|
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
电能质量标准体系简述
- _+ h4 p% u* e5 L7 X1 电能质量的定义和相关的问题% U; v; ~( l- ]; }) p- c$ {4 M
- i$ S+ W& {; r+ o- Q" e h2 }5 s0 `7 C6 I1 z! K
8 Y. Z/ a( r3 b7 h1 u: \ 导致用户电力设备故障或误操作的电压电流或频率的静态偏差和动态扰动都统称为电能质量问题。其表现为:电压、频率有效值的变化;电压波动和闪变、电压暂降、短时中断和三相电压不平衡、谐波;暂态和瞬态过电压以及这些参数变化的幅度。电能和其他产品有所不同,发、输、变、配和用是同时完成的,发、输、变、配和用电设备是连接在一个系统。因此,电能质量不但取决于发、输、变和配这些环节,而且还取决于用电这个环节;电能质量不但取决于发、输、变和配的勘测、设计、施工、运行这些环节,而且取决于用电的勘测、设计、施工、运行这些环节。如果说电能质量是一个环境,那么这个环境需要上述各方特别是电力部门和各个环节的协调配合,共同努力来创造。
$ p. U) g7 H, M
8 \0 E' h' Q0 Y 随着国民经济的发展和人民生活的提高,对电能质量的要求不断提高,对电能质量标准的要求也在不断提高。近年来,国家发布了一批电能质量标准,基本适应了供需双方在生产运行中的要求。7 h8 E0 S4 s( w6 q
; a6 `% X( |& L2 e5 |: i: e
& u5 G: g0 @1 ~' O2 L8 V( S2 x0 z$ a$ ^, p. k
2 电能质量标准体系概况+ n/ I, ~! E* b1 t' W7 `
( l8 D' i) f& w+ B
$ s5 k. g) P: n/ K
" D1 x6 t1 E8 n& r, X. t" _% I
目前我国组织制定电能质量标准的单位是:全国电压电流等级和频率标准化技术委员会(TC1)和全国电磁兼容标准化技术委员会(TC246)。. k' `* J' Z' b, m& m* w
4 F# h" S- J/ u8 n% M! F
2.1 全国电压电流等级和频率标准化技术委员会制定的标准及其主要指标! p: f* R( a( ?( Q; u
" y Y% u) }8 c- n, {1 q8 [ (1) GB 12325-1990 供电电压允许偏差
6 v( H& S' [* w& A7 i+ ]0 n# A: P. U
35 kV及以上 正、负偏差的绝对值之和小于10%- u' v0 E1 q" t( M& x' ^4 g; e
2 N' G0 i0 B% H- \* x7 @ 10 kV及以下 小于±7%
( [# V' Z+ u4 H* s M8 i) e3 ~4 `, N8 |7 |8 L& [
220 V 小于+7%、-10%
/ T4 i5 Z9 |) e& h
/ M" M6 n" o6 ]$ l+ k o' w& | (2) GB/T 15945-1995 电力系统频率允许偏差" D8 g6 v" O3 _
2 V2 ]0 Y( c5 }" o) }6 x6 G 允许偏差 ±0.2?Hz! U$ ?- _- y3 F2 v0 |% ?" o m. ?+ @ U5 u
) B+ A& @5 C2 a! Y& s5 S; J
系统较小 ±0.5?Hz; y1 X8 I5 ^) N7 R) `
) u) c: p) l# W- y& s, A" B. r0 Y (3) GB/T 15543-1995 三相电压允许不平衡度
9 d8 k# R2 m; O3 e5 v5 I" x1 Y n- R/ k, J& }
三相电压允许不平衡度为2%、短时不超过4%
: _8 X' C, H) |1 g/ J' R) ~
5 _- t; x% U9 i2 P0 _9 h" B 用户引起不平衡度为1.3%
4 ~+ A) i$ t) o8 B2 F, i
2 W, P: S* e8 X% G2 w9 L (4) GB 12326-1990 电压允许波动和闪变
0 \: {* a+ U ]/ V. n4 r! d3 Y& X$ ?9 F6 U1 a9 F
电压允许波动: ≤10 kV 2.5%: c+ t9 `( W, W* v, R$ o
/ E2 T4 l4 W5 X0 E7 A4 X
35~110 kV 2%. V- }% N0 T& h/ ?: M$ G9 n0 y
+ w$ q, {3 V( X0 q ^9 E( f- G
≥220 kV 1.6%
4 ]+ ?# O5 K W$ C( w" l* ]
" t D+ x: q1 ? X2 j0 U 闪变: 要求较高 0.4%, `( ?' _6 T. t& O/ c/ @
; _5 C& i9 U& y( M) ~3 H' J" ? 一般 0.6%
! o4 x& Q4 } y; V5 z1 @ ~; k; X6 n
(5) GB/T 14549-1993 公用电网谐波
( @* x! N# [, z0 E
9 R9 W/ `' }, x0 K+ d5 z' Q2 x3 W 电网谐波电压限值 u( A0 o. ]7 h: G& q% Q( d
3 q7 q4 K% S3 ?8 b' m, H5 D8 `* t6 \
电网电压/kV 0.38 6、10 35、66 110 S1 p9 j$ ^ s* y) C: Z) }
8 C/ h! H3 g( a3 U" b5 o
