设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
电力研学论坛 门户 查看主题

低压穿越很热,我的愚见

发布者: jinbinchi | 发布时间: 2009-8-27 16:06| 查看数: 9415| 评论数: 46|帖子模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
本帖最后由 jinbinchi 于 2009-9-1 12:20 编辑
3 {4 i6 `" ~7 q* a9 j% G9 {+ H1 O3 Y+ Z  c6 E
低电压穿越的本质问题是怎么卸载掉电网故障时候风机仍然捕获的过剩的能量。从原理上讲,电网故障时候,风机侧的CCP电压会根据短路故障发生不同程度的降低,引起定子侧过电流,进而耦合出转子侧的过电流。采用保护电路(crowbar)必不可少,crowbar转子侧保护电路在故障时候的作用主要有两个,一是限制故障时候转子侧的过电流,二是限制故障时候直流侧的过电压,通常采用不可控三相二极管整流桥串接全控IGBT+限流电阻来实现,这时候阻值选取尤为关键,如果过低,起不到限流的作用,而如果过高那么直流侧电压就会过高,那么这中间就要选取一个合适的限流电阻阻值。其实也有解决方法,比如采用直流侧储能方式来卸载掉多余的能量,或者采用耗能电阻的方式卸能。做低压穿越的朋友可以共同探讨。联系方式:jinc0005@ntu.edu.sg

评分

参与人数 2威望 +7 学分 +1 收起 理由
tfjlyx + 1 + 1 见解很深刻
achipmunk + 6 感谢分享

查看全部评分

最新评论

左小心 发表于 2024-4-28 23:49:27
这个方向,毫无思路
jinlongflying 发表于 2009-8-27 18:22:39
对DigSILENT感兴趣
lhw606 发表于 2009-8-27 20:52:31
很好。。。。。帮顶
haohao 发表于 2009-8-28 15:31:31
了解一下,不是很懂.
ywahyf207 发表于 2009-8-28 15:36:50
不是很懂,国家863有项目低电压穿越,已经批了
shenhong 发表于 2009-8-29 19:35:13
请教一下,IGBT全控桥的作用是什么?
jinbinchi 发表于 2009-8-31 15:29:23
本帖最后由 jinbinchi 于 2009-8-31 15:31 编辑 : n1 b, }+ m/ n7 X& C& i

) u0 _" e: |  z$ X8 Z/ u/ y 6# shenhong ' H' L# T5 d  G" N, z* @
起到低电压时候短路转子,限制转子侧过电流的作用。用全控器件同时也是为了故障恢复后,能迅速控制风机投入运行。
小剑 发表于 2009-9-1 09:26:09
恩,好,学习了
yangjunyi 发表于 2009-9-3 00:38:57
很好。。。。。帮顶
gxtxtxgx 发表于 2009-9-5 21:26:10
不太懂,学习学习。
12345下一页
招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2024-5-14 08:13

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表