某变电站封闭开关柜测温系统
& A( c$ g! H8 S& s & y% u1 R: T) k
, f. Z: ]) D4 W. Y0 e1 z5 R

: a% {! ?2 P( x  u2008年4月,由上海前所光电科技有限公司生产的光纤光栅在线测温系统在某变电站得到了应用,该变电站10kV、35kV开关室共计12面35kV开关柜和19面10kV开关柜,通过在每面开关柜的6个静触头设置光纤光栅温度传感器,实现对31面开关柜触头温度变化实时在线监测。该系统的主要设备包括:186只QST200光纤光栅温度传感器、1台QSA01-16光纤传感分析仪、1台工业控制主机和1台后台工作站。
! O' n$ M1 |7 U: e2 q0 }9 j5 s. K8 f% G, q( ^- X9 B: m
安装在每面开关柜内的6只QST200光纤光栅温度传感器通过1只QSC01-06光分路器按照星形方式并接在一根光纤上,引出到开关柜下面的电缆沟内;每两面开关柜引出的2根光纤在电缆沟内通过1只QSC01-02光分路器汇接到传输主光缆中的一根光纤上,因此,选用单模16芯无金属光缆作为传输主光缆。& u, Q) o2 K4 B/ a/ {3 Y
9 b9 S. d' m* B  M4 K
QSA01-16光纤传感分析仪放置在主控制室,通过16芯传输主光缆实现对2.2km外10kV、35kV开关室内186只QST200光纤光栅温度传感器温度数据的实时采集,温度采集频率可通过软件设定,所有测温点单次采集时间最短仅为0.04秒钟。QSA01-16光纤传感分析仪监测到的温度数据通过10/100M以太网上传给工业控制主机,由运行于工业控制主机的“前所光电光纤在线测温分析软件V1.0”实现所有测温数据的采集、显示、存储及自动报警,该软件基于“组态王Web版”开发,支持测温信息电子地图显示、运行日志查询、报表打印、多条件报警设定(高温预警、高温报警、温升速率报警、区域温差报警等)以及远程Web访问,一旦开关柜静触头出现过温过热,可自动控制声光报警器动作,并将相应的开关柜过温过热报警信息自动发送到管理人员的手机上。5 W+ n6 ?4 p1 z' Q+ E

% V) T6 m% q# t! [通信室与主控制室通过内部局域网连接,放置在通信室的后台工作站可通过Web方式查看到开关室内31面开关柜触头温度的运行状态,包括当前温度、实时温度曲线、历史温度曲线、在线测温系统的运行日志和管理维护信息。
7 s. s9 e+ a4 M: _/ n目前,该系统已经正常运行了数月时间,并已经成功监测到1次因开关柜动触点和静触点接触不良而引起的温度异常波动,并发出了报警信息。故障处理后,系统显示该测点温度恢复正常。本系统经受住了变电所实际环境的考验,实践证明其具备长期稳定的性能,能准确监测电力开关柜内温度的变化情况,减少了变电站中因故障造成的损失。系统可与站内的管理网络相连,实现信息的共享,提高了变电站的安全性和经济性。、5 M7 L3 t0 x$ l- d9 |- \: F- x
  i* N1 p& b9 |! S( O5 x/ v& ]
3 {' p2 t' ]9 [
- @# K+ M  j& |" |3 f5 T
联系人:袁先生
9 j9 W2 \! t& p( r
5 X4 }/ S& V0 q3 l" e3 Y手机:13636520418
, a8 o8 Q( J  {+ @  uQQ:917516368
7 P* Y* A0 y- r5 ^' k9 n
3 }1 ?3 Q( G0 P: J
[ 本帖最后由 yuanye419 于 2009-1-12 16:03 编辑 ]
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-1-12 15:58:00 | 显示全部楼层
上海电缆所研究所220KV电缆终端温度测量 . t) N8 R. I9 J

