请问变压器类型0 V( I. z8 `! E/ d4 c* y
Type = Project Type --> TR2 5;11/3.3;5%
/ {& i& j5 Q8 U4 C$ kTR2 5;11/3.3;5%
+ p: u. k9 x0 [0 b+ J% B5 h: ~这个3.5%表示什么意思?
: e/ X) U" M5 V! g' E. q: F请各位帮帮忙~
* J0 a, V* C8 X' l6 J% h+ [% H. P" J$ K1 k3 T, F1 A& f3 v4 Q
我在digsilen中直接修改这个类型的参数,它是不是就永久保存了?
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2013-4-17 21:56:33 | 显示全部楼层
3.5%表示短路电压百分比。
9 o1 j3 |) i6 S3 F2 W' i" e5 K, J如果是在全局library里改的,就在任何新建project调用该类型时都是这个值;如果改的是某个project下的库元件,就只在该project下有效。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】