设为首页收藏本站|繁體中文 快速切换版块

 找回密码
 立即加入
搜索
查看: 10733|回复: 3

输配电检修施工技术问答

[复制链接]

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2007-8-4 00:09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入

×
1.>掏挖式基础怎样保证安全和质量?
9 [2 i+ s. m8 ~1 ?+ e, E/ s- [答案:(1)挖坑前必须对施工人员进行安全教育;
* c$ O' Z8 N7 v6 u(2)整个施工过程中,应经常检查坑壁、坑口有无裂纹现象;如有异常应立即停止工作,采取措施;
7 {. W5 P$ u$ O# t7 J2 D. H, x(3)坑口周围1.2m以内不准堆放土或放置重物;  f' A0 K- u2 n" b0 Y; o2 b0 Z. Q6 y9 I4 c
(4)坑口作业人员要戴安全帽;& b) G" ?6 X/ e1 ]0 p
(5)上下要用梯子,严禁在坑内休息;
6 E' O- n2 }0 ?% {# {(6)提土索具要经常检查,坑上坑下要密切配合。0 Y( ?: z/ X9 C& g3 [7 k- g* q
2.>架空电力线路上常用的裸绞线有哪些种类?各有什么特点?
" @. \: c6 P2 V答案:(1)铜绞线:代号“TJ”,在架空线路的导线中,其导电性能最好,硬度和机械强度较大,抗腐蚀性强,但价格贵,故一般不使用。
! l1 z" b9 i- A& h(2)铝绞线:代号“LJ”,导电性能比铜稍差,导电率约为铜的60%,优点是比较轻且价格低廉,但机械强度较差,故只用于配电线路的低压线上,高压线路较少使用。1 d/ Z& u/ |+ w
(3)钢芯铝绞线:代号:“LGJ”,其外层的铝股主要起传输电能的作用,里边的钢芯主要起承受机械荷重的作用。导电性能和机械强度均较优越,故在架空线路上广泛应用。缺点是铝股部分耐磨性差,施工中应防止损伤。& u, V# P) Z& E* y- |, \$ L+ Q1 _
(4)轻型钢芯铝绞线:代号“LGJQ”,它与相同标称截面的钢芯铝绞线相比较,铝股部分的截面基本相同,而钢芯的截面要小一个等级,相应综合拉断力也小些,故称轻型钢芯铝绞线。
7 e4 I( i0 N0 j+ M# `9 m(5)加强型钢芯铝绞线:代号“LGJJ”,它与相同标称截面的钢芯铝绞线相比较,铝股部分的截面基本相同,而钢芯的截面要大一个等级,相应的综合拉断力也大一些,故称加强型钢芯铝绞线。
% ^  Y6 z" M& u/ ^7 R( i; n(6)镀锌钢绞线:代号“GJ”,机械强度大,但导电性能差,普遍用于避雷线,一般不用做导线。但在个别的大跨越档,考虑到使用其他导线强度不够,也有以镀锌钢绞线作导线的。
& p' V, y  L# {  D(7)铝镁合金绞线:代号“HLJ”(热处理型铝铁硅合金绞线)、“HL2J”(非热处理型铝镁硅合金绞线)、“HL2GJ”(非热处理型钢芯铝镁硅合金绞线),其导电性能接近于铝,导电率约为纯铝的80%~90%;机械强度接近于钢,和钢芯铝绞线相当,但其机械强度的裕度较小,性脆,抗振动性能较差。0 q* i5 j+ b0 b7 `" s) }( o
(8)扩径钢芯铝绞线:代号“LGJK”(或“K”),与相同截面的钢芯铝绞线相比,其直径要大一个等级,导电性能好。由于这种导线中间有空隙(为了扩径的目的),易造成垂直档距较大的杆塔在悬垂线夹处断股。
5 P8 G, k* z/ q! _" G( _3.>杆塔按用途分为哪几种类型?各有何作用?
. m! u# l- s# C7 |/ u4 A答案:杆塔按用途分为直线杆塔和承力杆塔两大类。- w* j; c& f7 T0 s0 w& h
直线杆塔有:
/ K) E+ y4 z( O# V! O9 g(1)普通直线杆塔,用于导线、避雷线的正常支撑;
3 X' Q% I8 X1 c& \/ l' r(2)直线跨越杆塔,用于跨越河流、道路、电力线路等设施;
+ U( W- x" a3 p1 G& I0 S(3)直线兼转角杆塔,它与普通直线杆塔相近似,但可用于线路小于5°转角处。
1 n+ Q; M; S$ ~: h/ M" e承力杆塔有:
! w+ q' z4 }9 N& e1 o2 v(1)耐张杆塔,用于线路分段控制,对单导线耐张段一般不超过5000m;; j, n0 a1 ~0 I; e! L- p( T# V2 }7 W& W
(2)转角杆塔,用于改变线路前进方向;. V2 O) u0 [2 U& u
(3)终端杆塔,用于线路起止点,主要承受一侧张力;
# }" u& k4 `1 X4 @8 g: T6 M3 v(4)换位杆塔,用于导线换位;! G0 N4 x+ T$ ^7 X6 M
(5)跨越杆塔,用于跨越河流、道路、电力线路等设施;) a# j/ N4 |. l* {8 i$ G1 U% e) G
(6)分支杆塔,用于线路分支线处。; w; D+ |) k, n9 g
1.>如何计算土壤松动爆破装药量?
* g- [- K8 C) ^) f7 }; k答案:在开挖岩石及坚土坑时,需要将岩石、坚土松动,以便开挖、排出。采用松动爆破时,其装药量可按下式计算
0 a1 I8 C/ W6 [, b5 q* fQ=(0.33~0.55)$ _9 k9 m  E# [( c0 e9 P
式中 Q--松动爆破用药量;* T5 w, `: U) y. `# u1 h
K--爆破单位体积岩石的用药量,kg/m3;: L$ U  C' i! v
W--最小抵抗线,即实际工程中的炮眼深度。3 R( e/ J2 H* }) C; X+ Q
2.>在爆破危险区内应事先做好哪些工作?
