设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

电力研学论坛

 找回密码
 立即加入

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
电力研学论坛 门户 查看主题

雷电过电压仿真常遇问题

发布者: Apersonact | 发布时间: 2012-5-14 19:43| 查看数: 6225| 评论数: 15|帖子模式

最新评论

yuyan701 发表于 2012-7-16 19:12:46
雷电过电压很高端的实验啊,只能做仿真了
whwu 发表于 2013-5-23 14:46:02
回复 1# Apersonact " \! X0 F4 r) n/ _2 X9 B# p

; e# P( ^5 e; s
" e% H  ~, ?. v2 P关于雷电过电压仿真中各个元器件的参数设置:' S- l0 ~, N, I0 `* x# W( Y3 y
     1.雷电: 例   假定是由一个幅值为120 kA,波形参数为4/50μs的直接对地线的雷击引起的,雷电模型路径:电源[Sources] Heidler冲击波电源[Heidler type 15];参数设定:雷电流幅值120000,波头时间为4E-6,半波时间为5E-5,模拟雷电波形如图7-15所示。雷电通道波阻抗为400Ω。  
1 k% I" z# l) }# W0 I   2.线路:例  用四线JMarti线路模型来描述在雷击附近的跨线单回架空线路,模型路径:架空线路/电缆[Lines/Cables] 自动计算参数的架空线路/电缆模型[LCC];参数设定如图7-16所示,每段线路长度为300m! }. P" W+ G, e5 {7 Z% E% g

9 `% X2 ]3 s# c" X8 i# O" U
    3.铁塔   例:用单相常参数分布传输线路来模拟沿着铁塔的浪涌传播的响应。模型路径:架空线路/电缆[Lines/Cables]( Z: I; s4 V' W8 Y! U
带集中电阻的分布参数线路[Distributed] 换位线路用的Clarke模型[Transposed lines (Clarke)],选择单相,每个杆塔由8 m7 m18m三段线路串联而成,杆塔电阻10Ω/km,波阻抗为200Ω;用集中R-L支路来模拟塔基的响应,电阻13Ω和0.005mHR-L支路与40Ω电阻并联,冲击接地电阻值约为9.8Ω,小于10Ω。

4.母线   例:  用三相常参数分布传输线路来模拟沿着母线模型的雷电侵入波传播的响应。模型路径:架空线路/电缆[Lines/Cables] 带集中电阻的分布参数线路[Distributed] 换位线路用的Clarke模型[Transposed lines (Clarke)],选择三相,每段母线长度设定按照图7-14中所示。电压互感器用集中参数电容模型,电容值为0.0005μF


8 ?8 R& Q+ k6 ]9 D4 g

5. 闪络模型    用简单的电压阀值模型,建一个MODELUINF=1.4MV UO=3MV,衰减时间常数TAU=8.e-7sUINIT=350kV,发生闪络,开关闭合。

6. 避雷器   选用金属氧化物避雷器,图7-18所示金属氧化物避雷器的参数设置,图7-18中电流和电压值的单位分别为AV。图7-19显示金属氧化物避雷器的非线性特性,图7-19中电压和电流值的单位分别为MVkA,所以必须有相应的避雷器伏安特性参数的数据。

         参考书:《电力系统电磁暂态计算与EMTP应用》249-258页。

0 _8 V9 |# v8 N# C  e
wzliniam 发表于 2013-11-26 10:00:34
不错,谢谢
董世杰 发表于 2019-5-4 08:11:30
很棒8 D8 h, B* J- I' B5 O
whery 发表于 2019-5-21 22:22:02
太生气了,无法HOLD啦 >_<......
vc100 发表于 2021-4-12 11:48:22
在做关于这个的毕设
12
招聘斑竹

小黑屋|手机APP(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1 ) |赣公网安备36040302000210号 |网站地图

GMT+8, 2021-6-16 01:02

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表