电力系统自动装置试题0 h% M: T, d2 A- T2 ~% V v
课程代码:02304
3 k& N# A Z7 W% @+ I一、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1.5分,共24分)
6 I( h- J4 L# y! n5 W' X5 ]1. AAT装置中,闭锁继电器动合触点具有( )特性。! G; M( A z, [
A. 瞬时闭合和瞬时打开 B. 瞬时闭合和延时打开4 e2 m' N8 G# W {2 N8 i: P
C. 延时闭合和瞬时打开 D. 延时闭合和延时打开
& y8 d E* ?6 |; s8 A. h* z" q% K3 L2. AAT装置的明备用接线方式是指正常情况下( )。
: m H/ Z. K' B2 {8 [8 f( cA. 断开工作电源 B. 断开备用电源$ P* l% n1 S+ i: v \8 k
C. 工作电源和备用电源均断开 D. 工作电源和备用电源均合上
( o3 U' C! ^1 q! M7 ~4 u3. AAR装置在( )会发生断路器的“跳跃”现象。) G* U6 u1 V8 @8 l8 n& X. F
A. AAR继电器触点粘接 B. 合闸到永久性故障/ `# I, \. [( {( V& A2 ~
C. AAR继电器触点卡住 D. AAR继电器触点粘接且合闸到永久性故障
0 _, [( T0 Q, ^% i( u ^! k- E4. 自动解列重合闸一般适用于( )。
" A( t& H0 w: |A. 双电源单回线 B. 双电源平行双回线
( M8 o" L% g0 I* RC. 单电源单回线 D. 水电站向系统送电的单回线
8 a' I2 O5 i; `9 x! @+ a5. 同步发电机以准同步方式并网时,允许合闸相位差δ≤( )。
V( X7 d4 s0 L8 g3 bA. 2° B. 5° C. 8° D. 10°
$ f. e6 G1 e+ N+ x6. 自动准同步装置中当观察到发电机方波电压后沿对应于系统方波电压的高电平时( )。6 S4 s* p8 E6 A/ V
A. fG>fsys B. 能判断频差方向# }/ q0 c) |& J& r2 p( p8 K
C. fG<fsys D. 不能判断频差方向
0 X0 m2 X1 s3 R% g( M+ Y: I2 V7. 自动准同步装置中通过检测线性整步电压的( )可以检查频差是否满足要求。
. m. n0 r! h* J }A. 幅值 B. 频率 C. 相角 D. 斜率
2 a- _2 \9 p, K8. 机端直接并联运行的发电机,无差特性的机组( )。
; }! b# K0 O \2 O% O* P- u, nA. 不允许参与并联运行 B. 不得多于一台 $ Z k( k7 G$ J# C0 v6 Q
C. 不得多于两台 D. 可有任意台# q$ l G9 X* E
9. 电力系统短路故障时,励磁调节器( )带时限继电保护装置的灵敏度。5 b+ [7 o' o) H: g" J
A. 不影响 B. 降低 , Z6 o6 q9 {" L) u9 ?2 R; _* J
C. 影响 D. 提高: n! L3 v/ u* v% c( K+ \- }
10. 不考虑励磁调节器作用,下列( )励磁方式具有强励功能。& R5 B2 x( K% K3 T! w: N
A. 自励式 B. 自并励 C. 他励式 D. 自复励
4 L0 \/ |5 [+ i2 s3 I11. 在事故情况下,有功功率出现大量缺额,为不使频率大幅度降低其有效方法是( )。8 O2 E# b# q$ s0 |& v1 _
A. 采用负荷调节效应 B. 采用AFL装置 : ]: }) {/ N( Z
C. 采用二次调频 D. 采用手动拉负荷
& z! g; s- Q0 B P! M( s T12. 自动低频率减负荷装置需分级实现,其目的是( )。
* K* X' |' b, F0 ^2 xA. 提高供电的选择性 B. 提高供电的可靠性
6 }# O/ X9 s: @# g) K0 t& yC. 提高装置的经济性 D. 提高装置的可靠性
" J6 b { i6 E( q$ i13. 故障录波装置在( )时应起动并录波。 Z9 z" E3 T* g/ k2 }* S
A. 正常运行 B. 系统故障 * }8 E0 V8 L, `$ {7 {) s3 G
C. 同步自动并列 D. 系统检修
! \1 F6 f) {. }: ~1 Y, L14. 自动解列装置是一种反应电力系统( )被破坏而动作,防止系统崩溃和出现大面积停电的自动装置。
& b8 ]+ N( }/ @8 {% |, rA. 安全性 B. 可靠性 C. 经济性 D. 环境性6 x& t) G2 U# e1 B2 \7 p5 Q' K
15. 配电自动化中馈电线自动化功能之一是( )。% s4 x5 C! _7 \
A. 无功调节功能 B. 故障隔离功能
# d" u( ~% C8 C3 Z! j( sC. 有功调节功能 D. 电容器投切功能
- k& t2 Z- `2 \) \ g16. 积差法是按频率偏差对时间的积分值控制调频器,其调节过程是( )。! a, R2 N: ?1 ]( M; d
