设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 3383|回复: 8

主变低后备保护跳闸矩阵选择的原因

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-10-1 23:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
各位,小弟有个问题想请教下,我是做智能电网的,然后最近在徐州有个工程,站内的主接线图是单母分段的,一期工程是两条进线,一个分段,外加一个两卷变,主变有两个10kV分支。然后调度要求主变的低后备保护说什么一时限跳本侧,二时限跳三侧(就是高压侧、低分支1、低分支2),对这个我不是很明白,因为我之前做过兰州的内桥接线的站,低后备根本就没有跳高压侧之说,我也不清楚是不是主接线的原因。# A  C1 V$ e9 n% b- U
各位帮忙解释下原因是啥,最好告诉我低后备跳与不跳高压侧的原因在哪,是从哪里进行考虑的,如果低后备不跳高压侧的原因又基于什么考虑?谢谢
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2013-10-8 19:57:01 | 显示全部楼层
内容顶上去
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-10-16 13:36:09 | 显示全部楼层
在开关和电流互感器之间部分短路时,本侧开关跳开后,电流互感器还能检测到故障电流,但此时高压侧后备保护一段由于灵敏度不够或后备其他段的延时过长而不动作时,由低压侧后备保护(一般是三段)动作跳各侧对变压器起到更好的保护。个人意见,不到之处请指教。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-10-26 22:46:43 | 显示全部楼层
一个保护装置配置了几个跳闸继电器,每个跳闸继电器可以接去一个开关用来跳闸,当你把其中一个接去高压侧开关的话,他就可以跳高侧了。跳闸继电器的延时是可以整定的,即所谓的时限。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2021-6-12 00:00
  • 签到天数: 1657 天

    连续签到: 28 天

    [LV.Master]伴坛终老

    累计签到:3031 天
    连续签到:9 天
    发表于 2013-10-27 00:56:22 | 显示全部楼层
    学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-11-22 20:55:17 | 显示全部楼层
    一般是一时限跳低压侧,二时限跳低压侧及两条进线
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    奋斗
    2018-4-11 09:22
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:105 天
    连续签到:1 天
    发表于 2013-11-24 19:22:21 | 显示全部楼层
    后背是在 主保护未正确动作的情况下,根据实际情况 跳主变各侧 或者不跳主变高压侧都是看具体的运行的方式
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2013-11-24 20:14:57 | 显示全部楼层
    学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    郁闷
    2018-7-31 08:34
  • 签到天数: 25 天

    连续签到: 1 天

    [LV.4]偶尔看看III

    累计签到:25 天
    连续签到:1 天
    发表于 2014-5-2 15:44:50 | 显示全部楼层
    因为你的低压侧是带分支的,那么某路分支侧有故障,本分支后备应该先跳一下自己,如果直接去跳高压侧,则会造成另一路完好的低压分支停电(因为主变已经被跳停了)。其实这里的第一时限的动作类似于缩小故障范围的性质。当然,按照后备保护的意义,如果这么做还没有切除故障,就需要跳开变压器了,这一方面是从切除故障考虑,另一方面,变压器内部结构承受事故过负荷的能力是有限的,也不能长时间处于为低压侧短路供电的状态。
    : V* I2 A- B' U4 ^7 U, p1 D$ H0 g  ?- t具体的整定原则,可以参考GB/T14285-2006
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-3-19 00:08

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2025 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表