|
发表于 2013-5-23 14:46:02
|
显示全部楼层
回复 1# Apersonact 8 [& X5 z- }. x4 Y& |7 N* E" \( z
( e p: H5 |& v3 K" u
0 T1 I2 U) E! T. n0 Q关于雷电过电压仿真中各个元器件的参数设置:
' |& p s8 v; f* Z 1.雷电: 例 假定是由一个幅值为120 kA,波形参数为4/50μs的直接对地线的雷击引起的,雷电模型路径:电源[Sources] Heidler冲击波电源[Heidler type 15];参数设定:雷电流幅值120000,波头时间为4E-6,半波时间为5E-5,模拟雷电波形如图7-15所示。雷电通道波阻抗为400Ω。
: A5 [/ x4 z# E( a0 Y 2.线路:例 用四线JMarti线路模型来描述在雷击附近的跨线单回架空线路,模型路径:架空线路/电缆[Lines/Cables] 自动计算参数的架空线路/电缆模型[LCC];参数设定如图7-16所示,每段线路长度为300m。- X3 }: m# i6 e5 d8 z" f8 E' I+ e
# y3 V! w" y, H0 j9 M7 x 3.铁塔 例:用单相常参数分布传输线路来模拟沿着铁塔的浪涌传播的响应。模型路径:架空线路/电缆[Lines/Cables]. y, P; e3 |6 T+ U
带集中电阻的分布参数线路[Distributed] 换位线路用的Clarke模型[Transposed lines (Clarke)],选择单相,每个杆塔由8 m、7 m和18m三段线路串联而成,杆塔电阻10Ω/km,波阻抗为200Ω;用集中R-L支路来模拟塔基的响应,电阻13Ω和0.005mH的R-L支路与40Ω电阻并联,冲击接地电阻值约为9.8Ω,小于10Ω。4.母线 例: 用三相常参数分布传输线路来模拟沿着母线模型的雷电侵入波传播的响应。模型路径:架空线路/电缆[Lines/Cables] 带集中电阻的分布参数线路[Distributed] 换位线路用的Clarke模型[Transposed lines (Clarke)],选择三相,每段母线长度设定按照图7-14中所示。电压互感器用集中参数电容模型,电容值为0.0005μF。 ( R4 M, n( E | v+ @7 T! Z( a6 Q
5. 闪络模型 用简单的电压阀值模型,建一个MODEL,UINF=1.4MV, UO=3MV,衰减时间常数TAU=8.e-7s,UINIT=350kV,发生闪络,开关闭合。 6. 避雷器 选用金属氧化物避雷器,图7-18所示金属氧化物避雷器的参数设置,图7-18中电流和电压值的单位分别为A和V。图7-19显示金属氧化物避雷器的非线性特性,图7-19中电压和电流值的单位分别为MV和kA,所以必须有相应的避雷器伏安特性参数的数据。 参考书:《电力系统电磁暂态计算与EMTP应用》249-258页。 - u/ G" }7 s; G+ N2 D
|
|