    发表于 2009-12-28 11:01:30 | 显示全部楼层
    这个问题,一两句话是说不太清的,最多只能告诉你结论。! c  d/ }5 E) V! f% u: u: g" T* F
    " M. S0 N7 l  z8 [
      w5 j' S) {5 w, {6 |6 r
    楼主还是找本书看看吧。要看懂推导过程,才真正明白
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    开心
    2019-5-16 16:27
  • 签到天数: 10 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:10 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-12-28 11:32:08 | 显示全部楼层
    现在工作了   感觉基础打不牢,要坚持学习才行……
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2009-12-28 22:44:07 | 显示全部楼层
    回复 12# liantong9909
    . D) @  A/ r% ]' t0 L
    2 d' p5 H$ A1 D, o8 r  E3 C5 }) ?6 O$ ?$ R
        能否推荐本相关书籍呢谢谢
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-29 03:45:10 | 显示全部楼层
    回复 14# 世界足球先生 1 }/ M, Z, h7 `( @( s

    2 h& h) E. {! S; y2 ?$ Y3 x
    5 P' {2 _( r6 h, a% G1 L3 [   The book that I have been using is Protective Relaying Principles and Applications by J. Lewis Blackburn, which I think is really good;-)
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-10-22 21:34:27 | 显示全部楼层
    回复 1# 世界足球先生
    / o6 {7 |) G" q1 E
    + o* t. q3 L. f
    5 E6 C3 {) h# k  W+ P, L- ?0 F" b, `0 m    好 我也想到了 这个问题
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-12-14 20:18:07 | 显示全部楼层
    不错啊,哈哈
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-12-14 20:53:45 | 显示全部楼层
    其实,对称分量法说到底只是一种针对三相系统的分析方法,你可以把它看做是一种数学变换,就像派克变换一样。可以这样理解,对称分量法是可以将一个不对称的三相系统变成三个对称且独立(电网参数对称的情况下)的三相系统,从而当做单相系统来分析,这也是为啥要用对称分量法的原因。至于具体的变换公式和故障分析过程,lz可以随便找本电力系统教材找非对称故障分析那一章看看。ls几位也说的比较清楚了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-12-14 20:55:35 | 显示全部楼层
    本帖最后由 lumpy114030311 于 2011-12-14 20:58 编辑 " R3 M$ c5 M3 L# ?1 @/ c% k4 W

    - ?# N9 {7 U& q+ R8 Y; W9 C像在配电网中,很多人就提出用相分量而不是序分量分析不对称故障,因为配网的三相阻抗参数不对称。把对称分量法搞明白,自然就知道什么故障下会产生负序分量,什么故障下会产生零序分量,不用管什么故障分量。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-10-13 13:39
  • 签到天数: 36 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    累计签到:70 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-1-26 16:36:12 | 显示全部楼层
    学习学习。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-1-29 18:54:45 | 显示全部楼层
    正负零序彼此是无关的吧... 就是线性变换出来的~