原帖由 ^_^ 于 2008-11-4 09:19 发表 8 ?& O3 q! r+ J# x+ r5 j5 I
9 D/ o& l4 O, {; `
. u$ {/ E6 q4 s/ O* H# N
0 u; W' d/ }$ `& K/ T
C" T, g: P6 |% y' e p
楼长的情况我也经历过,大的、比较成熟的电力系统仿真软件一般都经过时间和实践检验过,仿真计算结果应该、也不会有较大的偏差(仿真的边界条件和基础数据正确为前提)。仿真结果与书上的不一致,应该从自己 ...
2 V: W* [% m: x9 h m% u0 }4 q
: w9 ^2 S0 O, {; d* ^ }& M! _4 n( ]- j3 i1 I
感谢你的回复,说得也很有道理。对于上述算例我当然是用完全相同的计算条件,唯一不可控的因素是积分程序内部的实现问题。
! _3 V" k# b# d: k2 x9 B) f: u7 x但是,如果单从临界清除时间而言,这样的远大于计算步长的偏差是不可接受的。
; @6 ^ {: J% E V而当“圣经”和“经典软件”之间发生冲突时,俺这等小民就摸不着头脑了,呵呵 |
|