这根黄线应该是接地线(电缆铠装和屏蔽层)1 ]# G- v4 K$ c2 i8 N" l
但是看楼主所发图片的接线应该是错误的。& P' `5 u S7 q, L
电缆头如果做在在零序互感器下方,也就是零序CT只穿过三根分开的相线,那么电缆接地线应该直接接地,不通过零序互感器;电缆头如果做在零序互感器上方,因为接地通过零序CT,则应从零序CT上方在返回下方,使得接地线中的电流相互抵消,保证零序CT准确可靠的测量。 1 i4 x6 V T2 E% f2 }0 W. {楼主所发图中,电缆头正好在零序CT中间,如果将接地线自下而上穿过零序CT,则应在从零序CT上方穿回下面。