大家好,请问单相自动重合闸过电压与输电线路的长度有什么必然的联系么?我用ATP仿真发现随着线路长度的增加,单相自动重合闸过电压水平下降,产生这种变化的原因是什么?希望高手能帮忙解答一下!

最新评论

guozh07 发表于 2011-3-23 10:46:07
不知你计算的统计过电压是多少次,取的过电压水平是怎样的百分比。: Y/ O, B, g7 h! L; w: L, I
“随着线路长度的增加,单相自动重合闸过电压水平下降”应该不会是这样的情况。
zhansun_ren_ren 发表于 2011-3-23 20:31:21
回复 2# guozh07
/ p* o8 s* Y5 A+ p6 j1 i1 H
1 M* b: ]" M6 X5 m2 ~6 J: R# y4 P8 C% r- S0 s
    你好,计算了120次,2%的统计值~单相自动重合闸过电压与线路长度从理论上能分析出规律么?
ranwho 发表于 2011-3-24 09:12:45
我觉得应该没有必然联系吧。
guozh07 发表于 2011-3-24 09:20:32
当然有理论分析,请查书本。一般计算200次,取2%的统计值8 A; q' M; a% e2 i: C
单相自动重合闸过电压与线路电容(长度)一般是正比的。
986305096 发表于 2019-7-2 18:51:10
怎么用ATP仿真自动重合闸呢
zhoushaoxing 发表于 2020-10-22 00:03:06
同问,感谢楼主给出的讨论贴。