为什么psat最优潮流运行时,将系统状态运行中的节点设置为PV节点时,定节点电压为固定值时,该节点电压幅值波动范围为什么会有限制啊?
2 N/ ~& s$ i1 M2 ?* z; S  R& I: R- _" d7 `% y  [* \6 X
                     电压幅值波动最小值不大于1,而最大值不小于1.这个是原本软件设置问题吗?有谁研究过类似问题?
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-4-22 13:23:00 | 显示全部楼层
OPF本身就是将电压作为一个约束来进行考虑的,比如Vmin<V<Vmax
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-4-22 13:53:34 | 显示全部楼层
回复 1# toughfeihappy 1 M% Q/ x+ g2 i9 Q+ Q' P2 W

+ z9 ~4 r  }3 f. x" p6 N8 s+ K& W, ]. ]6 [# x  P  M
    OPF voltage limit.png 3 n5 y4 Z+ B* ^  N0 t. N# T
在pv.con中,有该设定值
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3155 天
    连续签到:13 天
    发表于 2013-4-22 14:27:37 | 显示全部楼层
    二楼是说在1.1和0.9之间满足Vmin<V<Vmax
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-22 14:36:23 | 显示全部楼层
    回复 3# cxxgtxy
    $ r% c$ r# `: s8 B% y9 q
    ( V* `0 f' W; h4 v5 C% e/ u1 i/ A% Y  ^* F
       我定某一节点为PV节点的时候,我需要设置几个节点电压状态为:0.98,1.0,1.02;4 N: Q& P5 B( t6 t) l, g; H
       但是,很明显,在0.98时,我必须设置约束极限:【0.9799,0.9801】;此类推;! k( i$ A( v) k: M# H, N
       目前1.0时运行结果是在我的系统算例最优运行条件下收敛的,可是0.98和1.02却是让运行中断的。显示错误结果是节点电压设置是有限制。
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-22 14:37:35 | 显示全部楼层
    回复 4# redplum
    ! W$ y+ k/ k% p2 R9 `
    & ^* l; y. W5 ]0 V
    : m8 c# F8 Q- n7 d    那修改具体怎么修改?这个约束设置条件在哪里啊?急用。好心人
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3155 天
    连续签到:13 天
    发表于 2013-4-22 15:15:37 | 显示全部楼层
    设置节点电压的时候有没有提示选项,在里面修改约束条件
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-22 15:19:55 | 显示全部楼层
    回复 5# toughfeihappy
    3 d9 P6 b% @2 `5 T# I3 x7 `2 Q9 ]' E7 S

    ! q2 g0 X8 |4 Q: W    就在我说画出的那个地方改,很明确了。你的范围可以适当再放宽点。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-22 15:34:30 | 显示全部楼层
    回复 8# cxxgtxy ; [6 Z* A. J4 q" Z( w
    7 M6 G! ~. |4 J
    * X, n3 b  k& D! v
        不行,我之前说我要设置为0.98时,最大值再怎么宽松也是不能低于1.0的。你可以随便拿个例子试试。
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-22 15:36:01 | 显示全部楼层
    回复 7# redplum " {4 [9 \" R! u9 E
    1 l8 H4 C: _# q

    4 S4 z, ~$ D& f8 X+ }3 c  如果直接在搭建的模型中修改,那是不行的。无法是节点的电压幅值设定在某一具体值上面,如:0.999999<V<1.0000001