TA的每日心情 | 愤怒 2020-11-23 09:19 |
|---|
签到天数: 4 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I 累计签到:9 天 连续签到:1 天
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
阁下,你好:
; M0 S5 s8 U, r1 g1 i0 z# H+ p. | 感谢你使用本产品,你当前使用的版本为试用版,只开发了10%的功能,有关正式的版本,即将发布,请继续关注本产品,若你要订购本产品,请发邮件至tomsi123@sohu.com或tomsi123@126.com,QQ:1035194956,本产品的官方博客为:http://ep-soft.blogbus.com/
. q( E9 k4 { s- ? / k$ e( I ~) h9 I9 }
产品使用帮助(适用于试用版)+ h! p F6 p' s' S U7 X
1.用户登录:在用户登录界面中,用户名选择李麻一,密码为1- a0 G# S: K2 `: U
2.培训模式:在主界面中,用鼠标左键单击251断路器(试用版只能操作251间隔),会弹出断路器操作界面,在此界面中,有断路器操作原则及断路器操作注意事项,如果要操作此断路器,单击确认,即可操作。1 U9 L0 F: c6 v& d4 q5 @* u9 K. N+ n
3.测试模式:在主界面中,单击“模式选择”菜单,选择“测试模式”,在测试模式中,要操作断路器及隔离开关,单击即可进行操作,在此模式下,用户进行的每一步操作都被系统记录,要查看测试情况,请单击“事件记录”按钮;
' o0 `- H0 P( H2 N, ]4.运行模式:在主界面中,单击“模式选择”菜单,选择“运行模式”,运行模式将完成仿真一个变电站的实时运行情况,在此模式下,会实时的触发一些异常、事故,此外,还会有调度下达操作任务事件,对于异常及事故,你将进行处理,系统会记录你的处理过程,会对你的处理进行评分,对调度下达的操作任务事件,系统会记录你的操作过程,同样会对你的操作进行评分。(注:在试用版中,在运行模式中运行至30秒时,会触发“调度指令:将220kV松1线251断路器由运行转为冷备用”的操作事件,你可以按操作顺序1.单击251断路器断开251断路器,2.单击2516隔离开关拉开2516隔离开关,3.单击2511隔离开关拉开2511隔离开关、4.单击“反事故演习”按钮,单击“251保护屏”,单击失灵启动连接片切除失灵保护,5.单击“反事故演习”按钮,单击“220kV母线保护屏”,单击251失灵启动连接片切除251失灵保护,再单击251母差出口连接片切除251母差出口连接片,最后单击主窗口上“操作完毕”,系统会对你的操作进行评判,单击“事件记录”可以查看你的每项操作)。; j9 L8 [# P2 l0 T
5.反事故演习:在主界面中,单击“反事故演习”按钮,进行反事故演习窗口,在此窗口可,用户可以进行“断路器SF6压力降低”、“线路故障断路器拒跳”、“母线故障”、“变压器故障”、“电容器故障”等事故的仿真,在试用版中,用户只可以进行251间隔的反事故演习。( H# k5 Q, l0 x4 M6 w5 p
6.其它可以仿真的功能(注:部分功能只能在正式版中可以仿真)0 v, j6 l7 _/ k0 A5 Z
6.1 操作逻辑闭锁功能,如:断路器停电操作时,应按断开断路器—>拉开线路侧隔离开关—>拉开母线侧隔离开关的顺序进行操作,断路器送电操作时,应按合上母线侧隔离开关—>合上线路侧隔离开关—>再合上断路器的顺序进行操作;双母线倒母操作时,应检测母联断路器单元在运行状态,并采用先合后拉的原则进行操作,若不按操作原则进行操作,将不能进行操作。
( U. A! q0 q/ k( k6.2 断路器同期并列操作功能,在本系统中,220kV线路及母联断路器都设有同期点,这些断路器的合闸操作必须经过同期回路,在本系统中,设有同期开关TK,同期投入开关1STK,同期解除开关2STK.还有装有用于同期并列操作的整步表。需要说明的是,本套同期系统的仿真程度极高,如:一次只能投入一个断路器的同期开关TK,当需要投入另一个断路器的同期开关TK时,必须先退出已经在投入状态的TK。还有,同期并列时,若达不到同期并列条件,则断路器不能合闸进行并列。1 k% u+ x% q$ `2 A, A8 x