. Y. {% ?: a- p% M答案:起爆前应与附近工作的人员和居(农)民取得联系,交叉路口或爆破点前后路上设专人看守,鸣笛警告,打出红旗阻止行人和车辆进入危险区,待危险区内无人方可引爆,待全部炮眼都爆破完毕,行人、车辆方可通过。3 N6 J5 H0 z! v! ]. K- n
3.>捆绑起吊操作的要点是什么?& @# k9 \: w4 U( B4 S3 g
答案:(1)捆绑物件或设备之前,应根据物件或设备的形状及其重心的位置确定适当的绑扎点。一般情况下,构件或设备都设有专供起吊的吊环。未开箱的货件常标明吊点位置。搬运时,应该利用吊环和按照指定吊点起吊。起吊竖直细长的物件时,应在重心两侧的对称位置捆绑牢固。起吊前应先行试吊,如发现倾斜,应立即将物件落下,重新捆绑后再起吊。1 R% y+ p0 h: r/ Q5 K' ]& [, |, f
(2)捆绑重物,还必须考虑起吊时吊索与水平面要具有一定的角度,一般以60°为宜。角度过小,吊索所受的力过大。角度过大,则需很长的吊索,使用也不方便,同时,还要考虑吊索拆除是否方便,重物就位后,会不会把吊索压住或压坏。
7 R" C7 Y' j( S7 N( H' H(3)捆绑有棱角的物件时,应垫木板、旧轮胎、麻袋等物,以免物件棱角和钢丝绳受到损伤。
1 p) k& R& h, c& T, u% G4 S0 O(4)起吊过程中,要检查钢丝绳是否有拧劲现象,如有应放松钢丝绳使其恢复平顺,以防拧劲处损伤。
: j0 i( V9 Q! ~( h  j: t3 d(5)起吊各种零散物件时,如麻袋包、货箱、生铁块、钢板、钢管等,须采用与其相适应的捆缚夹具,以保证吊运平稳安全。& c8 u4 }6 y1 ]; X7 A( T, M
(6)一般不得用单根吊索悬吊重物,以防重物旋转而将吊索扭伤。使用两根或多根吊索悬吊重物时,应避免吊索并列,否则,吊索由于长短不同,短吊索受力过大,容易断裂。正确的方法应使用两根吊索,并有适当的角度。
1 H; S( ]' t, K3 p5 p2 N4.>如何进行导、地线的外爆压接?5 \" m- p6 N2 y( F
答案:爆压的施工步骤为清洗线、管;划印、割线;穿线、制造药包、引爆、擦净保护层。
: Q  C- q" h0 L) @8 V( [(1)清洗线、管:用汽油清洗线和管子内壁,线的清洗长度不小于管的长度;对旧导线则用细钢丝刷将导线表面黑颜色附着物清除干净,直到表面露出金属光泽;对沾有水分的导线,应烘干或用棉纱擦干;导、地线洗干净后不得涂801电力脂,也不得受潮湿,以免爆后引起鼓包;
) ^: @7 k3 q& g4 y1 p7 Z(2)划印和割线:避雷线对接时在钢绞线上的划印长度为1/2管长;采用搭接连接时,划印长度等于接续管长度再加10mm;钢绞线与耐张线夹连接时,钢绞线的划印长度等于钢管长度加5mm;采用导线椭圆形接续管导线搭接爆压时,导线划印长度等于管长加10mm;使用圆形接续管、导线对接爆压,而钢芯搭接爆压时,导线的划印和割线按《规程》要求划割;9 [7 e; _' E# Q: Z- e. U
(3)穿线:两线对接连接时,线端应在管中央接触,其他连接方式的穿线应符合划印的印记;
2 a, X. t1 S# w: _6 i; o1 x(4)制造药包:为防止爆炸烧伤接续管,在管上应按规定加包保护层,再按规定紧密缠绕导爆索;
' I' Y* g, N8 |; |+ z& m(5)引爆:加装雷管和导火索后,将管、线用支架支离地面1m,即可引爆;8 o7 N* E# x  L" c1 B( H% b
(6)擦净保护层:爆压后清除管外残存保护层,检查管外径和质量。, J' {( O9 G( h1 \, w/ r" G+ b
5.>外爆压需采取哪些安全措施?, @# f; L3 |- O! }, m. A
答案:(1)地面爆压应将药包下边的砂石、杂物等清除干净,以免伤人、起火; 3 z! x: @7 a2 H6 X  s) q$ p* n
(2)引爆时操作人员应处于雷管口端或脚线的反方向,以防加强帽飞出伤人;
* t( \8 H) I6 ^! D(3)遇有瞎炮时应等待15min后才能接近药包;
4 G+ r, H. S" n: Q$ d(4)裁取导爆索时必须用快刀在木板上切割,不允许用剪刀或钳子裁取,以防摩擦爆炸;3 H  d$ [5 b  z0 ^/ ^
(5)安全距离:地面为30m,空中不少于5m;& }. X. s6 Y' _
(6)包绕导爆索时,操作人员不准吸烟,当炸药发生燃烧时,只许用水扑灭,严禁用砂石覆盖。
$ ?) |: `) U( E- C) v6.>起重工作人员应注意哪些安全事项?* Z3 i8 L) u! u
答案:(1)起重用的一般设备工具,如起重机、滑轮与滑轮组、卷扬机、钢丝绳、千斤顶、桅杆等,要按照载重说明书或试验结果规定其起重能力。若系旧有的工具设备, 必须详细检查有无损伤情况,必要时由工程技术人员进行计算或必要的试验。+ E# l/ w6 k4 P! e2 f
(2)起重作业开始前,指挥人员必须与司机等有关人员研究方案,确定操作步骤和方法,统一行动与信号,以确保安全作业。
, e& Y$ H) x" d2 Z& _(3)起重作业开始前,起重人员必须详细检查被吊设备的捆绑是否牢固,重心是否找准以及附近是否有其他障碍物等。4 n, b. x4 \4 f7 U1 W! Q
(4)起吊设备前,必须明确所吊设备的实际质量,如不明确必须经过核算,绝对不允许被吊设备的质量超过起重机具的允许载重量。; p! I2 N4 F' I. l7 ?# g
(5)在被吊设备下面禁止站人,在起吊时不许任何人靠近被吊设备,更不允许将头伸进被吊设备下面观察情况。& O$ l+ j6 ~+ }+ i
(6)吊车司机与起重工在工作中不得擅离岗位;将设备吊起后,更不准离开,若必须离开时,应将设备放下或采取防护措施。. M; T2 D3 \. E2 |5 ]3 b% X
(7)用起重机起吊设备时,吊钩钢丝绳应保持垂直状态,不得用吊钩钢丝绳从倾斜方向拖拉设备或斜吊,如果必须用这种方法工作时,应在前方设置导向滑轮,以策安全。8 j8 X' p  v) O6 }+ L2 l/ L% E
(8)当起重机设有主钩和副钩时,主钩和副钩不能同时并用;7 w4 f3 c1 q: j" K$ @6 b5 F( Z
(9)起重机司机和起重工均需熟悉起重技术基础知识和安全操作方法,以及有关的安全技术守则等,必须经过学习或训练,并经考试合格后,方能正式担任工作。
/ Q. Q' W0 T) v( r0 J2 b$ I& ~5 t% C7.>人字抱杆整体放倒杆塔的施工顺序是什么?
& A# Q0 w2 Z2 j+ b- g( J答案:按照人字抱杆整体立杆的最后立直状态进行现场布置如下:' x3 `" `9 `9 K( {
(1)准备工作就绪后,松开杆塔永久拉线,轻压反向拉线,使杆塔向放倒侧倾斜,使牵引系统处于受力状态;
' R6 w8 u3 x! L7 N; J& i(2)慢慢放松牵引钢丝绳,使杆塔徐徐倒下,同时随时拨动人字抱杆的根部位置,使它向放倒侧移动;( [( H# p& g  n) z3 @
(3)当杆塔放倒至与地面夹角成50°~70°时,使抱杆处于受力状态,抱杆两落脚点位置应符合施工设计要求,并适当加以支垫,以防抱杆下沉;
0 y  }- A* ~+ h# i(4)在杆根离开底盘前,应使制动绳处于良好的受力状态,以严格控制杆根位置;
; o) J! Z1 z' D4 n(5)在杆塔与地面夹角小于30°时,抱杆各部受力都较大,应逐渐放慢速度,现场作业人员应集中精神,听从指挥,直至杆塔落地放稳。4 }% x# z) ^) E& _. `" _
8.>冬季浇制混凝土时应注意哪些事项?4 t  d, x8 L/ K" s) r
答案:(1)冬季钢筋在室外焊接时,其最低气温不宜低于-20℃,且应有防雪挡风措施,焊接的接头严禁立即碰到冰雪;
7 p6 H3 C7 O$ C: c/ M; P: Y(2)选用425号硅酸盐水泥和普通水泥,最小水泥用量不宜少于300kg/m3,水灰比不应大于0.6;( r- |3 [) z8 D
(3)混凝土所用的骨料必须清洁,不得含有冰雪等冻结物;/ f' s0 y! A$ d6 W8 `
(4)浇制混凝土前应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢;6 o; [0 ?6 m6 c3 \- `1 P5 l" h
(5)采用蓄热法养护混凝土时,至少每6h测一次养护温度;
3 e( \- E8 ?7 _7 _(6)室外气温每昼夜至少应定点测温四次;
. h# ]% H1 k1 c$ h7 F& Q9 D(7)测温时,测温计应与外界气温隔离,测温计留置在测温孔的时间不应少于3min,采用暖棚法养护时,应在离热源不同位置分别测温,测温孔深不宜小于200mm;! f/ P; W! |( M0 p+ Y8 k2 W+ S$ y
(8)养护期间混凝土的最低温度不得低于1℃。6 C/ ~5 q' C4 R! B7 T# Z8 g: F
9.>杆塔在起吊过程中应注意哪些问题?
