设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
电力研学论坛 门户 查看主题

求高压输电线路自动重合闸保护原理及重合失败的影响因素

发布者: furysun | 发布时间: 2012-3-29 13:40| 查看数: 1646| 评论数: 6|帖子模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
求高压输电线路自动重合闸保护原理及重合失败的影响因素,现在好像有自适应重合闸,如果有仿真实例最好,非常感谢!

最新评论

kakachf 发表于 2012-3-29 18:24:50
自动重合闸是故障跳闸后,设定一段时间后,自动合闸,若是瞬时性故障则重合成功,若为永久性故障则断路器跳开,不再重合。 自适应重合闸是在重合之前判断故障为瞬时性还是永久性故障,若瞬时性故障则重合,永久性故障不重合,这样就避免了永久性故障时重合对系统的冲击。/ V# D! R* J8 @% C" j7 B8 p
不过现在都用的是自动重合闸,自适应重合闸还在研究阶段
furysun 发表于 2012-3-29 19:13:16
谢谢回答,我想知道具体的逻辑,以及自动重合闸的闭锁、重合闸失败原因。除了永久性性故障的原因外,还有没有别的原因呢?
liangzf 发表于 2012-4-1 10:17:33
重合闸保护是什么意思?
极乐境界 发表于 2012-4-2 22:16:57
重合闸失败原因除了永久性性故障,还有两侧角度摆开过大、系统震荡等。

评分

参与人数 1威望 +4 收起 理由
himyamigos + 4 源自实际的解释,好

查看全部评分

986305096 发表于 2019-7-2 18:49:14
强烈支持楼主ing……
shentiefei1120 发表于 2021-7-1 17:54:36
重合闸充电成功了么