你好,我是从事一次变电检修。不同地区对接地闸刀的标注不同。比如我所在的省份采用1GD,2GD等表示接地闸刀,主要是为了表示闭锁逻辑用。2 f& a! F. p0 {/ G" M; G/ q8 v 我仔细看了你的图,我认为接地刀闸-1 -2,必然是表示同一把闸刀的两侧地刀(比如线路闸刀是双地刀,而母线闸刀为单地刀)。但是如何判断是-1还是-2,我觉得一种可能是按习惯标,另一种可能是按照左右地刀来区分。一般主接线图由调度部分编辑,你不妨问一问编辑者,我个人倾向左右地刀。这个不重要,理解就好。 |
一般-1和-2为隔离刀闸的编号,你这种命名接地刀闸编号的方式不多见,看图上命名的规则,-1应该是母线侧和线路侧接地刀闸,-2为隔离刀闸与设备或者断路器之间的接地刀闸。 |