9 ?( p* W0 k$ \6 u$ N) W' y* m答案:(1)电杆横担起吊离开地面0.5m,停止牵引,在杆上做冲击试验,检查各部受力情况是否正常,各绳扣是否牢固可靠,锚坑表面土有无松动现象,电杆有无裂纹,吊点和吊绳是否合适,两抱杆受力是否均匀,根部有无滑动、下沉,然后松开抱杆制动绳,继续起吊;( j3 N* A( n' J9 l1 h3 d
(2)起吊过程中随时注意杆身及抱杆受力情况,随时调整两侧拉线调正杆身,电杆起吊到40°左右时,将杆根调正对准底盘;2 V7 L8 v* F* T. }
(3)抱杆脱落前,应使杆根进入底盘,抱杆失效时,停止牵引,使抱杆缓缓落地;- k' T) n/ |! b, _) S
(4)电杆到70°停止牵引,收紧四面临时拉线,反方向拉线尤为重要,以后起吊速度放慢,起立到80°时,停止牵引,用临时拉线和牵引系统将杆调正,反面拉线收紧并固定;# T' T2 _" A  h( l3 d2 [0 `: b& g
(5)杆立直后,用经纬找正,固定四面拉线,基坑回填夯实。
! A/ j% m" O6 }) x9 o7 M% A1 [10.>整体立杆使用倒落式抱杆应符合哪些要求?
4 s" ?6 I' v% \' f$ D答案:(1)两抱杆根部应保持水平,并用钢丝绳连牢;8 Q2 i% L1 h3 O0 \3 `; |' @
(2)两抱杆受力不一致时,应及时调整;
* B6 P- {/ Z; V: \(3)在松软土地上支立,应采取防沉措施;
" V. L  Y0 C4 \. N2 }5 u(4)在冰雪和解冻的土地上支立,应采取防滑措施;
* F1 p( s& F/ W. q7 m) v- R4 X(5)抱杆根部的制动绳应及时拆除;
1 O' K. K; Q4 ~8 h5 f5 @- E(6)抱杆脱落绳应通过脱落环绑牢,抱杆脱落后由脱落绳控制将抱杆缓慢放下。5 J* @; o: Q: F6 s
11.>整体立杆现场如何布置?
- y) B+ ~. ]* B. H4 b答案:(1)牵引绳地锚中心、制动绳地锚中心、人字抱杆顶点及电杆中心线必须在同一垂直平面上;0 {9 a9 R. `! O. g5 ]
(2)制动绳锚坑与中心桩的距离为电杆高度的1.3倍;% _4 S, A2 k! c* J  H
(3)牵引绳锚坑与基坑的距离为电杆高度的1.3~1.5倍,牵引绳对地夹角一般不大于30°;
% z+ |7 a, L$ E' R8 n& Y% \(4)两侧拉线应垂直线路,拉线坑与中心桩的距离为杆高的1.2倍以上;
; h3 o$ j8 N2 |1 u# S2 m5 r2 B(5)抱杆位置距中心桩3~5m,抱杆倾角为60°~65°,抱杆根开为1/3~1/4抱杆高;
1 @) l/ g7 n4 _) ?  \" C(6)人字抱杆的有效高度为杆塔重心高度的0.8~1.1倍或取杆塔高的一半左右。
8 d- N. ~0 _2 m8 F12.>人力放线布线应符合哪些要求?) }* A( A5 a/ b. j8 Z
答案:(1)导线布线在平地丘陵裕度取2%、山区取3%、高山深谷取5%;
+ J6 r, R* }# O5 ?6 s(2)布线时导线接头应避开不准接头的档距;1 l% r& {9 Z1 ~2 k% C9 Z; _
(3)长度相等的导、地线尽量布置在同一区段,以便于连接;
6 t: c: O; ?3 A" t2 ](4)不同规格、不同捻向的导、地线不得布置在同一耐张段内;
/ U4 z# M0 R; D( p(5)根据耐张段的长度合理布置不同线长的线盘,尽量避免切断导、地线,以免造成浪费;
, c8 _8 T2 D+ @" r* Y(6)线盘放置地点应充分利用交通条件,减少人抬搬运距离;2 d% I' k' b& O3 u1 D1 @& q7 f
(7)宜将两线盘布置在全长的中间,以便向两端展放;
0 b. b9 |3 z6 y$ C* S3 q$ M" g(8)采用固定机械放线时,线盘应布置在一端,以便向另一端牵放。/ [: i! L  |/ X7 e! K
13.>杆塔组装应符合哪些要求?; O: z/ k" Y. f
答案:(1)组装前应检查全部构件的质量是否符合质量标准和图纸要求;5 [" }. _3 t- F2 k! M  K
(2)构件的连接要紧密,交叉杆件在交叉处有空隙时,应垫以相应的垫片;
6 }2 {8 q' D! G(3)螺杆应露出螺母不小于两个螺距,对双螺母可与螺母相平;4 N. b5 I3 A7 q. u0 Y2 e% C
(4)组装时不得强行敲打组装,扩孔不得超过3mm,严禁用气焊扩孔,扩孔后需作防锈处理;% [5 {/ q2 E1 g3 a9 Q' H
(5)螺栓的穿入方向要符合有关规定;, x8 o3 W4 G$ c. S9 j# I
(6)传递工具不得抛掷,找正螺栓孔不得用手指伸入,应使用尖搬子;) j9 |: C# R: t* t" }" T) C
(7)组装时需敲打时,应垫付垫木敲击垫木,不得直接敲打构件;7 M5 B+ v) W* ^
(8)组装和起吊工作同时进行时,吊件下边不得有人,应等待起吊完毕后再进行地面组装。) D+ k; B) X3 R- g+ S, F* H( I; e- d
14.>拖地放线应注意哪些安全事项?4 y, P4 s7 h0 v2 x4 l% {
答案:(1)在交叉跨越处和每隔三基杆的下方需设信号员监视放线情况,如发现导、地线跳槽、接续管卡住、放线滑车转动不灵、导线磨伤等情况,应立即发出信号,停止放线。, h0 D+ n9 j: e( q9 s+ d& ?8 ^
(2)放线轴设专人操作控制放线速度,防止导地线跑偏、松脱并检查导、地线的外观质量;如发现导、地线有缺陷时,应在缺陷处用布条扎牢做标记,待放线结束后进行处理。
" _' [7 p) I) t% U(3)经过岩石或坚硬地质地段,应在导、地线下边垫木、草袋加以保护。& K) x- [8 E* C
(4)导、地线穿过放线滑车后不得垂直向下拉。
, i5 t% |% X! ^3 t3 c6 j(5)领线人应由技工担任,对准前方不得走偏,注意各相导、地线不得相互交叉,随时注意信号,控制牵引速度。5 [+ r& h2 g+ r$ x9 J; N9 q+ M
(6)放线后如不能在当天紧线,可将展放的导线临时收紧锚固,以免妨碍交通和被跨越物的正常运行;如锚固有困难,应在车道两侧用撑杆和支架将导、地线架起一定高度,以便车辆通过,或挖沟将导、地线埋置地下,以保护导、地线。
7 o* S  p  y9 [& E& n7 m6 x* _15.>放线前现场应做好哪些准备工作?( O% ^' B0 j4 C6 O. x* D) Z8 k8 T7 D
答案:(1)根据现场调查和放、紧线方法进行合理的布线和选定牵、张力场;
1 p1 K! u2 H% H  S* E* U/ Q1 I( e(2)修路、平场、清除沿线障碍物;9 l. z+ F7 Q. a* ~
(3)在放线之前完成线路需开挖的土石方工作;
: N& l- v' j8 m(4)安装放线滑车,做好临时拉线,搭好越线架;
0 A4 `: j: u. ]: R7 f2 f/ \+ Q(5)埋设临时锚线和压线滑车等用的地锚;
$ ]7 d5 K5 G3 j2 ^4 a(6)牵、张机械进场,布置好牵、张力场,展放导引绳。$ |9 a. `& F7 R% ~$ s7 ]0 G
16.>使用经纬仪有哪些注意事项?
