关于电缆三回路模型里的线芯电流问题,请各位帮忙看看

 荐 [复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-5-20 20:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
《电力系统电磁暂态计算理论》也就是"EMTP thorey book"中的单芯电缆模型是三回路模型,其中的I1看串联那里的解释就是Icore,那么在正常工作时电缆线芯上的电力是很大的,可能有几kA的电流,这么大的电流怎么能等于护层和铠装上电流作和呢,  T$ U1 }2 n( e9 e/ [
可是如果认为I1是Icore的一部分,那么在并联导纳部分Dommel明确写了I1 = Icore,3 q  b8 \+ C* n
! x# U6 ~2 S- ^5 ^4 X5 {

7 d' r3 {4 C: M* m4 O就是这个地方被卡住,后面的都能看懂,就这里总是想不通,感谢各位高手解答,谢谢
6 x- ^& B! K1 ^8 S+ N9 f5 f9 f
+ j' c1 v3 f! K6 S
4 k" b! @9 g6 s6 f
7 t6 A0 F6 `, W5 h0 H( C( @4 e) j( p, I  U
ps:《电力系统电磁暂态计算理论》 116页 5.1.2 并联导纳
- j; n5 D/ c: A% ^/ s; t# K/ D: L# n. A* S1 q
"EMTP thorey book"  156页 5.1.2 shunt Admittances
- }4 |+ Q! u( S. k% U" G
0 o+ l1 c- O* A7 R* V8 H$ o3 D6 \+ c& T

) ^' e* X& W( ~; y, n1 l- J( w 捕获2.JPG 捕获.JPG
"真诚赞赏,手留余香"