本人目前正在学习matpower,想在组件中原有程序case14的基础上进行修改,我想要仿真的系统网架母线有16条,其中一条支路中含变压器,没有传统的发电机,下面有几个问题:(1)matpower中变压器变比是如何计算的,比如变压器高压侧为110kV,低压侧为10kV,变比是否为11(在IEEE14节点标准测试系统数据中看到变压器支路的变比为0.978等这类数据。不太理解变比是如何计算的);(2)另外如果系统中不含发电机,那么发电机的数据应如何处理;(3)再有就是如果想接入分布式电源(如光伏、风机等)应该如何处理,是作为负荷么?
& S) g: y: i. s& w( E, s(4)%% generator cost data
! I0 o( r6 ~, f$ }, P7 j' I; _%        1        startup        shutdown        n        x1        y1        ...        xn        yn* G- V+ z' U! t7 {+ R* d
%        2        startup        shutdown        n        c(n-1)        ...        c0' g9 V) M; c& a' I1 }7 `
mpc.gencost = [0 p: R, R& z" N; P* r
        2        0        0        3        0.0430293        20        0;
4 Q) N( ]+ v; J' y6 S        2        0        0        3        0.25        20        0;8 T* L4 a0 s4 b2 E- I& h
        2        0        0        3        0.01        40        0;0 {  j8 z. @/ Z6 n* e! l" p% L
        2        0        0        3        0.01        40        0;
1 E/ }/ k1 g5 n8 Q        2        0        0        3        0.01        40        0;
& H' b: {' F/ e* m];发电机经济数据中x1        y1        ...        xn        yn或c(n-1)        ...        c0是如何确定的?! R- O% y% y4 I" Y% s6 ?6 A
请高手指点,万分感谢!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    慵懒
    2017-6-24 20:17
  • 签到天数: 9 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:9 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-4-6 19:37:36 | 显示全部楼层
    留个足迹,做风电稳定性分析
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: xuelin2015上论坛勤快,奖励 学分1 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2019-12-22 11:38
  • 签到天数: 241 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

    累计签到:241 天
    连续签到:1 天
    发表于 2018-4-21 09:43:49 | 显示全部楼层
    真是难得给力的帖子啊。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2017-10-24 21:32
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:11 天
    连续签到:1 天
    发表于 2017-3-24 15:17:30 | 显示全部楼层
    谁有matpower的教程啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    [发帖际遇]: 上班路边彩票店买彩票 yejingen,中奖得了 学分3 点. 幸运榜 / 衰神榜
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 12:01:19 | 显示全部楼层
    (4)%% generator cost data7 S5 j$ B5 I/ R+ y2 V1 g6 v+ R
    %        1        startup        shutdown        n        x1        y1        ...        xn        yn
    $ r: p, X+ K$ D: L' E+ T%        2        startup        shutdown        n        c(n-1)        ...        c0  [9 v2 k0 P# l3 P3 o1 g9 O  }
    mpc.gencost = [
    / b) q$ o) v" r# S2 _        2        0        0        3        0.0430293        20        0;
      J6 E7 d. X+ m5 V5 X8 k/ A3 P& |# c1 |        2        0        0        3        0.25        20        0;( x2 {: U% z1 c6 ^
            2        0        0        3        0.01        40        0;. P. P* p. A/ i0 H, @) D
            2        0        0        3        0.01        40        0;
    " u0 @: a: z5 z) g2 g        2        0        0        3        0.01        40        0;$ z8 J( t1 s9 a; q) r+ p0 ]
    ];发电机经济数据中x1        y1        ...        xn        yn或c(n-1)        ...        c0是如何确定的?% v6 r0 g  ~+ k  {+ k
    这些是OPF进行分析所用到的数据
    % I* V) ]7 }( f3 c. t5 U+ y2 w潮流计算不用管

    评分

    参与人数 1学分 +5 收起 理由
    qqjjheye + 5 解答非常明确

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3155 天
    连续签到:13 天
    发表于 2013-4-16 13:12:37 | 显示全部楼层
    多谢二楼的回复
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 13:20:07 | 显示全部楼层
    另外,matpower最后还是用标幺值计算的,因此变比11对应的的标幺值是1
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 14:35:28 | 显示全部楼层
    最简单的,就是修改case文件后,然后runpf(casen)就可以了。非常方便
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 14:40:38 | 显示全部楼层
    ieee14.png
    % n7 V; n0 l3 U9 zIEEE14bus系统电压截图
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-16 16:28:13 | 显示全部楼层
    回复 5# cxxgtxy - |- C& v' m6 g% d- ~  b/ @

    3 C% o2 R* d/ o
    ) R& x& X9 f; P$ p0 v$ U    谢谢您的解答,另如果系统中没有发电机的话,那发电机数据组那里该如何处理呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 16:35:16 | 显示全部楼层
    回复 7# qqjjheye
    * b8 u2 @& ^. x" q5 v" d
    * v- t  ~8 A0 A& h) u3 o7 ^: f; s5 I: p2 S) v. {: ?  b
        如果系统没有发电机,那么不用管那组数据;
    / @9 g+ t7 D; c& _7 v! c另外这也意味着你系统中只有Slack和PQ节点,你做的是配网吧?得注意线路参数啊
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2013-4-16 16:38:53 | 显示全部楼层
    回复 8# cxxgtxy - W% U; f( j" _! R/ F
    " w- w) P2 y+ o6 W1 F. B

    9 c6 R' i3 P( p0 m+ z    恩,是的,配网的。而且还想在系统中加入分布式电源,不知道您在这方面有了解么?另外我的系统有16节点的话,是不是在case14的基础上增加两行母线数据就可以呢?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-4-16 16:43:59 | 显示全部楼层
    回复 9# qqjjheye
    8 b  P. p# [  u9 o! B0 N
    * C& \7 ^2 v" K& ~* ]  m0 I/ u" o
    + \7 y# `2 N8 A0 G: j- U    加入分布式电源的分析,取决于你的要求,当然可以按照PQ或者PV建模,也有作为新的节点类型建模。
    5 g' T) E, O& B: M. O如果要求不是很高,可以建成PV(前提逆变器调节能力强);这样只要增加两行节点数据就行(当然也要加入支路数据)
    5 _! m4 J* }9 B) p另外,如果是配网的话,线路参数必须改,r x比与输电网不相同