设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

电力研学论坛

 找回密码
 立即加入

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
电力研学论坛 门户 查看主题

单相自动重合闸过电压问题

发布者: zhansun_ren_ren | 发布时间: 2011-3-23 09:52| 查看数: 2103| 评论数: 6|帖子模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即加入

x
大家好,请问单相自动重合闸过电压与输电线路的长度有什么必然的联系么?我用ATP仿真发现随着线路长度的增加,单相自动重合闸过电压水平下降,产生这种变化的原因是什么?希望高手能帮忙解答一下!
真诚赞赏,手留余香

最新评论

guozh07 发表于 2011-3-23 10:46:07
不知你计算的统计过电压是多少次,取的过电压水平是怎样的百分比。
0 w9 N$ u7 K$ v) z“随着线路长度的增加,单相自动重合闸过电压水平下降”应该不会是这样的情况。
真诚赞赏,手留余香
zhansun_ren_ren 发表于 2011-3-23 20:31:21
回复 2# guozh07 0 L' {0 P1 U  g2 T0 u% M) s, V0 O, j
% c  X+ f( r+ e& u6 a0 y

- D' X2 @3 O/ H" R4 n' _- A( g    你好,计算了120次,2%的统计值~单相自动重合闸过电压与线路长度从理论上能分析出规律么?
真诚赞赏,手留余香
ranwho 发表于 2011-3-24 09:12:45
我觉得应该没有必然联系吧。
真诚赞赏,手留余香
guozh07 发表于 2011-3-24 09:20:32
当然有理论分析,请查书本。一般计算200次,取2%的统计值
1 ^$ q3 K8 Z8 |/ a0 V6 [" y% G单相自动重合闸过电压与线路电容(长度)一般是正比的。
真诚赞赏,手留余香
986305096 发表于 2019-7-2 18:51:10
怎么用ATP仿真自动重合闸呢
真诚赞赏,手留余香
zhoushaoxing 发表于 2020-10-22 00:03:06
同问,感谢楼主给出的讨论贴。
真诚赞赏,手留余香
招聘斑竹

小黑屋|手机APP(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1 )|网站地图 |赣公网安备36040302000210号

GMT+8, 2021-11-29 19:30

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表