6.3 TV二次并列功能,在本系统中,对三个电压等级的TV二次,都设有TV并列功能。; p; m# E; a- h8 q
6.4 模拟断路器异常功能,如:模拟251断路器SF6气体降低,禁止分闸功能。
8 ?% q! A- ]- B s; Z6 w6.5 模拟某种故障,让断路器来跳闸的功能,本系统可以模拟的故障如下:
1 k3 ?2 M9 X& ]$ R! i6.5.1 20%线路A相接地8 Y2 I1 ]# z: U; f# _! h
6.5.2 90%线路BC相短路0 O" G8 U8 D: K) l* M$ K! Q. m% Q
6.5.3 220kVI母单相接地
+ z5 B3 K0 p) _; L* U6.5.4 220kVII母单相接地, t! d: i/ ^2 N
6.5.5 220kVI母相间短路& J2 G9 F- t) L$ G
6.5.6 220kVII母相间短路 B8 k4 W C) p) }. f' k) c
6.5.7 110kVI母单相接地2 ^2 N* O# G P0 \
6.5.8 110kVII母单相接地9 G( B; Q) Q# J( m W
6.5.9 110kVI母相间短路) |3 u+ ]8 ^; _5 c% `
6.5.10 110kVII母相间短路" l2 o; [* x; q# K2 }% E
6.5.11 35kVI母相间短路8 T6 Y" m2 D6 B/ q$ E5 a
6.5.12 35kVII母相间短路
7 p; @2 `; }: R2 `9 R9 c& M# k6.5.13 主变内部故障- k% m$ Q. B& W4 |/ U4 p
6.5.14 主变绕组相间短路
8 h5 K+ O ~0 l9 Z; ]( K& u+ b6.5.15 单只电容器故障4 V3 V- u) q4 D* E2 B
6.5.16 电容器过电压
2 ^ b" U1 [8 D# N& o$ {6.5.17 电容器欠电压
, u }) _: K) y" W/ _+ F8 J5 T6.5.18 电容器相间短路
, _) u0 P- q# e6.5.19 站用变内部故障
+ A4 S" z% ^- R4 ^1 J8 s5 @$ j7 N7 F6.5.20 站用变绕组相间短路! y3 E5 r3 s3 |1 E( A7 o4 E# g
' } h- d. {3 O5 U6.6 信号仿真
& G+ G; N/ c5 O7 I) |" K, \6.6.1 断路器分合闸信号仿真4 k- I2 r7 R, p6 |/ u) ~. @+ G
6.6.2 事故音响信号仿真
3 B5 j' L& b4 q/ H& h! J6.6.3 预告音响信号仿真6 P2 s9 H/ d! r1 [; g
6.6.4 保护动作及自动装置信号仿真
8 e$ ?9 _+ G6 X6.6.5 TV并列、解列信号仿真2 v" W( E9 S1 S$ h
; G/ _; Z" \0 P7 [3 ]( u" C0 A3 i
7 U3 i# k. B% h6 f- X
6.7 保护连接片投退仿真(试用版只可以对251保护屏的失灵启动连接片、220kV母差保护屏的251母差出口及251失灵启动仿真)' {: ~ J. T! s0 l
6.8 保护装置重合闸切换开关仿真(试用版中不能访真)2 L0 Z3 H' x3 x# b4 R' n" `# t
6.9 空气开关断合仿真(试用版只可以对251保护屏的251控制电源空开仿真)& r. z& J$ M* f' s! D4 b
6.10 双母电压切换箱仿真# x; Q$ x: `# k! o9 j' D; Y. N
# t0 W9 N$ Z* s9 ~: w, K# g% `- N
7.系统其它操作的说明
