TA的每日心情 | 奋斗 2020-5-8 12:45 |
|---|
签到天数: 25 天 连续签到: 1 天 [LV.4]偶尔看看III 累计签到:25 天 连续签到:1 天
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
本帖最后由 magnet312 于 2012-6-17 16:00 编辑
2 e4 T8 F, b) w- A3 c
, ~0 |9 I( d, r1 ~- [个人见解,欢迎共同讨论。
6 [6 M# a& g+ g1 c看见jiaopashan 帖子。' ?- V) j# J; C! M) D
各位大神们好,小弟我在做DFIG的仿真,从官网上下了例子在学习,上周看懂了整个模型8 X* x& d) \! s' H8 @5 u
这周开始调试仿真,但是调了很久仿真效果一直出不来
6 D. I1 |2 r ]/ ^& H& L( ]8 ?9 ]: G1、无功功率的实际值不能跟踪参考值
W( y0 d$ B; K V8 j2、有功功率不能跟踪转速的变化4 L" u/ l1 N# ^% I
3、在无功变化的同时,有功也会跟着变化,没有实现解耦
7 R/ n# S o) D$ P4、转子侧电流的d、q轴分量也不能分别跟踪无功和有功的变化
3 W/ j9 `6 R3 }7 c9 q总言之:就是仿真效果没有一个能实现,转子侧和网侧的PWM根本没有起到预想的作用
3 m% ]) h B- C8 q3 Z3 |& d1 d7 e1 B! o4 ^* _3 \* b
有没有大神之前仿真成功的,能给指教一下怎么调参数吗?2 M3 R& n( H8 ~ x
还有就是官网的这个DFIG例子参考价值有多大?
$ I: T8 G% r& Q: K f) L& e2 S. G
/ `# _: F+ ~* s9 {8 O3 ~1 W+ d0 T8 t根据他说的问题我试了下例子,自己理解欢迎指正,希望共同讨论,我觉的这是大家共同关注的问题:3 X2 R. P- i% n! ?5 r: g: e4 ?! I
1,无功功率实际值能跟踪参考值,定子侧无功控制没有问题;例子中,网侧变流器,只是用Iq=0设定网侧变流器无功为零,若想控制网侧无功,还需加控制器。
6 y+ g8 g2 f' m; S) H2,有功的控制的确有问题:能跟踪风速的变化,但是变化幅度有问题,设置连续的2个相同阵风,功率的幅值就不一样。. a9 z! _% ]! \- p, J+ D, P
3,我理解所谓解耦控制,并非两者不相互影响,而是两者能够跟踪各自的参考值变化,应该说,例子中还是实现了解耦控制的。# R5 U" u7 a) E* ?1 P0 J
4,例子中采用是简化的控制,根据有功、无功的变化直接生成励磁电流的参考值 ,从而形成触发信号,应该进行改进;应该是根据有功、无功的变化直接生成定子电流参考值,经过中间计算,形成转子电压的参考值,从而形成触发信号。例子中的控制忽略了好多东西。$ f/ X' O7 p2 T0 `" x6 c
原动机这块,还需改进其中没有桨距角的控制,Cp过于简单,做风速追综需另外搭模块;
: o: b. s5 j' o! C4 H6 A异步机转速它直接给了定值1.1,我觉得应该和风速相关,是个变化的量。 ], f. y# O) c- {2 w
异步机控制转子侧控制过于简单。 X3 f; `0 V8 O4 l& K+ t2 u, s: n
个人认为例子只能作为参考,可以用作风电对电网的影响等电网侧的分析,不能作为DFIG侧的分析,更不能做DFIG暂态机理的分析。 |
|