TA的每日心情 奋斗 2020-5-8 12:45
签到天数: 25 天
连续签到: 1 天
[LV.4]偶尔看看III
累计签到:25 天 连续签到:1 天
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
本帖最后由 magnet312 于 2012-6-17 16:00 编辑
4 c0 m3 B% i3 A
- n; k/ j! ?# F/ e* A1 c# T2 k+ s 个人见解,欢迎共同讨论。3 r# }& G! D- A! q' h1 t
看见 jiaopashan 帖子。 8 o: M1 {7 L. x6 N7 i; c
各位大神们好,小弟我在做DFIG的仿真,从官网上下了例子在学习,上周看懂了整个模型
8 B3 W/ y) J! Q, Q# g 这周开始调试仿真,但是调了很久仿真效果一直出不来1 N5 Z# y% ^3 h5 q) q7 _4 T+ t
1、无功功率的实际值不能跟踪参考值: Q5 c- F) L! e; v5 V- k
2、有功功率不能跟踪转速的变化
6 a2 k4 v5 G/ [4 S 3、在无功变化的同时,有功也会跟着变化,没有实现解耦" W& I# r/ @; x
4、转子侧电流的d、q轴分量也不能分别跟踪无功和有功的变化
# J. X( L7 u- E 总言之:就是仿真效果没有一个能实现,转子侧和网侧的PWM根本没有起到预想的作用
. n2 n. W, C" Z7 t1 I, E# B3 q , r5 V4 ^ ~1 h: G ^ v6 h
有没有大神之前仿真成功的,能给指教一下怎么调参数吗?
# U* m+ }) I# ]$ E$ N# { 还有就是官网的这个DFIG例子参考价值有多大?
; b5 x5 m! }! o- f/ b% Y 2 Z9 m G' R* H
根据他说的问题我试了下例子,自己理解欢迎指正,希望共同讨论,我觉的这是大家共同关注的问题:0 m; M1 i7 w- F/ |
1,无功功率实际值能跟踪参考值,定子侧无功控制没有问题;例子中,网侧变流器,只是用Iq=0设定网侧变流器无功为零,若想控制网侧无功,还需加控制器。
( p: p( p( ]8 Y, W5 h5 q 2,有功的控制的确有问题:能跟踪风速的变化,但是变化幅度有问题,设置连续的2个相同阵风,功率的幅值就不一样。( c) s2 U, z, V( w& D
3,我理解所谓解耦控制,并非两者不相互影响,而是两者能够跟踪各自的参考值变化,应该说,例子中还是实现了解耦控制的。
, B+ |) C% \% A& e. b 4,例子中采用是简化的控制,根据有功、无功的变化直接生成励磁电流的参考值 ,从而形成触发信号,应该进行改进;应该是根据有功、无功的变化直接生成定子电流参考值,经过中间计算,形成转子电压的参考值,从而形成触发信号。例子中的控制忽略了好多东西。+ b' U; O: `' ~/ [+ b, w' p* `
原动机这块,还需改进其中没有桨距角的控制,Cp过于简单,做风速追综需另外搭模块;6 ?1 j) @" c) w! M7 y
异步机转速它直接给了定值1.1,我觉得应该和风速相关,是个变化的量。
. D9 N7 m% R6 D' R1 l 异步机控制转子侧控制过于简单。5 m( O6 M2 V2 s7 k) u
个人认为例子只能作为参考,可以用作风电对电网的影响等电网侧的分析,不能作为DFIG侧的分析,更不能做DFIG暂态机理的分析。
楼主热帖