确定暂态的初值,而负荷除了cirgre load外只能自己用阻抗来模拟。
    * ^+ |" I  X& T5 m
    3 N5 O3 ~+ @  T; U* g& i% t关于atp的报错,有时候可能只是参数设置的问题,错误信息并不准确
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2016-4-18 00:58
  • 签到天数: 4 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    累计签到:4 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-2-24 13:02:00 | 显示全部楼层
    (1) 在进行暂态稳定性的分析或是离同步电机很近的过电压时,理想电压源加阻抗的形式是不适合的,励磁系统和内部电磁过渡是不能忽略,需要用同步电机59或是universal machine高阶模型。但是在计算远端线路过电压时, ...5 Z" W' w: Y$ @! p" e5 O
    dongchch 发表于 2009-1-17 06:29

    ! q( w9 I8 R9 x4 d; A* {8 f8 }厉害,佩服,分析得很好。呵呵。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-28 10:34:13 | 显示全部楼层
    (1) 在进行暂态稳定性的分析或是离同步电机很近的过电压时,理想电压源加阻抗的形式是不适合的,励磁系统和内部电磁过渡是不能忽略,需要用同步电机59或是universal machine高阶模型。但是在计算远端线路过电压时, ...9 [: x' O- L( Y/ E8 {. D( A3 ]
    dongchch 发表于 2009-1-17 06:29
    ( ^- x2 J% Q! Q4 Q# `" W$ ~
    三楼回复的好!我们论坛就是要这样的热心人啊!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-28 12:52:57 | 显示全部楼层
    谢谢高手的指教啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-3-31 22:16:48 | 显示全部楼层
    受教了,呵呵,多谢了哈!呵呵
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-1 23:34:02 | 显示全部楼层
    学习了!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-4-7 19:06:18 | 显示全部楼层
    学习了!!!谢谢啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2017-9-1 16:03
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2010-4-18 20:54:57 | 显示全部楼层
    希望能够学习一下,谢谢你了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2025-4-20 09:18

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表