畸变率/% 5.0 4.0 3.0 2.0
1 c& g& D# W+ q( V- o3 K6 C7 C
, I9 F1 G. ?0 N( n' v- ] 该标准就用户向电网注入谐波电流限值也作了规定。
7 Q% m) D1 ~/ _% h8 Z% ]9 G. {- R0 I' m# p# k# i# G: m
(6) GB/T 18481-2001 暂时过电压和瞬态过电压2 E$ g8 N# d0 O" |, v6 ]
0 w5 H {' M+ g8 c 标准规定了交流电力系统中作用于电气设备的暂时过电压和瞬态过电压要求、电气设备的绝缘水平,以及过电压保护方法。
; d6 U" N M2 x
' @. L7 k" g# W5 [5 T9 S1 p+ { 暂时过电压:包括工频过电压和谐振过电压。
3 \8 a& D% U$ ]: N# {3 m6 T7 F* u+ v1 O+ U( o3 A( R5 D* G: `: O7 y8 b
瞬态过电压:包括操作过电压和雷电过电压。8 I0 J! J0 i) i! q1 @3 U
0 n% A' K ]8 m! X 2.2 全国电磁兼容标准化技术委员会制定的标准) g$ @/ u7 E* S. s
3 {9 d" j X1 U$ F" T! C 全国电磁兼容标准化技术委员会主要任务是制订电磁兼容(EMC)基本文件,涉及到电磁环境、发射、抗扰度、试验程序和测量技术等规范,特别是处理与电力网络、控制网络以及与其相连设备等的EMC问题。
. a7 ^% s# s3 v. n5 |
W+ C( [; o( `4 f5 L0 Z 全国电磁兼容标准化技术委员会电能质量的标准大致可分为三类:5 Y( ?7 o9 [$ s
" K5 \. W: Q. v 第一类 环境和通用标准
1 i# `" b5 F I8 {. N3 h" T K4 o2 l8 ?6 o
主要介绍公用供电系统中可能出现骚扰的形成机理、形式和传导规律,规定了骚扰度,还提出了兼容水平,它主要是用来协调供电电源和用户设备的发射和抗扰度的参考值,以保证整个系统的(包括电源和所连接的用户设备)电磁兼容性。另外还有通用标准。 此类标准的名称如下。
$ \$ X w% i3 j# y4 u; k C ]4 a$ Y! }% }
(1) GB/Z 18039.1-2000 电磁兼容 环境 电磁环境的分类" U5 s7 U' _9 m9 l. h q
: E; y4 l% C( ?- l% z8 r (2) GB/Z 18039.2-2000 电磁兼容 环境 工业设备电源低频传导骚扰发射水平的评估& V* y# d0 S& y2 r% ]: c/ T
" s/ Y& z; G( c/ o- f (3) GB/T 17624.1-1998 电磁兼容 综述 电磁兼容基本术语和定义的应用与解释/ ]+ h! P" d% i) z; T1 w+ D
( o# v% U% w0 `- o/ O
(4) GB/T 17799. 1-1999 电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的抗扰度试验
3 _- ?0 U( ^8 o0 ~2 [+ B1 C3 N: @4 {8 @! f* W# i. r) t. g0 l
(5) GB 17799.3-2001 电磁兼容 通用标准 居住、商业和轻工业环境中的发射标准
7 r( V. ]7 A; f0 L+ a
- M% R& l E& o, T; e! z: v (6) GB 17799.4-2001 电磁兼容 通用标准 工业环境中的发射标准
, w* y( z7 R; }* z1 B& Z4 p0 o& y0 k! c9 T/ v8 X! ?% L' X
第二类 限值标准! m' w* u- m5 K- f
+ g& F' b" ~; u7 [" n: t T
目前EMC标准中所规定的限值主要是根据兼容水平确定的,实际上这是为了达到一个共同的、相互可以接受的环境骚扰源应该遵守的一个规定。
, a, o# |: @: T! c( h1 d+ x7 U6 v* [: ]# ?0 X7 t! w: S
(1) GB 17625.1-1998 电磁兼容 限值 低压电气及电子设备发出的谐波电流限值(设备每相输入电流≤16A)9 E1 C2 }7 d$ G) i
& q: {9 q) z6 g6 L3 K- b (2) GB 17625.2-1999 电磁兼容 限值 对额定电流不大于16?A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制' J) O# t) U5 a# _7 J& G, ?
, U# O+ @) q- V6 T+ g# h0 Z* j (3) GB/Z 17625.3-2000 电磁兼容 限值 对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的电压波动和闪烁的限制. v# w6 E* e# W6 j+ K( \& |
; p4 M; s' F# s1 n9 h (4) GB/Z 17625.4-2000 电磁兼容 限值 中、高压电力系统中畸变负荷发射限值的评估
$ ^$ r5 S# w3 c1 c( I ~
: j' I" w0 M( q! d7 W (5) GB/Z 17625.5-2000 电磁兼容 限值 中、高压电力系统中波动负荷发射限值的评估1 S# a8 B6 g7 `3 {
- `* W9 q. P" R. h4 w 第三类 试验与测量技术标准 |
|