|
|
发表于 2007-11-15 08:33:04
|
显示全部楼层
迎峰度夏预案
夏季将至,结合以往迎峰度夏的特点,变电工区在今年的迎峰度夏期间立足于“抗高温、保设备 ,抗大洪、抗大灾”,的思想。为明超前预防,完善预案,遇险不乱。坚持迎峰度夏 工作“谁主管、谁负责”的原则,特制定迎峰度夏组织体系、规章制度及预案。6 I! q7 R# `$ C
一、工作的目标:
# K. S$ n& Z! j6 x. Q一是确保变电站和输电设施在迎峰度夏期间安全稳定运行;二是确保变电站在遇暴雨时,不发生水淹主控室、高压室及室外高压设备;三是确保不发生人身伤亡事故、重大设备损失事故和重大经济损失。! M% q0 l: g A9 i6 Y7 A2 H' V
二、工作计划:$ ?1 B0 _# G3 B0 ]3 B+ Z$ G2 P
1、 成立工作小组,确定小组成员责任。
# Y2 }* l3 a: j2、 变电工区内部安排防汛值班(6月1号—9月30号)
5 |( g0 x1 Y+ k5 ~3、 组织操作队进行防汛防真演习3 Q* x" \# @6 ]! G
4、 汛前检查与消缺管理制度、建立汛期值班、巡视、联系、通报、汇报制度。6 r' c7 `7 I7 N$ S) O7 ~
5、 小组成员督导运行人员加大设备巡视的力度。特别是暴风雨后对主要变电站进行检查及高温天气对设备及时测温。
; S+ X5 m8 }/ ^; c+ ~( y1 X9 E& C
( ~9 ?. m% k {+ w0 I9 d! y% Z7 a2 y: r$ U8 n7 U' D
三、组织体系:$ Q7 }8 j$ {. l8 L0 \8 N
1、工作小组:% b p" ]; y$ e5 M
组长:$ @& h: ~6 u) s, S* j
成员:
% v* a$ A7 g9 ~" |$ f2、组长职责:: w+ a) ^+ W: S# u8 r5 l" ~7 X
1、组长为迎峰度夏责任人,全面负责本辖区的迎峰度夏工作;# E5 _0 T9 Z% m& \9 j
2、认真贯彻落实迎峰度夏及有关防汛安全工作的方针、政策、指示、规定 ;9 b. D" e7 {* o6 b; W# K g
3、部署和组织本单位的迎峰度夏宣传教育工作;
$ y6 H" p; t m; Y. g* x 4、组织防汛检查,并监督落实对发现问题的整改;
# `9 t- q; W( L2 K 5、有汛情时,负责召集、指挥人员防汛,并向上级汇报防汛# v `& E1 v- f8 u6 e4 \
情况。& |. I0 q9 x) T/ p$ X
6、认真执行上级部署的各项任务,做到防患于未然。
0 H, }8 e5 I9 l4 w7 T. D6 l 3、成员职责:% A: _. p( o' b) S
1、认真贯彻落实本单位迎峰度夏工作的相关规定,将迎峰度夏工作落实到日常工作中;
4 X" D8 Q1 i2 ]3 l% {4 k+ @ 2、负责防汛物资的管理,每周对防汛物资进行检查;
* t+ v' ]" X; A$ \ 3、 24小时开通通讯工具,随呼随到。3 q0 f+ c" [$ o8 B9 J
4、即使休班期间外出,也要提前向组长打招呼。& n% z* C1 V- [# ]) U
5、雷雨、大风等恶劣天气,主动与组长联系,如有险情及时
% r) L+ `- J/ V( Y3 `赶往出事地点。
$ |4 M" ~, c+ q! O# B7 f4 S 6、熟练掌握各种防汛器材的使用方法,了解所辖各站的地理特点和防汛薄弱环节,掌握所辖各站的防汛物资配备和放置情况。- Q; a! `; o. G" a1 X# |
7、对变电站的水灾事故,在组长的带领、指挥下,积极进行
( D% n G* N& y* P' j/ h9 z& p. r抗洪抢险;+ N$ f' J4 f) W
四、迎峰度夏期间相关的规章制度
. H, h# z |! F) u) f) Q- w$ C) ~1、设备巡查制度7 Q" \/ ], p+ v. ]% n7 e ^
1、是加强各变电站设备巡视,缩短设备巡视周期,做好有人值班变电站每天四次的设备巡视(其中每晚21:00为闭灯巡视检查),无人值班变电站由操作队每值进行一次巡视检查(每周进行一次闭灯检查);除正常设备巡视外,对有人值班变电站增加每值一次,无人值班变电站根据情况每周增加一次设备巡视,彻查户外机构箱、端子箱、操作箱和风冷电源箱等防水防潮情况,增强设备的安全性和可靠性; 将不安全因素消灭于萌芽状态。