' y" n3 ]& \3 V" M! W, b: t2 e% M$ [1 V: z/ p* ^' O
     2008年6月,由上海前所光电科技有限公司生产的光纤光栅在线测温系统在上海电缆研究所220KV电缆终端温度在线测量中得到应用。" z, b5 {2 o# T2 S1 [1 C7 ?% v. T6 F
9 a  ^. g, t2 @" ]! u' K* A. G
    本项目共对2只220KV电缆终端进行了多工况温升测试,每只被测试的220KV电缆终端的缆芯、瓷套内壁、瓷套外壁均选择10个测温点,分别安装一只QST200光纤光栅温度传感器,对220KV电缆终端在加流、加压过程中各监测点温度进行准确测量,从而获得220KV电缆终端在不同负载工况下的实际运行温度。
: b  R0 t1 G% ~7 l6 v5 o* }6 C2 Q& L  {$ l+ P) t
    3个月的不间断测试结果表明,上海前所光电科技有限公司提供的光纤光栅在线测温系统精度为±0.5℃,与对应位置安装的热电偶以及红外测温仪的温度测试偏差小于0.3℃,由于光纤光栅温度传感器可以直接在高压加载工况下正常工作(热电偶只能进行加流测试,红外测温仪则受现场安装条件限制更适合移动性定期观测),因此,光纤光栅在线测温系统在220KV电缆终端实际运行温度测量中具有独特优势。
3.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-1-12 15:59:45 | 显示全部楼层
详细介绍:
, V  W8 ~! P% T9 RDescription描述
+ r: |; @6 u$ ~% d: @3 K7 \# s    QST系列是采用光纤光栅技术的光前温度传感器。光纤光栅是利用光纤材料的紫外光敏性,即外界入射紫外光和纤芯相互作用而引起纤芯折射率的永久性变化,用紫外激光直接写入法在单模光纤(直径为0.125mm)的纤芯内形成的布拉格相位光栅,经封装保护后形成光纤传感器,可高精度地同时测量温度等多种物理量。光纤传感链中传感器和传输线是合一的,均为石英单模光纤6 Y; }% w* x, u! x4 r
! A. O; S# m% I* L% M
Application 应用                                 
: D  N4 |" @7 h/ |) h4 }# n- B! M- p* F" C) U
高压电力开关柜等温度测量/ b# m4 L1 G6 \* O2 U0 T
高压电力电缆等温度测量9 d1 G& ^0 [* t" G; Y& f8 J7 ]
发电厂、冶金企业电缆隧道温度监测与火灾报警
! N4 ?8 g" W. g6 T2 m' ]交通领域的温度监测- ^! N7 F1 s- F3 }9 @* ?
重要区域的温度监测* O$ x4 r8 g/ f! L' K2 F
危险区域的温度监测
; [" f$ }" q" N+ Y: [: ~大面积大范围的温度监控6 |' G3 }6 j+ W& q- ?
压力容器表面温度的测量和监测
% a- o3 y4 a! g, i4 z  `! g, ^  g7 S2 v. u1 x8 M) {) x, }' {
Features特点
0 W, D, k2 O% C0 G4 P
3 W; N5 f: l! s! c' ^0 }全光纤型,光纤温度探测并直接进行探测信号传递,现场不供电,免受雷击损坏和电磁干扰$ S% B' a+ L, y9 }& i! ?9 o
测温精度为0.5℃,测温分率辨为0.1℃! P$ V6 `2 D( n
QST200型传感器为全绝缘型光纤温度传感器,不降低被监测设备的电压安全等级,光纤温度传感器、耐压高、防爬电、阻燃、防爆
" ]7 C5 e0 s# ~: j. q  应用于高压开关柜等温度探测8 Q/ F  Z' m2 i# A6 h. o- l
3 _2 n2 d- O- `+ a5 `

- U  ^; c6 V4 o! G& {; _, u+ d
4 x8 |+ e  U* U: c' ~" H  l型 号# N5 n3 l3 z5 h8 R+ n8 j8 N' [
QST200
  y, Q/ C" x9 s: ~ 6 e$ K) \1 K% ]+ l! v" d. Q
光栅中心波长
! m: H" @5 m& Z' L9 z 1525nm~1565nm* r+ q) v" S# q: I% `

/ y, M; H3 D/ a2 [8 c) l光栅反射率# y7 l# _6 ]9 i5 A
≥80%7 a- Q4 B' V6 k8 g/ u: N

2 h, E( Z7 U; z3 `- l$ B测温分辨率$ L, P& y+ I0 ^, Y, C1 t5 d
0.1℃' z& c9 H9 W% Y( c. |8 _- C
+ B5 T6 j. k7 \! v
测温精度
# h( \7 A" `$ j ±0.5℃- l5 \( y2 L; Z! f

