一个matlab潮流的问题,需要高手或有经验的开解我

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-11-20 02:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
首先我想在潮流后得到每个节点的P和Q 就是Pi (i=1,2,3,4.。。),我要Pi 用来做之后的状态估计- n; u. r# A+ i: n2 k( ]6 b$ ~
/ H" r5 A! z$ n6 J) ^) u. r
但是用matpower算完潮流后,发现matpower只算出每个bus的P产出和P消耗,见图一潮流后bus的结果,
# P. X6 T; Q6 M) n$ ~( m
1 b% }( i& L( U1 S6 w' k/ U: Tmatpower还算出每条先的结果见图二潮流后branch的结果,每个节点从别个节点得到的P和Q,即P from$ D! H+ W6 B, j, R6 d" p; {
,比如点2从点1得到156.88kw pf点2为 156.88kw,同理matpower的潮流能算出Q from和Q to1 r% A- T- @6 `' r% E. J5 Z
我的问题是要不要通过pf(P from) pt(P to),qf(Q from) qt(Q to)算出每个节点的PQ即Pi和Qi7 T3 a( [( f0 J! N6 o- v

+ b2 L6 m4 v5 v% ?举个例子吧,见图3,电网结构,问节点2的P2怎么算8 z; [) T; }; N/ [+ d
( |! w' F2 G- }
潮流完后点1从trafo那得到16kw的P,点1有8条先,我们看最有那条线(节点2,3那条),点2从点1得到
; J% ?5 y% \/ a9 Q5 q2.9kw的p。点2自身有个pv和load,pv同时刻产出1kw的p,同时负载要0.5kw& V9 T) ^. f: i' {* U7 Z+ P5 l& j
问题是P2的值是不是 2.9kw(从点1来)+1kw(光伏pv生产的)-0.5kw(负载消耗的)=3.4kw
+ L+ N& P" r( W( b8 |' L* G还是P2的值只是1kw(光伏pv生产的)-0.5kw(负载消耗的)=0.5kw$ I- _. W! h+ R. X- c1 C
2 k' I+ ?' v' e% j
想了半天没想通,大家有电网经验的开解小弟我吧