0 }# Q5 B" ~7 N( Y1 H( n2、对负荷达到70%以上的设备每周进行一次测温,每天增加一次特巡,并加强对输变电设备接头、主变上层油温、温升测控,发现异常及时汇报、处理。6 P0 `; T9 U1 p
3、是对重负荷有人值班变电站在正常巡视基础上,每日上午、下午、前夜、后夜分别增加一次特巡;
+ s$ F6 A) X& k' W4、对无人值班变电站的负荷达到80%及以上的运行设备,做到每周至少进行2次针对性特巡。$ `2 W/ r/ D0 m' D5 \
5、三是对所辖变电站设备增加红外线测温次数,发现异常及时处理,保证设备运行的良好状态。组织一个专业小组对所有变电站一、二次设备进行特巡、红外成像测温,保证设备的安全运行。4 p: c# F; F) @* G9 a9 |7 D: q) U! g
6、监控中心及时通过远程图像监视系统对变电站进行远方巡视,巡视每4小时一次,遇有火灾危险或被盗、告警时应及时通知有关操作队和职能部门,如发现危及设备运行的异常情况应及时予以核对,进行分析判断,汇报调度及有关部门处理。% Z9 M. G" g7 ^ X: \6 n9 p
7、监控中心认真监视设备运行情况,随时观察数据的变化防止设备超载运行。对于发生缺陷和异常的一、二次设备,应加强跟踪监视,发现异常及时汇报调度及有关部门处理。( c5 U, Y, o: E! I, o# [# i
2、消缺管理制度% j; `, i- S u& S. R6 ^( a( n
迎峰度夏期间消缺管理仍遵循公司闭环管理的原则,继续执行缺陷管理制度。但各站、队对发现的重大紧急缺陷,在执行缺陷管理制度手续的同时应及时汇报公司迎峰度夏指挥部。' V/ ` X5 |9 a2 v( Z7 a
3、汛期管理制度3 N9 l& ]7 o- w0 R- R
汛期检查:加强防汛、渡汛工作,开展防汛自查整改活动,保障防洪防汛物资储备充足完好,针对各站防洪设施逐一进行认真检查,发现问题及时处理做好所有变电站防洪通道的清淤和检查,成立防洪防汛抢险突击队,保证汛期到来时的突击快速反应保障汛期到来时的通道畅通无阻保证迎峰度夏、防洪防汛期间可靠供电。
% Y0 M# N9 ?1 `# `汛期按操作队管理标准 进行检查。但需每月夜巡一到两次。暴风雨后要对暴风雨区域内的变电站进行全面检查。重点检查:
G8 S) R; P' C$ ~3 f1)大风后检查是否由于软导线摆动过大,造成接头松动,导线有无异物,门窗玻璃损坏。
b. f S4 Y* g# Q7 ?1 m, y 2)雷电后加强对瓷瓶、避雷器、避雷针、接地导体等设备的巡视。
9 V9 S2 p5 d# Y. D' | 3)暴雨后检查积水进情况。及时疏通电缆沟,排除水道的障碍,必要时,变电站应临时派人留守,以便随时排水。) L' c1 K2 q* I, L
检查情况记入巡视记录。
& ^8 Y+ S% `8 a H/ D" }4 }* C: z8 h4、 值班和汇报制度* |* ]% u: H6 n' E W! p
1)因变电站、操作队、监控中心24小时有人值班,防汛期间安排变电工区人员值班,时间为6月1号—9月30号。每晚20:00—22:00点,地点在变电工区,值班电话:2218、2265
+ }; S; y# ~* w6 a5、组织反事故演习' N( v' d: X7 R7 u+ T8 u4 a
结合各变电站实际情况制定简单明了易于操作,可执行性强的事故预案,开展针对性的反事故预案学习和演练,保证突发事故时的安全快速送电。组织运行人员对制定下发的迎峰度夏措施、事故处理预案进行学习和演练。在5、6月份先后组织了2次 迎峰度夏反事故演习活动,全面检验运行人员在电网出现故障时的应对协调能力和反事故能力。 0 W* l- [, F1 d$ T1 b* Z9 h5 f) a
6、其它
" k; D8 Y. H7 y+ f* N2 E在迎峰度夏过程中,工区将积极创造条件,改善条件,为工作在迎峰度夏第一线的职工提供良好的工作、休息和生活条件,要认真做好防暑降温工作和深入细致的思想政治工作,想方设法为职工排忧解难,解除他们的后顾之忧,让职工以充沛的精力,饱满的热情,全力以赴地投入到迎峰度夏工作中去。 |
|