事故背景 :
& u9 ?5 |% G% _* l" x* T 从2009年1月至5月,2#机组按计划进行了维修和现代化改造,为其调速系统安装了一套新电动液压调节装置。2#机是电站里所有机组中最先进也是唯一安装此系统的机组。
% E0 J9 T" G! p$ I 2009年7月2日,俄罗斯水电公司宣布电站创造全程满出力运行的最高日平均发电记录。 # B/ K) R6 Y4 v7 }% S8 M' ?
事故发前一天,西伯利亚水电公司下属一个名为“鲁萨尔”的电站发生火灾,致使原本属于该电站担负的发电工作转到了萨扬-舒申斯克水电站。 $ o2 f& g" k, z9 o8 m
2009年8月17日事故发生前,10台机组中的9台在运行,总出力为4400兆瓦,6号水轮机接受定期维护,处于备用状态。
/ R: d+ T/ r7 [事故过程(根据俄罗斯水电公司8月24日发布的消息 )
: L5 n9 U1 Z4 I+ Y6 r4 Y4 k
+ J( m3 ?7 K0 E# U7 G事故发生在2009年8月17日当地时间8时13分(格林尼治时间 0时13分,莫斯科时间4时13分);
( h2 ?) W2 \7 {) G$ l$ q9 G
* `1 M# |$ x! T t●先在2#机组附近发出一声巨响,随后2#水轮机上盖及转子射出;
- J( o$ w0 F1 ]2 B" I9 R; }- q9 K/ ?7 K: _2 H! u4 f
●水柱从水轮机处的空腔喷入主厂房,淹没主厂房发电机层及下面各层;. Z8 u: ~# e9 S% m0 b8 b. `
- h+ G8 H* o" d# i& v3 V
●电站中控室发出声光警报,电站出力下降到零,造成局部停电(包括厂用电源);& `9 M1 @2 X5 V1 f
% Z& t: S7 i" s! w0 s, j
●9 时 20 分水轮机进水口工作门在坝顶被手动关闭,截断了冲入厂房的水流; t5 ?0 S0 Q% ]9 ^ I$ q3 r- _
' M( Q5 {4 z' G. `0 h# j- X ^●11时32分坝顶门机内移动式应急柴油发电机组启用 ;4 v& r+ s; D, |: f% S) R) \" C
4 |- X% m5 B$ V& W9 N/ k' C
●11时40分,大坝溢洪道闸门被打开。 5 ~8 F [- z* L: P7 P) G$ O+ _
$ E- V/ ?. B2 V, n* [" ~2 U) s ) M; ?# q) h2 S- O
8 d) j0 K* E4 Z! }6 A0 O. Z, {- p
事故后果
# a |; j+ ^- h5 K# M$ a$ S3 `! v% @ 人员损失:75人死亡;
) T$ T/ a0 J; }) N h" R/ U 电站损坏:10台机组收到不同程度破坏,厂房被摧毁;" i% Q; \; W' f" P" B
供电损失:在萨扬和哈卡斯铝冶炼厂的熔炉完全与电网电源切断。事故造成该地区25%的电力缺口;: ]* w- q# G; }8 U3 M' h
环境破坏 :40吨变压器油溢出,400吨养殖鲑鱼死亡 ;
+ F/ T5 d! M# a5 o 经济损失:直接经济损失130亿美元,修复至少需要400亿卢布、5年时间。 |
|