小弟在弄故障测距,照着人家一篇论文弄,参数什么的都正确,就是发生故障后得出的行波和人家的不一样。我就是直接用的三相电压电流测量模块得到三相故障电流,然后用加减法模块进行相模变换,输出的波形就是不对,不知道咋回事,郁闷啊。 QQ截图未命名.jpg 4 n5 a. U6 ]6 W* a: n
我就是通过上面的图就行的相模变换,这样对吗?补充一下,我的是小电流经消弧线圈接地系统。
' d) x9 ^9 ~" z- [" T; T6 g, T7 v上面的测量行波的模块就是放在线路1首段的,靠近母线一侧的。

untitled.rar

17.25 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 威望 -2 点, 学分 -5 点

这是我在matlab7.6中模块

这是模型图

这是模型图
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-15 18:53:54 | 显示全部楼层
回复 6# bryanbyuan
/ S# W, J2 ]# J- F* }' n( C5 {* c* [% p2 G& |9 K8 P6 U
8 b/ l8 ~2 b0 Q4 z5 P4 U
   不客气,你试一试看效果吧

评分

参与人数 1威望 +8 学分 +10 收起 理由
norika + 8 + 10 谢谢你回答问题

查看全部评分

"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
回复 推荐 1 踩下 0

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-3-14 20:01
  • 签到天数: 130 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:130 天
    连续签到:1 天
    发表于 2016-8-14 23:46:42 | 显示全部楼层
    请问楼主,行波是怎么提取的??
    - @' f% G4 a1 W
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    难过
    2021-5-5 10:46
  • 签到天数: 127 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    累计签到:128 天
    连续签到:1 天
    发表于 2019-9-2 21:44:38 | 显示全部楼层
    楼主太有才了,膜拜中……
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    回复 推荐 踩下

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-12-15 09:40:30 | 显示全部楼层
    行波波形和母线接线形式有关,建议楼主试一试不同的接线形式看一看,你做测距,只要两个波头时差对了就可以了,不一定要波形一致
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-12-15 10:52:26 | 显示全部楼层

    ) H$ M3 l: K2 _
    2 O/ f7 w( b/ A* m% m- M% G8 G3 D
    那您看我那个相模变换弄得对吗?就第一个图
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-12-15 10:55:39 | 显示全部楼层
    行波波形和母线接线形式有关,建议楼主试一试不同的接线形式看一看,你做测距,只要两个波头时差对了就可以 ...
    2 Q3 C+ L. M7 Z5 W2 Twillwqj 发表于 2010-12-15 09:40
    , w  @. ?9 x, I2 a) Z- C
    - V% w+ p# U/ q8 x# b
    ) K* k$ O4 A2 D% V$ k
        我把测量得到的电流波形,就行小波变换,波头很不明显。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2010-12-15 11:55:33 | 显示全部楼层
    回复 4# bryanbyuan
    - D5 B% v) O6 E; ~0 {; p. ~
    / N' K  s/ k" u( |4 r! {9 t; d
       波头不明显,可能是你的过渡电阻太大,或者你的故障合闸角趋近于0度,你可以调调故障时刻,相当于改变合闸角,相模变换就用凯伦贝尔变换就可以
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2010-12-15 15:16:45 | 显示全部楼层
    回复  bryanbyuan & Z& w% ~7 K9 d  q7 L+ n
    & a4 Y# `. ]! `+ m/ y
      q' U+ w; S0 g
       波头不明显,可能是你的过渡电阻太大,或者你的故障合闸角趋近于0度,你可以调调 ...
    - n5 ~! ~$ V. X. l: ywillwqj 发表于 2010-12-15 11:55
    # L  L( I* @9 F. K

    6 x, H( ?. @* H
    ( n( r5 j- V0 w( m1 T   谢谢,我试一试。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-2-24 23:09:31 | 显示全部楼层
    楼主 我有点不懂 行波测距一般都是在高压线路中进行的 因为高压线路长 故障点不好找8 ]9 j0 t& h6 F$ h
    而对于低压线路  距离都很短 而且运行方式经常切换 应该不用行波测距吧
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-2-24 23:13:12 | 显示全部楼层
    楼主 加我的QQ聊吧 我对MATLAB仿真比较熟悉 现在我在用PSCAD来做行波的  但是PSCAD只是刚学  我的QQ是:465761367
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2011-2-24 23:20:17 | 显示全部楼层
    你的相摸变换可以直接用程序实现了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-6-8 11:17

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表