A. 过程有差,终了无差 B. 过程无差,终了有差 B1 l" N+ q L! _- M, X
C. 过程无差,终了无差 D. 过程有差,终了有差0 K( e! F$ G$ ?0 _6 @1 D0 {
二、填空题(每题1分,共12分) h3 x$ d7 G; d# Y, j
1.AAT装置接线中,两个低电压继电器的线圈按V形接线,其触点__________,保证TV二次侧一相熔断器熔断时,AAT装置不会误动作。
3 v8 G" Q! T+ O% F( ^; I- e. ?! B2.工作电源和备用电源同时失去电压时,AAT装置不应动作,为此备用母线需设__________。1 A* H9 x, E/ x
3.电容充电式AAR装置中的信号灯HL在线路正常运行时发亮,而在AAR动作时________。
( k9 K7 G% j4 K- X" l4.双侧电源线路无电压检定和同步检定自动重合闸,如两侧电源的满足同步条件不好,则同步继电器的触点闭合时间__________。
; d- E. ^7 x+ e# @( n6 W5.自动准同步中利用线性整步电压__________和__________电路,可以得到导前时间脉冲。
- q' G! J5 l. J; f. R6.发电机在欠励方式下运行时,定子电流相位超前于机端电压,发电机__________无功功率,__________有功功率,这种运行状态称为进相运行。: `6 U& a v6 d$ l4 b. E% B3 L
7.当三相全控桥式整流电路工作于逆变工作状态时,可以实现对发电机的逆变灭磁,对应的控制角在__________范围内。
+ U! W N( _1 l, y' o6 L* f$ i: E' I8.AFL装置是根据系统频率下降的程度,自动断开一部分__________负荷,以使频率迅速恢复的一种安全自动装置。
6 |) }* C* d$ B- Z8 K; x9.为不过多地切除负荷,AFL装置动作后,并不需要使频率恢复到__________,进一步的恢复由运行人员来处理。
+ K2 P) D3 X7 r2 T10.电力系统的微机型故障录波装置可通过__________实现同步运行,以便发挥更好的性能。
. e9 l; Q9 u& S11.自动切机是系统发生过频过压时,在功率过剩侧自动切除部分机组,以防止系统__________。( |& j# I: \, [9 P9 G* K1 Q
12.独立系统的AGC控制机组的出力,以保证电网__________。; @# C) k- [9 i9 V- h! b- u
三、简答题(每小题4分,共28分)
- `' X0 B; b( k; b" Q1.说明AAT装置中过电压继电器的作用。6 @' k$ w, K1 Z2 O5 X0 f9 e
2.单侧电源线路自动重合闸动作时间应考虑哪些因素?
# `; z, {* |$ W# j0 [6 \3.准同步并列中利用全波线性整步电压如何获得导前时间脉冲?这导前时间脉冲有何特点?
6 E. r' W' U, x* v( x: B3 ]9 l4.试说明复式励磁调节器与相位复式励磁调节器有哪些共同点和不同点。- {) h2 _. b4 i* E* w* R
5.如何考虑AFL装置首级的动作频率?
" K2 c3 d0 @, F$ K# n# O6.自动解列装置有哪些分类?% k6 \- ~* {$ R% _/ L
7.何谓灭磁?对灭磁有哪些基本要求?
* v8 H' C h6 z; V四、分析题(每小题8分,共16分)
: W# Y$ H6 n% y( ~% E1.分析有哪些自动低频减负荷装置的误动作原因。, \1 K& U* p1 ~9 A9 a- ?, i3 M# G
2.分析选用重合闸方式的一般原则是什么?
7 |( }7 Q! V4 i9 x9 H# J五、计算题(每小题10分,共20分), T) ]. b' H2 h, ?1 a4 ]" f
1.某系统负荷总功率为5000MW,有功功率缺额为1000MW,设负荷调节效应系数为1.5。求解:
# N- q/ L$ X5 P' `& G/ s(1)如不采取任何措施,系统的稳定频率是多少?
" [1 W x0 R {2 h$ C2 Y9 u(2)如希望系统频率恢复为48Hz,AFL装置应切除的负荷功率总量是多少?
* D% M% t8 l3 h/ Z2.两台发电机在同一母线上并列运行,各发电机的额定无功功率为QGN1=50MVAR,QGN2=100MVAR,若无功负荷增加了两台发电机总额定无功功率的20%,外特性关系为Kadj*=-ΔUG*/ΔQG*。求解:7 J$ f3 C5 R b0 r
(1)当两台发电机的调差系数为Kadj1*=0.05,Kadj2*=0.05时,两台发电机各增加了多少无功功率?$ |% \9 W" |. k, n t
(2)当两台发电机的调差系数为Kadj1*=0.05,Kadj2*=0时,两台发电机各增加了多少无功功率?母线电压变化百分数是多少?-%-17044-%- |
|