* a' i: }. R* s2 g# M1 B% m答案:(1)在仪器出箱前要记清仪器原来是怎样装箱的,用后按原样装回箱内; # V6 i% r+ h0 U# A
(2)仪器出箱时要用手托轴座或度盘,不能用手提望远镜;
! B& r7 y* H. ?+ H5 X4 B7 l  n(3)三角架支稳后,安上仪器,并立即拧紧三角架与仪器的连接螺栓;# Z. O& a% ~% f/ H1 C+ k8 f0 s% v% n
(4)仪器的各个制动螺丝不能拧的太紧或太松,应该松紧适度;
4 V& h. A  |2 Y, L4 [(5)转动仪器时,应手扶支架或度盘,平稳转动,不得用手持望远镜左右旋转;
! h% T; N0 T. n! x$ [" }(6)严禁用手、粗布或硬纸擦拭仪器,应用软毛刷轻轻地掸去灰尘;
# r8 N$ Y" p8 N+ z(7)仪器避免在强烈日光下照射,以防水准管破裂及气泡偏移;
2 }9 n' ^" Q0 y. y. b. N(8)仪器短距离移动时,应先旋紧各部螺丝,但不可太紧,长距离搬运须装箱,坐汽车要把仪器抱在身上防震;$ [$ h% X: v) {7 H
(9)仪器使用一定阶段要进行擦拭、加油或进行检修;
$ U& P: A; i& g5 X(10)仪器用完后要除去灰尘(如被雨雪淋湿等),要用软布擦去水珠,凉干后装箱;
. f9 E$ P+ }( y8 J5 P, l9 z( S(11)仪器应放在清洁干燥且温度变化不大的地方保管。
* B! o+ i+ S5 f5 `% I1 O17.>对基础钢筋的加工质量有哪些要求?
  g4 C" X+ ~6 ]% i答案:(1)钢筋长度加工误差为±1%,最大不得超过20mm;
" p: x7 l3 U( t+ l5 ?0 z! R(2)钢筋末端弯钩应符合对不同直径钢筋长度的要求及规定;& S1 H! C0 I6 Q4 C/ M( Z
(3)箍筋弯钩应成45°,钩长符合要求;5 [+ l+ C" o  U( S( d# l
(4)钢筋接头用焊接法连接时,双面施焊,焊接长度不小于4~5倍的钢筋直径,单面施焊时,不得小于8~10倍的钢筋直径,焊缝高度不小于4mm,焊缝宽度不小于10mm;8 m/ W5 ~# ?; a! a7 A; s
(5)钢筋接头用绑扎法连接时,至少要绑扎3处,其搭接长度为:直径是16mm及以上的钢筋为45倍的直径,直径为12mm及以下钢筋为30倍的直径。2 d: ?# |; e8 _- C1 X
18.>导线、避雷线连接的一般规定有哪些?
3 H& N: u$ ]/ e3 e  [& d答案:(1)液压、爆压人员必须经过培训并考试合格。操作完毕后应在压接管上打操作者的钢印。
/ T1 f: E& H8 |: |(2)不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线、避雷线不许在一个耐张段内连接,液压、爆压和钳压压接管的握着强度不得小于计算拉断力的95%,螺栓型耐张线夹不得小于90%。
2 B( K% X1 G9 V, O* @5 c(3)切割导线铝股时严禁伤及钢芯。连接处线材不得有断股、背股和缺股。连接后管口附近不得有明显的松股。
& p4 |: o: g* i1 ?(4)连接时必须将线材、压接管内侧清洗干净。
4 m1 {. ?$ L+ H0 l3 `  `(5)压接后压接管的弯曲度不得大于2%,超过时应校直。对于压接管的飞边、毛刺及表面烧伤应锉平、磨光,如有裂纹、穿孔必须割裂断重接。' T0 ~& H/ Q* Z6 O3 Y
(6)在一个档距内每根导线上只允许有一个连接管和三个补修管。各类管与耐张线夹之间不应小于15m,与悬垂线夹不应小于5m,与间隔棒不宜小于0.5m。
' Q" P) \3 }# F+ ]; ?7 S- u. n19.>铁塔组立的方法有哪几种?各有何特点?( G- P' f$ C2 m
答案:铁塔组立的方法很多,主要有:
# H) |8 [3 m, V, _(1)整体组立系列,有如下几种方法:
- x: ~2 Q/ C& m1 d1)倒落式人字抱杆法;
4 s. T% w" g$ R* z, D' H2)小人字抱杆法;2 b# b' i' w1 k9 L0 u/ |
3)直立式单抱杆法;( x( L; X0 k  Y4 W: l$ Y6 Q/ v
4)直立式双(门形)抱杆法。7 k0 q7 i. u: K% U) `9 B
(2)分解组立系列,包括:/ g2 [+ B/ V4 R& o4 v
1)外拉线抱杆法;
* a* C& d9 `4 }- N5 {0 B# E2)内拉线抱杆法;
- J% s# n+ u: ]* ~  S+ P3)悬臂抱杆法;5 ?& m! G4 J/ g& _6 m& j
4)无抱杆倒装法。
, A; s; h" Q$ A+ f( F- r各种方法的主要特点是:: ~9 m  [  S1 |9 k% i% v, B2 i
(1)倒落式人字抱杆整立的特点主要是基础塔脚与基础要用专用铰链连接;4 k& q" F" i, T8 J* c8 f
(2)倒落式小人字抱杆整立时小抱杆跨座于塔脚上,利用杆塔下部根开,可提高抱杆有效高度;) A" O8 ~' r* a; Q( b8 N/ z
(3)外拉线抱杆组立法,抱杆拉线固定在塔外地锚上,占地较大;
' K/ Y0 t4 q) R6 k" G9 L(4)内拉线抱杆组立法,抱杆拉线固定在塔内已组塔段主材上,占地较小;. h2 w( M( S$ ~& R2 m
(5)悬臂抱杆组立法的特点主要是靠主抱杆顶的四个悬臂梁作吊臂;
7 ~5 j" T' g: J6 [# h) J$ I7 I2 ^(6)无抱杆倒装法是先组上部再靠提升架升起,留出空间,接组下部。
; v! W7 P, U. N+ c0 @. X0 F+ A6 @20.>冬季现场浇制混凝土时宜采取哪些养护方法?5 ~. B# R3 M7 d4 `
答案:室外平均气温连续5天稳定低于5℃,最低气温低于零下3℃时,可认为是冬季施工。宜采取下列方法:4 S7 g- P( |% j0 N
(1)热法:浇制完毕后立即用保温材料覆盖保温,保温材料可用锯末、稻草及草袋等,覆盖要严密,防止冷风进入。/ J: y. @- {1 e
(2)预热法:将水及骨料加热后与水泥拌合成混凝土,水泥不得直接加热,在使用前宜放入暖棚保管。水加热温度不得超过80℃,骨料加热不得超过60℃,投料顺序先投入骨料和热水,然后再投入水泥。
