设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

电力研学论坛

 找回密码
 立即加入

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
电力研学论坛 门户 查看主题

使用交流接触器的注意事项

发布者: 万仁电气 | 发布时间: 2008-3-14 10:23| 查看数: 2662| 评论数: 7|帖子模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即加入

x
1. 常用负载
4 I+ H7 e" x, H' f    不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同,常用负载有以下几种: * H$ ?6 i* x$ U. e
    1.1 电热型负载
, |: h5 i2 H. e    电热型负载发热元件,其接通电流可达额定电流的1.4倍,例如用于室内供暖,电烘箱及电热空调等设备。若考虑网络电压升高10%,则电阻元件的工作电流也将相应增大。因此,在选择接触器的额定工作电流时,应予以考虑。 $ I. _4 c- y/ Q8 D4 @
   1.2 照明装置 1 o( E! v4 V- Y4 M; ?7 T- ~
  在接通白炽灯时,其冲击电流约为额定电流的15倍,若考虑到容许电压升高10%,电流也将相应增加 。
) P0 z, h: a) q) O: V! B    其它不同的照明灯,其接通时的冲击电流值和起动时间不同,负载功率因数也不等于1。  ( f! y0 n+ ?  M; y8 V
  1.3 低压变压器负载 ) F6 s! ^5 L. ?9 c5 f# ]2 `
低压变压器上电时,会出现一个持续时间甚短的峰值电流,可达变压器额定电流的15-20倍,它与变压器的绕组布置及铁心特性有关。例如,用于电焊机上的变压器,操作是在变压器的次级侧通过电焊条将电路短路来接能电源的,电焊机使用时频繁地产生突发性的强电流,从而使变压器初级侧的开关装置承受很大的应力。在此情况下,必须知道变压器输出额定工作电流、电焊条短接时的短路电流以及焊接频率等参数和操作条件 。
7 \/ }* s- f! }8 }7 ^5 p1.4电容器负载
& @- ~4 s+ L% T    电容器上电时产生瞬态充电过程,充电电流可达很高的数值,同时伴随着频率可从几百到几千赫的振荡,因此,它对开关电器提出了严峻的要求。接通电容器对电流的振幅和频率,由电路的电网电压、电容器的容量及电路中的电抗值所决定,并与此馈电变压器和连接导线的截面、长度有关。
, i% ]( u' g9 ~! n2 q    为了较经济地切换电容器,并防止在不利的工作条件下使开关电器的触头发生接通熔焊,一般可在电容器及支路中串入附加电感或电阻以限制电流,并减小接通电路时对电网的影响。
8 L9 L" I5 q' a% R  1.5电动机负载 : C' \3 D1 x. Y( X8 D1 f- n1 x+ `
    低压电动机是最常用的负载之一。交流电动机常用的有绕线式电动机和鼠笼式感应电动机。
0 Q9 }8 o0 a3 G. f" I' n    绕线式电动机起动时,在转子电路中接入电阻以限制起动电流。但不同的负载起动时间不同,负载越重起动时间越长。用于绕线式电动机切换的接触器属于AC-2使用类别。 8 m$ ], [5 }, q- `8 \& F
    鼠笼式电动机一般采用直接起动,起动电流冲击衰减后随后流过的是稳态电流Ie,一般的鼠笼式电动机起动电流(有效值)IA为4~8倍的电动机额定电流IN。电动机的空载电流IO=(0.95~0.2)Ie,正常负载下的起动时间tA<10秒,重载起动时tA可大于10秒。
+ |8 K, q. H8 |! Z$ Z    而运行在鼠笼式电动机正常起动并同时进行反接制动,或者是反向运转、点动情况下的接触器,因其接通电流和分断电流均是电动机的起动电流。 ' x- e; M1 r: F3 j/ a- H' k" \1 o* T3 Y, p  d
    交流接触器的选用方法 7 K/ S% P* A; Y/ |0 l6 L0 M5 m
    接触器的选择应满足被控制设备的运行要求。被控设备的功率、使用类别、操作频率、运行环境 、安装方式、 安装尺寸以及经济性等都是选择的依据。-%-89491-%--%-95274-%--%-66903-%-
真诚赞赏,手留余香

最新评论

bingcw 发表于 2008-3-27 13:31:22
谢谢楼主
真诚赞赏,手留余香
jxcable 发表于 2008-4-23 11:03:04
学习一下了!!!!!!
真诚赞赏,手留余香
zgdlyxw 发表于 2008-6-5 10:55:53

请教

一个实际问题:
$ ~# W8 d4 t) V8 j, K设备的动力为电机,设备运行时测得的有功功率大于电机额定功率50%,但设备长期工作状况良好.
7 ]- Z: a9 |$ H$ X这一现象说明了什么?
真诚赞赏,手留余香
cmcc1121 发表于 2008-6-12 09:29:38
学习了,谢谢楼主,请继续
真诚赞赏,手留余香
023lch@163.com 发表于 2008-7-27 22:53:58

回复 1楼 万仁电气 的帖子

谢谢楼主的介绍。。。。。。
真诚赞赏,手留余香
xiezh 发表于 2008-8-22 08:43:03
交流接触器还需注意其工作制.
真诚赞赏,手留余香
zhoushaoxing 发表于 2020-11-8 00:02:12
感谢楼主的宝贵经验分享。
真诚赞赏,手留余香