& d' d, a4 e+ `! V5 F9 G8 Y测温范围
. X2 P$ p5 y" E( T) | -55℃~+200℃5 `. o" U; P" A9 R$ C
0 |: Y' C  p' c  m( z
外形尺寸7 Y1 X1 _6 J2 J2 @
110mm×Φ8mm- a, F' n/ ]. `
; a1 q: R+ }7 X" a1 O
封装形式
5 z& X) a8 m! E2 Q1 @, A  C. Q 不锈钢/非金属封装/ _3 {5 d* D8 b2 P: |9 a; E$ Y" B4 \
7 t/ T/ B1 Q" V. G! R3 Z
传感器出线. T3 E) R2 b) b4 ~" k
绝缘耐压阻燃光纤
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-1-12 16:01:23 | 显示全部楼层
详细介绍:
6 E9 S0 s/ Y$ F2 F  |! P- |; gDescription描述
' q- f# g" {+ V! Q    QSA01系列光纤传感分析仪专用于电力工业温度监测。温度数据采集设定为1Hz/25Hz/50Hz,设计每个通道上连接12个光纤温度传感器QST200 (用于开关柜,星状组网)或18个光纤温度传感器QST100 (用于电缆隧道等线型组网)。同时, QSA01可以最大扩展到128个光学通道。QSA01是基于光纤MEMS可调滤波器的技术,非常适合长期监测使用。! w, p- Y+ E7 |$ q6 ?
) ^& D5 B* _( B
Application 应用                                 
, Y* m$ g- M% W
: W; `9 T8 `# D8 V  Q) k; m高压电力开关柜等温度测量
' F2 a5 h% F- O1 U高压电力电缆等温度测量
$ l6 `- l6 f3 C3 V& x发电厂、冶金企业电缆隧道温度监测与火灾报警/ U5 O$ c' h. ~8 e3 [+ S: l
交通领域的温度监测- X/ ^1 H7 {9 S' Q+ q1 U
重要区域的温度监测' \2 N4 k6 C, v4 A- O9 P% a3 x
危险区域的温度监测
  |! [# L; t2 I& H8 O+ u5 V大面积大范围的温度监控
7 x  F  g2 \) G/ G3 l6 D* c压力容器表面温度的测量和监测
; ~2 R& I2 X8 AFeatures特点
0 M- m0 }  D- Y( [9 [8 Y- w
# [3 F. @. k( e/ L+ f2 E0 @光纤测温分析仪光学通道规格齐全,QSA01系列通道包括1/4/8/12/16/24/32/64/72/128等
. z, R9 T- k+ P" ]; O8 p+ J# D大功率扫描激光光源
  X0 w3 \$ Y/ J3 X, J9 n, e外型小巧,使用方便& p, o+ k8 p& o8 L
所有通道的传感器的温度数据采集频率可设定为1Hz/ 25Hz/50Hz。1 G1 r1 r4 U% I. h
优异的热稳定性及长期稳定性2 }& I; B/ H0 Z; H1 Y  P
标准以太网接口,便于TCP/IP远程控制, h9 r* f% O: e, a8 J1 M. V7 b
可选配无线接口卡$ O: p' Z6 r- l/ ~& _( J
无零漂:绝对量测量,光源衰减和线路损耗不影响测量精度, 精度高且无需现场率定.7 q: y! y2 a+ a- X- x
) q; z2 b4 S" A9 ^8 B8 ^5 X/ G  d3 _+ C

3 |0 Q' T, ^% N# V/ p+ j5 P通道数
  S  N# x" T# f+ U1 n2 b; f  ]- G+ G 1/4/8/12/16/20/24/32/60/72/128# f' X+ g* }0 k) _

3 E, m- w% h7 Q* p, G每通道测点数
, e5 o" _$ f9 A- j) x! q 12:高压开关柜星型组网
9 ?% |1 A4 D" D- @0 l" s' n* s  i0 D
18:电力电缆线型组网
: w; ~" a$ q: `5 {
9 \/ O  X8 h: t; l/ t, @' c) P测温精度7 s' W3 G  K8 g- @' ~, B
0.5℃
; }" }4 K9 t3 q7 l1 v/ f. t
5 [  Y, m1 V8 \1 _7 f2 y& B测温分率辨% \" K5 h; q! }
0.1℃
4 w& o" Z2 |, Y6 x8 C- p . x; G  x! {. i% U
光纤监测距离% d. }1 Y! M2 x
40km(光缆正常损耗情况)
( o/ h" I; c$ s9 v$ M9 Y# f) E ) h7 J9 f$ W8 {5 t  P
响应时间1 |1 q8 o; \$ z( D' L! l5 L- S
≤ 1s) d" B5 `% S0 N! S
5 v5 R0 ~- Z0 h1 f# ~
报警接口/ l! m& o1 H. V  G, p- X; X
1 ~60对无源触点& p9 B2 Q+ i% G3 j1 t! w( o

: F$ ^  t4 K: }1 Y) c( J( M6 w通信接口/ [3 k" W/ x5 c$ S
标准10/100M以太网,RS232* c: [; H& K/ k8 G7 l+ i

- t( v: z9 P8 r. Q2 \" y工作温度( z) _9 |7 |4 s! U$ s% d, [8 E0 D
-10℃ ~+ 50℃
' _' a% W6 P2 X7 w8 g
" V# y5 `8 X( ?' u9 ?0 C2 e. L电源1 Z* s8 D; m5 v- @
AC:220V/50Hz
20081161083610550.jpg
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-3-2 14:28:31 | 显示全部楼层
FFFFFFFFFFFFF
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-3-3 13:17:55 | 显示全部楼层
hhhhhhhhhhhhhhh
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-3-4 09:35:58 | 显示全部楼层
DDAAAAAAAAAAAAAAA
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-3-4 17:25:09 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDD
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-3-10 14:56:07 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDDD
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2009-3-11 15:44:02 | 显示全部楼层
AAAAAAAAAAAAAAAAAZZZZZZZZZZZZ
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-10-23 03:48

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表