$ G2 w5 a) N8 Y* K3 p(3)暖棚法:在已浇制的混凝土基础周围搭设保温棚,在棚内生火炉保温,温度以10~15℃为宜,最低不能低于5℃,并经常向混凝土基础洒水保持潮湿。1 U. f& o/ s0 o  S0 l
21.>钢丝绳的结构是怎样的?它是如何分类的?$ I) z( x; L4 m4 s
答案:钢丝绳的结构和制造过程是:先用单根的钢丝绳绕成股(每股有6、19、37和61根),再6股或18股围绕一条油浸的麻绳芯而组成钢丝绳;这两个绕捻过程是同时进行的。油麻芯的作用主要是增加柔性、防锈和减少磨损。# `% A. a7 S% D" w& R+ U* @
按钢丝和股的绕捻方向,钢丝绳可分为如下三种:' U! n* z; v, r$ G( }
(1)顺向绕捻的钢丝绳,平行绕捻,即钢丝绕成股和股绕成绳的方向相同。这种钢丝绳柔性较大,表面光滑,钢丝磨损轻,但易自行扭转和松散。
& L5 C- ~4 x3 u7 ?/ h: D( T+ c(2)交叉绕捻的钢丝绳,交叉绕捻,即钢丝绕成股和股绕成绳的方向相反。其优点是不易自行松散打扭,应用广泛。
, b1 X& m0 K" P5 a, W3 d(3)混合绕捻的钢丝绳,相邻层股的钢丝绕捻方向是相反的。这种钢丝绳兼有前两种钢丝绳的优点。: E, q; }* }: m, J; S! K
22.>简述低压试电笔的基本结构、工作原理及使用时应注意的事项。
; V  Q9 g$ c. n9 g$ s答案:试电笔是检验导体是否带电的工具。它由探头、氖泡、电阻、弹簧、尾部金属体(笔钩)组成。
0 D1 F, ]9 }$ a9 P. I试电笔检测带电导体时,电流经试电笔探头-氖泡-电阻-弹簧-尾部金属-人体-大地构成回路,其电流很微小,氖泡两端有60V电位差,试电笔氖泡有辉光放电。试电笔氖泡有辉光放电时,流经人体的电流很微小,对人体是安全的。在使用试电笔时,应注意以下问题: 8 B" l7 p+ O9 V6 e! c
(1)使用试电笔前,应在已知有电导体上检测验证一下试电笔是否良好有效,氖泡发出辉光方可使用。
0 w- n4 M% E7 ~% w# b; t4 \5 k(2)使用方法要正确,探头应接触导体,手指应触及试电笔尾部金属。) ?+ o, p5 d9 D5 u
(3)氖泡辉光微弱,应避强光,以免看不清误认为无电。
; t) A$ S4 N: Z, Z: D(4)测试时要注意安全,人体不能触及探头或导体。0 P% P2 e% g* r4 x  p
(5)低压试电笔只限于500V以下导体检测。6 V; z7 r% w8 n) D: r) F
1.>液压连接导、地线需注意哪些要求?/ a( m+ X$ [! H! L- v# ^4 ^$ o9 ^" G$ b
答案:(1)在切割前应用细铁丝将切割点两边绑扎紧固,防止切割后发生导、地线松股现象;切割导、地线时应与轴线垂直,穿管时应按导、地线扭绞方向穿入;
- d1 U  b1 G  X, Y( H% H$ @! p& n(2)切割铝股不得伤及钢芯;$ @- j( D. u* d4 z( q# K) u
(3)导线划印后应立即复查一次,并作出标记;
+ Q6 W' Y  p: O! q" r; I4 g& h% ?& y(4)液压钢模,上模与下模有固定方向时不得放错,液压机的缸体应垂直地面,放置平稳,操作人员不得处于液压机顶盖上方;
! v3 P8 l( h( g3 \. d) N(5)液压时操作人员应扶好导、地线,与接续管保持水平并与液压机轴心相一致,以免接续管弯曲;
' T% c% y/ u- T8 ]1 _- V(6)必须使每模都达到规定的压力,不能以合模为标准,相邻两模之间至少应重叠5mm;
9 W, N8 J2 o6 u) ^% k+ k, _(7)压完第一模之后,应立即检查边距尺寸,符合标准后再继续施压;) \$ l& q) Z( b* }$ T
(8)钢模要随时检查,发现变形时应停止使用;
& `1 s0 l# U% g) V" p1 E(9)液压机应装有压力表和顶盖,否则不准使用;8 o& G* F7 z# U
(10)管子压完后应锉掉飞边,并用细砂纸将锉过的地方磨光,以免发生电晕放电现象;
6 E$ W* k) {9 L* K7 F(11)钢管施压后,凡锌皮脱落等应涂以富锌漆;
4 K3 s- R6 i- L- u4 v(12)工作油液应清洁,不得含有砂、泥等脏物,工作前要充满液压油。
. a/ H% A3 V2 {2.>如何预防外爆压出现的缺陷?
. f5 x. @6 i7 A  _) q' ^: A答案:(1)残爆和拒爆:仅使一部分药包爆炸称为残爆,药包完全未爆炸称为拒爆,发生原因是药量不足或不均匀、受潮或雷管的起爆力不够等。防止措施是要使用合格的未受潮的导爆索,并严防其打扭或硬弯,以防药芯隔离发生残爆和拒爆。
. [: ^+ p& g1 ^& e(2)铝管表面烧伤:防止措施是要按规定加保护层,导爆索要缠绕紧密,切勿留有余地有空隙。
( N0 _% m( _: W  o(3)鼓包:管内壁存有残留汽油或水分,受热后变成气体引起鼓包,因此,必须擦净汽油和水分,另外在阴雨潮湿天气不宜爆压。
0 W# w( b* z4 ]2 e0 u  V7 ^/ @(4)开裂:原因是铝管含有杂质、汽泡、伸长率低等缺陷或装药量过大引起的;防止措施为采用冷拔成型的铝管,并按规定装药。
- U7 o9 u  @& L: c(5)接续管弯曲:防止措施为装药均匀,支架爆压管时应牢固,距地面不小于1.0m。3 ?5 |0 B* y: F" _% }) h) @
3.>如何检查导、地线的液压连接质量?+ O, r6 x0 v: g, I9 E' G
答案:(1)每种型式的试件不得少于三根试件,试件试验的握着力导、地线均不得小于其相应的计算拉断力95%;
% K, ~# {% T. F: g5 J1 l' z% s6 Q5 u& Q(2)如有一根试件握着力未达到要求时,应改进后试件加倍再进行试验,直到全部合格为止;
; w1 k. }% I: k; C(3)液压管压后对边距尺寸其最大允许值S=0.866(0.993D)+0.2mm,D为管外径;三个对边只允许有一个达到最大值,超过此规定应更换钢模,重新液压;
) ^2 m7 I7 U7 N: M7 x0 X( e(4)液压后,不得有用肉眼即可看出的管子弯曲和扭曲现象,有明显弯曲时应校直,校直后不得出现裂缝,否则应割掉重新液压。2 }4 @" W1 X) ~# B6 f$ O
4.>如何防止高空作业摔伤事故?
