请问下各位,当电机采用6阶模型时,PSASP算短路电流的时候,是用发电机的xd''来算的吧?
0 U" g5 N. }2 \+ [* |# o: K2 u) |- F$ j. f+ T. [8 x6 H1 T
当发电机用3阶模型的时候,就是xd''不存在于电机参数中,那它算短路电流是用什么阻抗来算的呢?( @* x: }1 o$ K2 ^2 {$ e' J' D; D
! @- q) |3 g E" q
我在PSASP里面试了一下,发电机用2型模型,就是3阶模型,修改xd''参数,短路电流却发生了变化,照理说3阶模型里面是不含xd''的,这如何解释?
# s* d# u; n \- ?4 k; n j+ R/ w0 ^
1 G y6 Q/ v$ U. W4 q求大神指点。 |
|