TA的每日心情 | 郁闷 2017-9-28 15:42 |
|---|
签到天数: 5 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:5 天 连续签到:1 天
|
发表于 2017-9-9 14:03:11
|
显示全部楼层
本帖最后由 ACat 于 2017-9-9 14:18 编辑
# _0 D* _5 y. I. `1 B, T" N3 y, f5 G1 n: d, C9 Q
1. 使用Bus Selector替换原模型中machine measurement demux
. o1 A& x% V* P0 O% P/ Z5 L2 U2. 关于如何改成Discrete模式:4 Q. D0 c) ?! g6 x. p J" h
(1)在三个同步电机设置的Advanced标签里,把Discrete Solver Model选为trapezoidal non iterative
2 g4 f7 ?) b( z+ S; Q(2)把PowerGUI改成Discrete模式,Solver type选为Backward Euler。
- g. N) a/ W3 n: M& f8 B/ T这样设置可以跑通,但稳态功率似乎和设定值有一点偏差,随着采样时间的减小,这个偏差会逐渐减小。采样时间1e-4s可以跑出能够接受的精度。 |
|