* z% n- t/ w. p& X答案:(1)高度为2m以上工作属高空作业,高空作业人员必须扎安全带、戴安全帽,工作前严禁饮酒;; Q% x3 x/ O" i  z: F
(2)登杆前必须检查杆根是否牢固,确认可靠方可登杆;2 X( B: u( d8 l( M$ Q$ r
(3)新立电杆,登杆前须打好临时拉线,并已夯实基础,工作人员不得松动或拆除临时拉线;% v7 f1 V4 T1 D+ {
(4)必须使用检查合格的登高工具,不得攀登拉线上下,也不得沿电杆滑下;
2 A7 i( t1 M" V2 T0 x(5)攀登杆塔的脚钉时,应先用手晃动一下,无松动现象方可攀登,手扶斜材应先检查连接螺栓已安装并拧紧;1 Q# z% c. s! J3 s* |3 A
(6)杆塔积冰雪时,应清除冰雪后方可攀登;! j- X  s  W0 V9 U
(7)拆除或松开导、地线时,应先打好临时拉线,方可施工;$ P# S# y5 A5 o7 d( S! v
(8)在高空作业应栓好安全带,安全带应栓在主材上。
0 v, _& {) u* \" }6 F4 ^& N  s5.>停电作业有哪些工作程序?& f" K8 K- t/ f7 Y4 z5 m1 j8 F
答案:(1)停电作业应有施工方案和安全措施,并经公司(处)技术负责人批准。
8 o5 |8 B' ?# X  f# l(2)工作前必须由施工负责人填写停电作业票。在施工现场,施工负责人必须事先向全体施工人员交待清楚停电时间、停电范围以及工作内容;联系停电工作必须由施工负责人负责或指定专人负责停电具体操作,严禁采用口头或约时停送电。, r" i% Q0 K) O  v0 ^+ W" S
(3)工作负责人接到命令后,应先进行验电,再挂接地线后,方可登高作业。
* S" x7 X( H+ R(4)工作结束,工作负责人必须对现场进行全面检查,待工作人员撤离现场,方可拆除接地线。接地线拆除后,无论线路是否送电,都严禁再进入带电危险区。
* ]! S! g0 i& ?6 x1 d3 F(5)交回停电命令,通知恢复供电。  \5 k  u9 v& `0 c6 a! D* d# M
6.>如何对触电者施行心脏挤压法?
' D& e) b4 Q# X- D4 o' g答案:做心脏挤压时,首先要选好挤压位置。使触电者面朝天躺下,头向后仰,救护人跪在一旁或跨跪在其腰部,两手交叉地叠在一起,下边的手掌根放在触电者的胸骨上,中指指尖接近胸骨上边的四处。挤压时要慢压快松,手掌不必离开胸膛。要把胸肌压下1~1.2寸的深度,每分钟挤压60~70次。如触电者为儿童,可用一只手挤压,每分钟挤压90次左右,且深度要适当。挤压时不能用力过猛,以防压断肋骨,并注意不要压在胃部,以免把胃内食物压出堵住气管。一般情况下,触电者心跳停止,呼吸也就停止,应同时采用吹气法和心脏挤压法进行抢救,且最好由两人配合进行。配合方法是每挤压4~5次,吹一次气。如果只有一个人进行抢救,应先挤压心脏4~5次,再吹气一次,循序进行。
! o& s# G4 D0 z* S& {7.>试述人体触电后如何急救?
3 T" V, H" F8 p' F" v" Q" L答案:首先应设法使人立即脱离电源,然后仔细检查触电轻重程度,根据不同情况,就地迅速和准确地对症急救,急救方法如下:
' s4 u4 B4 v; i- u# ~(1)触电不太严重,触电人神志清醒,只见感到心慌,四肢发麻,全身无力或者曾一度昏迷,但很快恢复了知觉。在这种情况下,不要做人工呼吸和心脏挤压,应使触电者就地安静舒适地躺下来,休息1~2h,让自己慢慢地恢复正常,但应随时注意观察病情变化。
5 U' Q# p+ S7 g; m9 G(2)触电很严重,呼吸已经停止时,应立即进行人工呼吸。如果呼吸停止,心脏也不跳动了,就应同时采用人工呼吸和心脏挤压两种方法进行抢救。
' r, k- l; S' y7 t0 z8 M) |(3)抢救触电人,往往需要很长时间才能把人救活,因此抢救要耐心,中间不能停止。经过长时间抢救后,如果触电者面色好转,嘴唇红润,瞳孔缩小,心跳和呼吸逐渐恢复,才能算初步脱离危险。只有在抢救确实无效,经断定触电人确已死亡(瞳孔放大,身上出现尸斑),才能停止抢救。
9 `6 y" X  w6 X% B1 G, j(4)如电伤很严重,非送医院不可时,在途中也不能停止人工呼吸及心脏挤压等抢救措施。
! k! z5 Y, _! M- P2 R4 N+ P(5)在触电急救过程中,不能乱打强心针。因为人触电以后,心脏在电流的作用下,心室可能呈现剧烈的颤动,如果盲目注射强心针,会增加对心脏的刺激,加快死亡。7 Q; ], q9 {' o; W! B
8.>紧线作业需注意哪些安全事项?
7 M8 J! p. z, j% r6 r5 _/ e+ t答案:(1)沿线联系信号应始终保持畅通,信号中断时应停止紧线;/ n4 @  {' e7 u* j
(2)任何人不得在悬空的导、地线下停留,应离导线20m以外;
" e4 l) w, Y7 H(3)导、地线紧线即将离地时不准再横跨导、地线;
2 s: E$ i3 ?6 b2 N(4)导线升空时应操作压线滑车缓慢上升,以防导线跳槽;
. j  _- a, U& n$ }(5)拖地放线,导、地线上挂留的杂物,紧线前应及时清除;8 Z% F8 z# O# q4 W7 D) P& u6 v
(6)在紧线里程中,应随时监视地锚、杆塔、过轮锚线、临时拉线、临锚等是否正常;
9 u$ O9 z  i4 O$ g9 t5 E( S$ M(7)后一紧线段的过轮锚线未安装完毕前不得拆除前一紧线段的过轮锚线;% B/ s) f  }4 i4 D6 P" }8 y" I4 v
(8)工作人员应集中精力,不得擅离工作岗位。; h# D- S# y- u7 r5 U
9.>如何进行张力放线?
  a* T" s  C0 U/ I. ^. \答案:张力放线的工序为展放导引绳、展放牵引绳、展放导线和锚线四个工序。4 W& [7 H6 L: c
(1)展放导引绳:在放线区段内用人力将导引绳展放在放线滑车上,全段放通;导引绳展放完毕后,两端临时锚固,使之保持一定张力,对地距离不低于5m。
0 n$ L5 K" W9 L& P& ]7 |(2)展放牵引绳:已展放的导引绳一端与小张力机上的牵引绳连接,另一端与小牵引机连接,开动小牵引机和小张力机,用导引绳牵引牵引绳,当导引绳全部收回后,原来导引绳在滑轮上即为牵引绳所代替,将牵引绳两端临锚,保持一定的对地距离。
5 k# o, p+ j% _: O; D9 T0 C(3)展放导线:牵引绳一端与牵引机相连,另一端通过旋转连接器、走板、蛇皮套与两根或四根导线相连接,导线缠绕在大张力机的张力轮上,先开动张力机,再开动牵引机,调整放线张力和牵引张力,使各子导线张力一致并符合设计张力,当全部牵引绳被回收后,各子导线即在全区段放通,在导线两端临锚,即完成了张力放线全过程。
" H$ [/ c2 ^! Q# K: Y10.>铁塔现浇基础对搅拌和浇灌混凝土有哪些要求?, h  x3 ]; q4 |1 K. f+ c" }
答案:主要要求如下:
+ p, `- ~5 n' r9 n) [(1)按混凝土标号和所选水泥、砂、石进行配合比计算。
3 v+ j/ {# E# x* M$ i% o  ^1 y(2)严格掌握水灰比(水和水泥的质量比),它是影响混凝土质量的重要因素。水灰比小,混凝土强度高,但如果太小,则拌制困难,和易性差,混凝土太干,不易流动,捣固困难,又容易产生蜂窝、麻面,甚至出现空洞。常用测定坍落度来监视水灰比。1 \3 }* y! l1 D2 m* ]# k* t" w
(3)认真按质量配合比配料,允许误差:砂、石为+5%;水泥为+2%。
7 o, r5 P2 N$ j1 Y5 a+ |5 s8 w(4)分层浇灌,分层捣固,每层200mm。捣固宜用震捣器。
% @3 |  ^7 Y5 W, _(5)浇制时密切注意模板及支撑是否变形、下沉、移动、有无跑浆现象;钢筋骨架与四周的空隙是否有过大过小现象;地脚螺栓位置是否有变动等。
3 q+ _7 J* J1 B8 z(6)拌制用水必须清洁,不含油、糖、酸、碱类杂质。一般饮用水均可使用,泥水、污水、海水均不可用。必要时应经化验鉴定。
+ ]' K7 \4 m, J, v(7)对于大断面基础,在取得设计同意后,在某些部位可使用一些大块毛石,以节省投资, 但掺毛石体积不得超过允许使用部位体积的30%。
5 @* O$ J7 w8 M' p! N11.>倒落式人字抱杆整体立杆的现场布置原则是什么?
