回复 1# hzylovehyz1314 / O W0 x3 t9 u8 A, k
9 B- E8 j' z8 T4 ^6 Y
参考文献:1、使用手册 2、《电力系统暂态分析计算与EMTP应用》一书 ) O) \: p0 h. Z# J+ \
: r& N I& j2 ]2 Z5 k6 S0 o2 @
用户可以利用模型ATP仿真语言创建自己的模型,ATPDraw只支持一个简化模型的使用。 (1) 默认模型[Default model] (2) sup/mod 文件模型[Files (sup/mod)...] (3) 94模型[Type 94]: (4) 设置最大/最小值模型[Write Max/Min] MODEL的支持文件可以在Library→Edit object菜单中编辑。 如果想要一个不同的图标或其他节点位置图标,可以自由地去修改默认值支持文件,或者建立一个新的支持文件。编辑对话框 $ I! \ {+ Q' d( ]& n& W
新MODEL支持文件的控制页 下面描述了可用的数据参数选项: “Name”为参数名,用于“元件对话框”中选定参数。 “Defaults”为参数的初始值。 “Units”为参数的单位。 “Min/Max”
; d$ y/ ~& z8 `7 I& v为参数允许的最小/最大值。 “Param”,如果设置等于1,一个变量的文本字符串可以被指定去的数据值。这些值被指定在ATP→设置/变量。 “Digits”,ATP文件中数字所允许的最大位数。 如果一个参数值超过范围,就会在“元件对话框”中出现“错误”信息。如果要取消参数范围检查,设定Min=Max(例如:设定二者都为0)。 可用的节点参数选项为: “Name”,节点名。 “Kind”,MODELS模型节点类型: 0:输出节点; 1:电流输入节点; 2:电压输入节点; 3:开关状态输入节点; 4:电源变量输入节点; 5:TACS变量(TACS); 6:稳态节点电压的虚部(imssv); 7:稳态开关电流的虚部(imssi) 8:从其他模型的输出; 9:Global
! |( x0 i2 P4 U6 ]) K0 k: BATP变量输入。 “#Phases”,MODELS节点的相数(1至26)。 “Pos.x”、“Pos.y”,节点在图标边界上横轴与纵轴的位置。 |