大家好,本人正在利用Digsilent软件中的DFIG-Model for Stability算例进行双馈风电机组的暂态故障仿真,也就是图1中的模型,在设置故障后,理论上所得定子短路电流应该是逐渐衰减的,而且由于撬棒(crowbar)保护的作用,定子短路电流应该含有转子的频率,如果设置1.2p.u.,那就是60Hz。我在中压MV处设置AB两相短路故障,得到了DFIG定子A相的短路电流波形,如图2所示。短路电流既没有衰减,只是向下移动,也没有60Hz频率的波形出现。希望大家能告诉我原因,我应该在哪里修改转子频率参数,如何没有衰减这一问题?谢谢!真的很着急,希望能有大神帮忙解答,再次感谢。/ q1 P2 S; T; O1 q
) m% v* U; x& B( Y" j图1
. W) L7 ]% A% [% w/ I5 D, b- u; a2 c, S7 x
6 I% H3 O0 {5 ?+ k图2 |
-
-
图2
|