    发表于 2009-12-28 11:01:30 | 显示全部楼层
    这个问题,一两句话是说不太清的,最多只能告诉你结论。
    : ?  P- c8 @5 m% m0 U2 H, W  {& s# k" @5 I% C

    ) f+ W2 I  j/ N) B! w, [楼主还是找本书看看吧。要看懂推导过程,才真正明白
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-12-28 11:32:08 | 显示全部楼层
    现在工作了   感觉基础打不牢,要坚持学习才行……
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-12-28 22:44:07 | 显示全部楼层
    回复 12# liantong9909
    3 ~( J! @1 Q0 D, Y$ r$ s. c0 ?
    ' v( B" ]: s& r  c+ u
    9 w4 Y  M; v7 V/ Y; q, e    能否推荐本相关书籍呢谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-29 03:45:10 | 显示全部楼层
    回复 14# 世界足球先生
    7 Z, K" V; L# X, k' t' ~8 u  e, G! M/ t0 z( b

    2 _- w3 R) q) B1 h0 i   The book that I have been using is Protective Relaying Principles and Applications by J. Lewis Blackburn, which I think is really good;-)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-10-22 21:34:27 | 显示全部楼层
    回复 1# 世界足球先生 8 ]6 c9 L' R3 S- e& w. v1 y7 d

    ! H- g! s- ^, g1 n4 W8 E( z- F. a% w- E/ W4 c# [% S
        好 我也想到了 这个问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-12-14 20:18:07 | 显示全部楼层
    不错啊,哈哈
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-12-14 20:53:45 | 显示全部楼层
    其实,对称分量法说到底只是一种针对三相系统的分析方法,你可以把它看做是一种数学变换,就像派克变换一样。可以这样理解,对称分量法是可以将一个不对称的三相系统变成三个对称且独立(电网参数对称的情况下)的三相系统,从而当做单相系统来分析,这也是为啥要用对称分量法的原因。至于具体的变换公式和故障分析过程,lz可以随便找本电力系统教材找非对称故障分析那一章看看。ls几位也说的比较清楚了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-12-14 20:55:35 | 显示全部楼层
    本帖最后由 lumpy114030311 于 2011-12-14 20:58 编辑 , c' S; O& \3 z* z7 q. D

    2 g; Z/ V* @+ @9 q* `% I像在配电网中,很多人就提出用相分量而不是序分量分析不对称故障,因为配网的三相阻抗参数不对称。把对称分量法搞明白,自然就知道什么故障下会产生负序分量,什么故障下会产生零序分量,不用管什么故障分量。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-10-13 13:39
  • 签到天数: 36 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:70 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-1-26 16:36:12 | 显示全部楼层
    学习学习。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-1-29 18:54:45 | 显示全部楼层
    正负零序彼此是无关的吧... 就是线性变换出来的~