准备用无线带地光纤传输信号,鉴于合并单元出来的传输数据速率达到100M/s,想问下可不可以不用合并单元,从电子互感器出来信号处理后直接接无线网络传输
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-8-14 10:04:26 | 显示全部楼层
可以,如果接收端只接收SV9-2报文,那么ECT也要发出对应报文,要相互匹配,比如报文格式、采样速率等等;合并单元,这装置,我认为只是过渡产品,存在的意义是,目前技术不成熟,点对点,ECT提供那么多点对点接口,有困难,可知道ECT对应能耗那块是很在意的,如果用激光供电的话(功率低),如果组网了,ECT接出一对光纤即可。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-8-20 16:30:37 | 显示全部楼层
当然不可以,因为光PT/CT传输的信号是不带时间的,只有靠合并单元来处理时序。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-10-17 22:15:12 | 显示全部楼层
必须用合并单元,现在高压的电子式互感器一般情况下PT和CT是分开的,需要合并单元进行相应数据的合并
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-11-28 18:47:50 | 显示全部楼层
理论上讲是可以的,首先要解决交换机或无线网络的稳定性问题,目前变电站采用合并器点对点就是因为组网设备可靠性无法保证,交换机故障影响太大;若为点对点方式目前ECT/EPT一般无法提供足够多的光口,楼上所述大量光口供能也是问题。组网方式下若采用9-2则完全可以实现。
& S. i# v7 F7 M对于楼上所述同步不是问题,既然合并单元可通过延时同步或帧序号同步,同样也可要求ECT/EPT输出信号带延时或接入GPS采用帧序号同步。