4 F. w* z! J) J1 B# k* D) w% q7.1 断路器的操作:单击主接线图上的断路器图形,即可实现对断路器的分闸、合闸操作,其中,220kV断路器合闸时需要同期。
7 f8 X$ @7 I8 ^* g, {$ h4 p0 H7 R7.2 隔离开关的操作:单击主接线图上的隔离开关图形,即可实现对隔离开关的分闸、合闸操作,当然,隔离开关的操作只有在符合逻辑条件的情况下才能操作。! a( x- c5 m! X/ E! f2 I
7.3 同期并列系统的操作:先将1TSK切至投入,再将TK切至投入,此时,整步表开始运转,当整步表转动到允许角差时,单击合闸按钮,即可将需要同期的断路器合上。当然,将2STK切至“解除同期”,可实现不经同期合闸。
7 _1 |/ e) ]5 h# r/ m1 y7.4 TV的并列,单击“TV并列开关”,即可实现TV二次并列。( J. x& Q, L G, |" k2 E
7.5 查看中央信号,单击“中央信号窗口”,即可查看各种信号。+ \, N: O; q0 }9 f! E
7.6 查看保护动作信息,单击xx保护屏按钮,即可查看保护动作信息。
) `# w/ V1 ^3 f+ ~5 M7.7 复归保护动作信号,单击xx保护屏上信号复归按钮,即可复归保护动作信息。
- c2 f/ n6 Q" f6 f# P0 [ ]1 W' i b3 }0 C6 @* I" k
8.产品适用范围. P( R. P* \: ~3 v
8.1 适用于电力行业技能鉴定机构对“变电站值班员”工种进行操作技能鉴定和培训。
5 Y* n" i4 Z2 V7 b4 x) H8.2 适用于大学、学院、大、中专学校对学生进行培训以及学生的自学。6 ^9 K: C% [4 ^! H
8.3 适用于各供电企事业单位对变电运行员工进行培训及员工自学及反事故演习、操作培训、技能培训等。
0 E1 G5 d% ?) @% R5 Y! w! z& Z2 G
6 F$ ]+ I9 K- P! E, Y$ u9.产品的开发技术:* e- f4 P- {1 y2 q! r
.NET开发技术$ p2 r& L" \5 }0 q) _$ B% C; x4 x
DirectX多媒体开发技术) E- f9 i/ v2 k# v' _: ] v# t
数据库开发技术1 W- L2 H8 w& U% h! A Y
变电站设备操作技术6 r; c; I c3 ]' `7 m/ [
变电站防误装置设计技术
+ ?1 y9 v; w% w& M变电站保护装置运行技术; w4 u6 |4 u1 G3 P7 C
变电站反事故演习技术
2 B( w3 q; j5 ]4 B/ S* c' k G变电站综合自动化运行技术0 h6 W2 g5 ?2 u8 z% _
( X$ ]* r- _$ p1 U/ N& L0 s10. 产品开发单位
, t% ^ o# E( e' k: G* I! @产品由新世纪电力软件公司和XX供电局联合开发,在开发过程中得到了部分热心于祖国电力事业的退休老专家的技术支持、指导,以及软件的部分功能测试,在此,对他们进行致谢,相信产品会不断的改进、推动电力事业的发展,当然,产品可能还会有很多错误、希望广大用户进行指正,并告知我们。0 [% t5 U, k' d) J
" |% b% r! p: W4 D2 @11. 产品的安装6 B3 n1 G7 O$ I$ }6 v, i- P( C- ]
11.1 运行环境:WindowsXP、Windows2000、WindowsVista。& z# A: d2 A; \& a# r
11.2 安装顺序:
7 w9 o0 a% V* k" d* L. p' L11.2.1 安装.NET2.0支持库,执行dotnetfx.exe进行安装
: f0 p: \! P& ]# [# A' }4 z9 \11.2.2 安装ManagedDX.CAB支持库,将此文件进行解压后进行安装0 P, e* `& g: d8 {& Q0 y
11.2.3 安装Dqjx(试用版)文件, 将此文件解压后复制到计算机的任意目录
9 p6 M6 l9 G6 O) b0 G5 m11.2.4 以上完成后执行Dqjx.exe运行程序。 |
|