关于digsilent 仿真风力发电机的问题

 火.. [复制链接]
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-8-31 21:27
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-12-9 22:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

    马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

    ×
    请问一下,digsilent 内 异步电机选择为风力发电机的时候,同时将dfig也选上,是不是说明不要外加任何东西,其就是双馈发电机了。+ w5 u- l7 l# E: ]( q' N( k

    7 [% B! t$ F, z% Y% C但是demo 里面的dfig的 composti mode 控制是不是就是多余的呢?
    1 I* V+ e( U2 Q1 W$ E
    # {+ f$ n. C5 e1 J还有就是pwm模块,内部power flow 内也可以选择 p_Q控制等几种控制,这个控制是不是集成在内部了。但是在demo   difg里面为什么还要对pwm建立一个composite mode 来控制呢?觉得是不是多余的呢,还是这个详细的控制过程是为了给大家介绍一下其内部的控制过程。
    2 t3 S0 e; y4 z6 @' n0 B! ?9 R' z% {0 l

    4 A7 |( i# u+ T, \那么如果自己搭建一个difg是不是 选择一下电机然后在他的edit里面进行选项就可以了,并不需要建立composite mode 来控制呢?
    6 j8 ?$ x6 J3 L3 q" u9 {
    ! Q( U/ {* o, M- x3 c大家帮帮忙!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    楼主热帖
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-9 22:31:22 | 显示全部楼层
    我觉得不需要建立composite mode 来控制
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-10 08:24:12 | 显示全部楼层
    關於pwm模块的部分,我覺得他可以選擇p_Q控制等几种控制好像沒什麼用8 N7 H  f( D% |- w" v, x
    我在digsilent 網頁下載了STATCOM的例子 他是選Q_VD Ccontrol 但他還是有composti mode 的部分! X% ~& F$ C+ t$ f6 u7 Z# k: ]
    它內部的外迴圈居然是控制電壓及DCbus電壓

    评分

    参与人数 2威望 +9 金币 +2 学分 +5 收起 理由
    wlm_28 + 5 + 5 不错,学习了
    norika + 4 + 2 谢谢你的回复!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-8-31 21:27
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-12-10 10:56:36 | 显示全部楼层
    是的,在difg 和  upfc 里面他们都有composite mode  并且在power flow 里面还都有 控制的选择。4 y' B3 M# y0 u( v4 `
    # T  O) [9 b5 |6 g4 S- \; w
    有没有人对这个比较熟悉一点的。谢谢了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-8-31 21:27
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-12-10 21:14:35 | 显示全部楼层
    这里人太冷清了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-8-31 21:27
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-12-11 13:26:36 | 显示全部楼层
    高手帮忙  呵呵
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-8-31 21:27
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-12-14 10:28:38 | 显示全部楼层
    弄懂了,其实动态的时候需要建立相应的控制模块,潮流计算的时候那个选项才有用,相当与传统的节点类型定义。

    评分

    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    ManniQin + 5 同意!

    查看全部评分

    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2009-12-15 12:25:46 | 显示全部楼层
    这个软件不太熟悉,路过学习一下
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-8-15 21:43
  • 签到天数: 2 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:2 天
    连续签到:1 天
    发表于 2009-12-18 10:51:44 | 显示全部楼层
    我来结贴吧/ @( c* }4 g' u+ I0 J
    算潮流 不用控制模块- r7 Y6 c; J0 f1 B% K7 ~) w, S
    算暂态必须用复合模型* @. H4 ~& y; r3 B
    但是模型不太对
    $ F( S0 Z% p( E- K& ?. u/ e3 [; jdemo里的difg模型风机的台数必须是1,否则无法完成初始化。等我弄清楚了怎么解决再跟大家解释
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2017-8-31 21:27
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    累计签到:1 天
    连续签到:1 天
     楼主| 发表于 2009-12-18 22:10:42 | 显示全部楼层
    是的,最近弄了燃料电池接入的PQ 控制,才明白原来如此。谢谢了,大家有问题可以到digsilent上面的faq下载东西,那里东西比较全