各位大神好,我现在搭了个风电场的模型,基于DFIG的风电场,出口电压为0.69KV,经过两个升压变压器后,升高到220KV,然后进行海上交流输电,然后接到无穷大电网。; u. H# Z& q& Y# u' A: G- }
找到了220KV的海缆参数如下:. A2 k2 t9 ~. h5 w; U7 R! F
9 M" t/ N @) [我现在在pscad中建立搭220KV的集中参数pi模型,如下:4 t# a5 J% l* m8 h
|5 v; h" f8 v1 p
在仿真时,设定风电场输出无功为0,恒功率因数为1的进行输出功率,看了一些资料,变压器和交流输电线路会消耗无功功率,所以,既然风电场无功输出为0,那么经过两个升压变压器和220KV的交流输电线路消耗无功后,无功应该变成负值了,但是我仿真发现无功不仅不是负值了,反而是正的,而且无功还很大。
/ v7 G9 P7 C/ F8 P) {所以我现在没有想明白,
% G8 L6 G) j$ h) f3 n5 D各位大神帮忙看看上面的220KV交流输电线路的模型这么建是不是正确?
8 i0 U* m% ]4 ^. \- ^9 K$ E如果不正确应该怎么建?; {, O9 T9 Q3 J4 |$ z* s
用PI Section来仿真220KV交流模型的话应该怎么设参数?0 |& ~7 t7 c: P0 y6 d% a
4 ~' i( N# P5 t# F
- T$ ]) n: k: N我原来想法是因为变压器和交流输电线路消耗无功,所以要在PCC利用SVC进行无功补偿。现在无功为正的就不知道怎么补偿了。
% Y5 } _2 }& G# Z另外那位大神在PSCAD中用过SVC,我看了看自带的SVC例子,没有看明白他的控制策略,有懂得给指点一下吧,谢谢了 |
|