发表于 2011-12-7 16:31:40 | 显示全部楼层
这种仅发生在强场区(小曲率半径电极附近空间)的局部放电称为电晕放电。
7 Z" o' N4 n! [/ B特征:环绕该电极表面的蓝紫色光晕。
) S0 Y1 g4 B- i) E' f4 }: j1 u开始出现电晕放电是的电压为电晕起始电压。随着外加电压的增大,电晕区也增大,但气隙仍保持绝缘状态,并未击穿。
! z/ W! D3 l0 i& T8 p2 B! c+ g& u7 G+ G4 i: U' S
电晕的危害:* e% e8 Q/ ^4 G) l- \; l# C  p
      (1)电晕放电所产生的光、声、热等效应使空气发生化学反应,会消耗一些能量,电晕损耗是超高压输电线路设计是必须考虑的因素,坏天气电晕功率损耗会比好天气时大得多。% W7 e* T/ l+ M! B0 V  x& [+ E# B
      (2)电晕会对无线电和电视广播产生干扰,还可能产生超过环保标准的噪声。
- _! R! h" {5 X防止和减轻电晕的方法:
* ?9 G' l7 [' d: T- p         根本的途径是设法限制和降低导线的表面电场强度。5 q' X* Q% j5 S2 t. M
         可采用扩径导线和空心导线,更加合适的措施是采用分裂导线。. a, S  J; a! a
分裂导线:每相都用若干根直径较小的平行分导线来替换大直径导线。分裂数超过两根时,这些分导线通常被布置在一个圆的内接正多边形顶点上。
+ q3 Z& P& |8 Z9 q/ y  i; B. P; X分裂导线的电场强度与分导线的直径和分导线间的距离 d 有关。在某一最佳值d0 时最大电场强度会产生一极小值。330—750kv的超高压线路,分裂数一般取2—4 1000kv及以上的特高压线路分裂数就更多,例如取8或更大。
! s9 \9 p* w6 I9 E- e: o0 t- O) h: I9 G9 K. B; E# n* m1 j. t
电晕的积极意义:衰减雷电过电压幅值和降低其陡度;抑制操作过电压的幅值;广泛应用于工业设施(静电除尘器、静电喷涂装置、臭氧发生器)。