设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 2106|回复: 7

求对pscad里面的Sequencer实例的理解

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2012-3-26 22:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
主库里面的Sequencer里面的最下面的例子,也就是下图:
% [; V! |9 s; i, C! t SEQUENCER.jpg
4 h# y3 u8 R: t2 l' F4 B4 M) q1、不太好截图,所以不太完整,希望大家可以看清,我想请教一下对这个案例的理解:
4 [+ b# v# Z8 i, i& j我的理解是在原有电路图故障的基础上,先把故障去掉,然后再开始设置故障,分为对故障时间的设置,当A相单相接地时,等待故障延时角," N& ?: l6 j- I' Z( B
符合要求时候,给线路施加故障,最后再把那个断路器BRK1给跳开。
/ C5 c$ c' ^; |所以这个实例仅仅是模仿三相交流电源产生故障以及产生故障时候断路器的动作是吗?
' O& c- L# f# ^9 s! ^8 l  `( S7 F) x0 g. u; @3 u  h. N
我还有个重要的问题,就是那个FDelay的计算的理解,这个是神马意思?就是那个故障角度先除以360再除以60,难道就是故障延时的计算公式就是故障相的角度除以360得到一个周期里占的几分之几,再乘以频率分之一,即是乘以乘以周期得到时间?为何要这么设置呢?
3 x7 a8 O' l, l$ r' J
' M1 y  v  _3 _/ A8 w4 M3 u求对这个Sequencer的完整版解释,越详细越好,非常感谢!!!; A# e/ D4 g' i/ y) Y+ [/ Y

4 Z) ~$ N1 ^: M2、还有就是:我想要进行重合闸的设置,一般ARC前加速要把BRK合闸,并且这个合闸的时刻还是随机的,目的就是仿真任意时候合闸时,神马合闸时,可以使重合闸对系统的冲击电流最小,这个该怎么设置ARC呢???2 O) a' @5 x) f% z

( i$ e" }/ u7 y$ u这个是我的毕设中遇到的问题,希望能有高手指教,万分感谢,!!!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-3-31 20:13:59 | 显示全部楼层
    楼主问题解决了?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-4-2 21:40:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 mingyu 于 2012-4-2 21:50 编辑 $ ~: g, |' o; p# y& u
    8 p$ S# S5 D* m1 o: {  r
    回复 1# AgentDing
    7 P5 q' Y, B' E1 e7 E, J3 D. T* R1 Q8 q  y
    7 r" j: K9 F9 I6 Q! }/ f
        关于那个时间设置Fdelay是这样来的。y=sin(wt)=sinα,因此t=α/w=α/(2πf)=α/360/60。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-4-2 22:12:55 | 显示全部楼层
    回复 1# AgentDing ) {( Y* t5 L7 K) I2 M. Y# z6 I+ }
    ) p3 h3 ]+ a1 M" P: I

    " X0 Z0 ^. I7 G0 M; q/ R8 E1 l' c    关于你的第三个问题,理想重合闸时间的应该既能保证瞬时性故障时的重合成功,又能保证永久性故障下的成功断开。重合闸时间要考虑断路器的电弧完全熄灭且周围介质绝缘强度恢复了时的最小重合闸时间,这样应该对系统的影响较小,一般设置0.3~0.5s。
    ) v2 i1 P2 b& Q: N. O  w    关于这个例子,个人理解的是刚开始时瞬时性故障,重合成功,后来发生永久性故障,启动保护,切除故障线路。不知道对不对?
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

     楼主| 发表于 2012-4-3 10:27:19 | 显示全部楼层
    回复 3# mingyu 6 h, G4 w# W) s5 s# t! T

    2 ^1 O7 @: z+ ~1 _& }: A
    7 N7 ?# ]3 j8 S/ S6 |& k$ M: H    嗯,这个例子我大概懂了,不过貌似它只有跳闸,没有合闸。我已经加了合闸上去,不过您说的这个公式,它为什么要进行这个延时后才发生故障呢?) e3 U% q& _. @/ R/ ~0 [) W3 v
    请指教,O(∩_∩)O谢谢!!!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    愤怒
    2020-12-8 11:59
  • 签到天数: 105 天

    连续签到: 1 天

    [LV.6]常住居民II

    累计签到:223 天
    连续签到:1 天
    发表于 2012-4-3 19:24:59 | 显示全部楼层
    可能是你跟我理解的不一样!
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-4-5 07:52:02 | 显示全部楼层
    专业啊 学习了
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

    该用户从未签到

    尚未签到

    发表于 2012-4-5 17:42:34 | 显示全部楼层
    楼主没下文了吗
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-15 05:54

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表