TA的每日心情 | 郁闷 2016-1-26 15:52 |
---|
签到天数: 7 天 连续签到: 1 天 [LV.3]偶尔看看II 累计签到:7 天 连续签到:1 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
现在做的变电站基本是智能变电站,很少配置低周低压减载,甚至新六统一的保护都没有低周低压减载这个选配项。& X5 ^; C+ r; o S! K
但是新建的光伏站接入老变电站110kV母线中,需要这个功能,我想问一下低周低压减载是怎么实现?' i; G0 F# u, V7 W/ K* } ^
老站里面配置了一面低周低压减载柜,接了两根电缆到110kv线路保护柜,一根是跳闸,另一根电缆回路编号+24v,-24V,不知道是干嘛用的?
2 o1 q9 E' w: x请专家们赐教,谢谢!
( ~- C" p9 o- M5 b; l) X: J/ O% b! g" e |
|