; g2 ?8 f6 u( a& G$ B) B答案:(1)主牵引地锚中心、抱杆顶、制动地锚中心应成一直线,并和电杆平面中心线重合,以保证起吊平稳、不摆动和受力均匀。
3 y2 ]8 l, [7 w0 V- ?! _(2)各地锚坑中心距杆位中心不小于以下值:2 _; M& y, Y# T6 \. j" K4 p
1)牵引地锚:1.2~1.5倍杆高。; E* m5 s1 X. V
2)制动地锚:1.3倍杆高。
4 E2 ^; j- g  D0 N. ]2 i3)两侧地锚:1.2倍杆高。; [/ A& _3 f2 o  m
(3)抱杆的选择和布置原则是:
& J* g: j; P$ a% E/ K1)抱杆的材质及截面形状不限,有效高度按经验取电杆重心高的0.8~1.1倍为宜。: X2 }& R7 |8 L
2)抱杆初始角取60°~70°。角度过小时,牵引绳、吊绳、抱杆等受力都过大。角度过大时,抱杆失效的太早,这时电杆离地不高,杆根不好控制,不能冒然放松制动绳,使电杆就位,因而加大了制动绳受力,将使吊绳最大受力由起始阶段转移到离地46°以后,增大了起吊风险。
5 h" W; k! e, n0 P, ]3)抱杆根部距电杆支点2~5m,以保证抱杆初始角为推荐值。2 A0 N: ?7 K8 l& v' q7 e5 j) H
4)抱杆根开2.5~4.5m,以稳定不碰电杆为宜。
- P) X5 g5 C( B+ E; B* t  v(4)吊点位置应按吊点分段后各段杆塔自重产生的最大弯矩基本相等且小于允许值来确定,否则应增加吊点。一股15m及以下电杆,可在横担下方选一点单吊点起吊;对???300的18~24m等径杆,可用双吊点起吊,上吊点在导线横担的电杆连接处,下吊点与上吊点的距离宜取6.5m左右;对双混凝土杆,下吊点在下叉梁抱箍处,27~36m等径杆宜用三点吊。酒标型铁塔宜选用双吊点。
4 r$ Q+ S. J! T$ s0 l12.>用补修金具补修导线、避雷线时,其方法及要求有哪些?0 F4 m* [" v5 [. b; P( u
答案:导线损伤补修处理标准,符合如下规定:
! w* H) p/ f! N! n' z(1)多股绞线损伤小于总截面的7%,采用0号砂纸抛光处理或不处理;' g- Z# a: w2 [( a% r% Z$ k
(2)多股绞线损伤占总截面的7%至17%以内时采用缠绕法补修;
. Y8 B, j. b, f' q% G4 \+ }# g# o(3)多股绞线损伤占总截面的17%至25%以内时采用修补管修补;! M* q) t! W: b( y. S0 d/ h- g
(4)多股绞线损伤占总截面的25%以上时须锯断重接。
# `: F$ j+ \8 J; T1 a采用缠绕处理时应符合下列规定:' ]% O; T  q( C- |5 A
(1)将受伤处导线处理平整;# ?5 I7 w7 ~4 J9 f9 R
(2)缠绕材料应为铝单丝,缠绕应紧密,其中心应位于损伤最严重处,并应将受伤部分全部覆盖,其长度不得小于100mm。
! H7 g. M$ e2 m' L% K* A/ C采用补修预绞丝处理时应符合以下规定:1 ~* \- J% T1 M' }- |2 x& k! P
(1)将受伤处线段处理平整;
6 w) P! V  \' e6 {. s(2)补修预绞丝长度不得小于3个节距或符合现行国家标准《电力金具》绞纹丝中的规定;
" `( @2 v( M, K. n% Q/ q& ?(3)补修预绞丝与导线接触紧密,其中心应位于损伤最严重处,并应将损伤部位全部覆盖。+ K3 G8 y  c! L  K5 f  W* X
采用补修管补修时应符合下列规定:! d! {  P3 m" [: s2 m1 v
(1)将损伤处的线股先恢复原绞制状态;
, M$ G0 ]7 u8 o9 I5 l(2)补修管的中心应位于损伤最严重处,需补修的范围应位于管内各20mm;
- [' H- }: _2 P: a(3)补修管可采用液压或爆压,其操作工艺必须符合《验收规范》第642条的有关规定。" w; J# C( p! [: ^: [6 O2 ]
作为避雷线的镀锌钢绞线,其损伤应按表F-1的规定予以处理。
& P  @& @' g( m3 K表F-1损伤处理
' V9 T; z! n  }' w+ t. N: h2 e! s13.>对已架线的线路,如何组立混凝土电杆?
" h0 F. a2 S$ Y$ E& ?. f$ P, O答案:先挖坑下底盘,组装电杆,将导线横担中间接头暂不装,落线后进行立杆准备。当电杆离地2~3m时,暂停牵引,将中导线由抱杆上部穿过,放入横担下方,注意不得损伤导线,再连接横担接头,挂上中相悬式绝缘子串,将导线放入放线滑车槽内,然后继续牵引起立,调整好新起立电杆,并回填夯实;提升挂好新立电杆的避雷线及两边相导线,调整相邻杆塔线夹、防震锤位置,装好新立电杆的附件,并测出弛度值。
  k! C; h! ?3 |$ o- _14.>分项工程的评级标准是什么?& P2 \' M* I9 C
答案:分项工程合格等级的标准如下:. g( H* i' l4 c; W2 R  b
(1)符合图纸和技术规范的要求;# b0 k: }# Y  E2 v5 r  J
(2)施工偏差不超过允许最大值;
+ W9 g5 T( q7 J(3)工艺水平一般;
6 w& M2 c; H8 L(4)重要项目的记录完整,资料齐全,自检工作认真。, k6 x# C& A, U) V$ S4 v; H4 m0 D
分项工程优良等级的标准如下:
: J: w5 n* M: O9 i# y" N(1)完全符合图纸和技术规范要求;
+ i: @& X/ R  z2 P# q# O(2)施工偏差值小;
/ b" R% f8 m& ^(3)工艺水平高,整齐美观;
- d$ g0 B, y$ P6 F; B(4)全项目自检认真,施工记录完整、准确、及时,资料齐全。$ T4 w  z( g7 f) m
分项工程在施工过程中发生质量不合格时,应及时返工。分部及单位工程质量不合格者,应进行技术鉴定,严肃认真地决定处理办法。返工的工程,应重新评定质量等级。凡经过加固补强的项目不得评为优良。
9 l* J0 {" Q3 r1 f由于设备、材料或设计缺陷造成施工人员无法处理的质量缺陷时,质量等级评定可以酌情放宽。
) \4 g0 b; v; s0 V15.>张力放线过程中应注意哪些问题?
