设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 1021|回复: 1

RPS600-ARC电弧光保护系统

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-10-29 11:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
概述
+ p4 G# b, W3 n& E0 y电力系统中,由于中低压母线出现多、操作频繁,三项导线距离与大地距离近等多种原因影响,使中低压母线的故障几率远远高于高压母线。据统计,我国电力系统中每年低压手车柜有几百面被烧毁,究其主要原因都是电弧惹的祸,由于电弧光的中心温度高(约为20000℃),所以电弧光产生后可引爆开关柜、引燃电缆、并可能损坏站内的其他系统,同时还会带来较大的人员伤亡。因此,高性能的中低压母线电弧光防治安全监控系统的研制工作是势在必行的。
% B& b0 v) r5 m" G. u0 R我南京靖能电力科技有限公司借鉴吸收了国内外先进的电力保护技术与经验,采用国际先进的光学传感技术并结合行业检测及保护配饰相关规程,自主研制开发了可靠性高,适用性强的RPS600-ARC电弧光保护系统产品,为快速处             图:弧光引起的事故照片
; V1 o- G, S& h& ^5 k% D/ U理故障,保护财产、人员,使供电系统更加稳定$ w! k  O" J% K2 B
安全的运行创造了必要条件。
5 c( t" z' H- X/ I
# R5 Q! s0 p* {! h7 m产品介绍
& B2 m) Z, i+ E+ S; k5 z# ^RPS600-ARC电弧光保护系统为主动保护装置,采用国际领先的光学技术研发了光纤传感器来进行电弧探测,由于弧光的主要成分是紫外线,避免了可见光的干扰,传感信号的针对性和唯一性是强,所以当柜体内出现的弧光会被传感器探测到,并发出动作信号给断路器,整个探测反应过程仅需1ms。1 C; U8 T. s6 i& v2 F
系统分主控单元与弧光单元,其中弧光单元由弧光保护器和专用光纤组成。  Y2 T# e" f' Q, ~0 [- |# J

/ n) u  F+ K$ l2 a. b主控单元:
/ A& H& s7 r! c# L2 Y8 s* Z       
/ {0 y4 i) T6 L+ r3 S        主控单元用于管理、控制整套电弧光安全监控系统。它检测湖光信号和故障电流,并对收到的两种信号进行判断、处理,在满足条件是发出跳闸指令以切出故障。
( r. C7 }. @) @$ N" l        主控单元可以接16路弧光单元;输出接口包括3路继电器(告警、事故、故障)和4路常规继电器跳闸输出;1路以太网输出;1路485输出。
1 k5 c* o) s. N8 M  k3 c$ E' _9 C# o        主控单元根据湖光传感器的输送信号,能准确判断并故障点位置。
3 u0 R' M4 H) Y7 N, ]: h        主控单元的逻辑编程操作方便,可根据用户不同的界限和运行方式选择跳闸逻辑。' O$ s4 s' d4 l2 ~9 v
- p( V, }+ p' G
% ]6 R3 D  a* H" v: m; Z! ~8 w

" E, X3 m, B% u9 \' d9 Z; }- t3 \9 V6 A1 S4 Z* b

; z$ d* b4 e6 A: |. _$ m" c弧光单元1 s( c2 b- g+ C' Z% L5 l& u# C
        弧光单元有湖光探头、专用大口径光纤构成。湖光探头探测的是紫外线(紫外线在整个弧光成分中占到了70%以上),此技术在国际上尚属首创。
+ o8 ^( K6 q8 G' N' ?: P        湖光探头安装在开关柜的母线室内,当发生弧光故障时,湖光传感器直接将弧光信号送到主控单元,并在主控单元内完成光信号与电信号的转换。9 }! `$ p; Y* {' }9 R5 J  o0 W

# S5 ?" `+ J; b4 `产品优势
' w: X8 B4 C( q5 [' J) f% a可靠性高:   
% U, `9 u5 b( a3 {        采用过流与弧光双判断,可靠性高;
& o% F( R+ _: V1 G; ]' f        弧光检测单元具备自检功能。* w8 E. D8 D7 j. C+ r3 s/ e
* u3 Z/ n# @( [: J; e
抗干扰能力强:  s, `) R, A3 N% j! U9 J6 ~7 q
        弧光传感器检测的是不可见的紫外光,避免了可见光的干扰;
% T9 ^: W1 D" ?# O4 O8 h6 G' W( O        传感器口主控单元之间采用特殊光纤进行信号传输,光电信号的转换在主控单元内完成,避
1 j- P6 ^9 H5 o& ^. v        免了电缆可能遭受的电磁污秽干扰。" {" @# t# V, o6 u) H# `
, N' n4 X& I0 x5 {6 U/ Z. E
动作迅速可靠:& ?4 f% Q3 _. m
出口跳闸时间小于10ms;
, X- x' J& u! f/ M弧光故障总切除时间小于100ms。
/ Q# J* d4 J5 S% A# a) ?& K
% z# w6 }( v# q( R0 c. m* C故障点定位功能:$ Y* B0 u1 P7 U$ U1 W& V
        根据弧光传感器的实际安装地点,可实现分区保护功能,当某处湖光故障时主控单元的液晶面板会显示故障位置。& k/ J+ s' I) m: I& T( r
       
/ G' ]! X; H, s( C- W. c: U% [断路器失灵保护:9 Y3 i& V& F  [7 S
        在主断路器拒动时发出跳闸指令跳上一级断路器,提高保护系统的安全性。
% d- c" s* q# A  ?& L( ]! U配置灵活、适应性强:9 y: E" a7 y# m
        采用速度快、精度高的工业级DSP芯片;
5 E* a# r1 \) k* q        弧光和过流2个判据可选择性配置;
7 M. x1 N+ C! t3 [        可配置2路以太网或2路485,支持部分103、104及Modbus等常用通讯规约
1 e4 _* y$ W" }# V& _# t2 [4 D        可支持IEC61850;$ G8 d, f: @0 F  N, Y, ]. C& o
        可方便接入站内综自系统。
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

 楼主| 发表于 2012-10-29 11:46:14 | 显示全部楼层
弧光保护系统介绍.rar (4.67 MB, 下载次数: 1)
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

本版积分规则

招聘斑竹

小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

GMT+8, 2026-10-19 06:06

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表