8 P5 \' }8 Z; y% k答案:(1)放线前应检查牵、张机械、各种工器具、导、牵引绳及钢丝绳,不合格的不得使用;
9 T; ^" _3 G( g3 ]  g(2)交叉跨越架要牢固可靠,并在线路中心,保证边线的安全距离;4 S% q3 p" c1 r, I, n
(3)主要交通道路和通信畅通;4 e" Y1 A$ l4 R3 W; K3 V
(4)在张力放线的各个环节要注意保护好导线不受损伤;
& r7 ]$ E0 U! c(5)严禁违章作业和误操作;
! z1 e/ n' ?- y5 ](6)放线段内各塔位,交叉跨越、道口和邻近有学校、村庄的地方均应有人监护;
, E" [% g8 c$ _" J(7)全体施工人员必须坚守工作岗位,发现问题立即上报。
8 u' S$ X$ q5 Z. g7 r16.>内拉线抱杆组立铁塔的现场布置原则是什么?+ d+ s+ x9 A% R! g- D* E
答案:(1)露出已组塔段顶面的抱杆高L2和未露出顶面的抱杆高L1之比宜取2.5。比值大,固然起吊的高度大,安装方便,但上拉线与抱杆的夹角减小,受力增大,下拉线与抱杆的夹角增大,受力亦增大,同时抱杆稳定性较差。8 a' J7 l/ v+ h4 ?* c8 R
(2)采用双吊时,抱杆应正直;采用单吊时抱杆对铅垂线的夹角不宜大于15°。1 @, S0 r5 L( r- Z# [# e
(3)起吊钢绳对铅垂线的夹角不宜大于30°。$ R  ?. [7 d# s2 j+ s5 T5 r
(4)上拉线固定在已组好塔段顶端四角主材节点上,下拉线固定在上拉线附近。
6 \8 m  R- y/ U/ K/ K' n3 z( A(5)在被吊件的背面和侧面绑控制大绳。
% a- r3 V0 F$ S1 V: j) q$ V(6)为使下拉线受力相等,同一起吊侧的下拉线通过抱杆根部的平衡滑车固定于同侧的塔腿上,并且两侧下拉线的长度应相等,以保持抱杆位于桁架中心。
& U$ e/ M( H: o+ z# j  ~(7)牵引设备距基础中心大于1.2倍塔高,尽量顺线路或横线路方向设置。
/ R0 K: ?+ V; z3 p6 Q(8)采用双吊方式时,地滑车应设在基础中心,以使两侧牵引条件相同。
5 X; v6 I6 K8 Y: B(9)控制大绳的锚桩距塔中心应大于1.2倍塔高。6 `; C' ~$ ^- ^3 Q
17.>如何测定转角杆塔横担方向桩和杆塔位移桩?! P5 s& v# N! {! q4 m& m! Q: e
答案:转角杆塔基础一般为正方形,分坑方法不再赘述,但由于转角杆塔横担轴线不垂直于线路而和线路夹角(不是线路转角)的二等分线相重合,而且有些杆塔的中心桩需要位移,所以,转角杆塔分坑的关键就是测钉横担方向桩和转角杆塔位移桩。具体方法如下:
0 |/ @' q% n8 |/ M$ L在线路转角桩O处支仪器,后视相邻杆塔中心桩,倒镜,按设计方向水平转θ角度,复核线路转角桩是否正确,然后按原转向再转α=(180-θ)/2角度,打桩,这就是横担的方向桩。0 z, r: c7 w* I9 c
横担方向桩测钉后,就可从线路转角桩O在横担轴线上量出位移距离S,钉出位移后的杆塔中心桩02,再以02为中心,以横担方向为基准,按直线杆塔正方形基础分坑法进行分坑。如转角杆塔不进行位移,用转角中心桩近似充当杆塔中心桩的话,分坑就是以O为中心,以横担方向为基准,再按直线杆塔正方形基础来对待。
+ B3 C, {" A3 p. u4 |' j8 C18.>试论述安全教育的主要内容是什么?
/ O6 {7 i, `- i+ v答案:(1)进行安全思想教育。+ y' G# ]2 P1 F% X3 K" ]
(2)学习国家劳动保护法规、电力建设安全工作规程和安全施工管理条例,对电力建设安全工作规程中与本工种有关的部分,做到应知应会。
; h" Q1 ~' l; C; U$ U, o. f(3)进行安全技术、工业卫生的科学知识教育。使职工了解和掌握电建施工及其本工种的安全施工规律,懂得预防各种事故的职业危害的科学技术知识。2 m$ Q* }: F! l
(4)进行典型经验和事故知识的教育,丰富职工搞好安全施工的实践经验。
+ S; X/ w8 v$ k7 A7 u4 S(5)进行法制教育,使职工知法、守法增强法制观念。' W8 C& L; g9 T& S
19.>安全工具使用前的检查应注意哪些问题?
) r+ {6 P7 S1 I+ i; n答案:不论是普通安全工具还是特殊作业绝缘工具,都应按照相关的规程规定进行检查。其主要内容有:
, ~) C1 K# o& ~. E4 Y(1)工器具保管良好,外观清洁、干燥。无损伤痕迹和变形,无挪作它用的现象。( N' a: u6 G- Q/ x
(2)安全工具的电压等级应与运行设备的电压等级相符,并在试验合格的有效期间内。
( F2 O, M# l; o. E) d$ m) O/ V(3)使用安全工具时应严格执行规程规定。基本安全工具必须借助于辅助安全工具的配合,才可实施操作。
* w# n5 ]- D% a(4)检查发现安全工具存在损伤,绝缘性能降低时,应予澄清。否则,应进行可靠性试验证明。
" G5 I- \: J0 v( N5 K. O20.>安全生产管理的核心是什么?
7 H' c2 m" x9 l9 ~( @/ ~" a答案: 用系统的观点看待影响安全生产、构成事故的诸种因素,在人、机器设备、具体的环境及管理的四个对象中,人是最为能动和丰富的。管理既是一种生产力,又是生产安全的构成条件之一。打个比方,如果用以上四种对象作为材料建桥,设备和环境可以“垒”成桥墩,只有人是主体和动力,能够驾驭管理,在事故与安全的鸿沟之间架通一座如意的桥梁。只有人能够预知危险,改造环境,使事故遵循安全生产本身的规律向好的方向转化,天堑变成途。所以,人的问题,即政治思想素质、安全觉悟程度、执行纪律的自觉性、人生观、专业技术水平、工作能力、反事故的应变能力等,构成了完全生产管理的活课题。人是安全生产管理的核心,必须以人为本。2 Q) p0 n3 i' C* g. a7 M
21.>施工组织管理的基本任务是什么?, m& Y- u; H- ^1 p. ^
答案:(1)采取组织措施对承担的施工任务或建设任务,保质、保量地按期或提前完成;. w. {' w: x: R. N5 t; X. I& [
(2)正确处理施工过程中人力、物力、能源、时间和空间的关系,保证和协调施工的顺利进行;
- j: o! v' V; j(3)运用施工的规律,加强信息管理,提高对工程进展的预见性,对施工对象、施工手段和条件,实行科学的组织和管理,提高文明施工水平和施工效率;9 r1 h- h2 @2 p8 K$ l6 @) p1 h$ T
(4)深入施工现场,掌握施工实际情况,发现施工中的薄弱环节,及时采取措施,予以解决。
: N& T4 Q: ~9 X* v! Y1 a! W22.>施工技术管理工作的主要内容是什么?8 d3 B# e. ]/ q# R6 X( l. B
答案:(1)贯彻有关施工的技术标准、规程,制订企业内部的技术标准、操作规程和工艺卡片等;4 y8 H6 p( a6 ?+ T' z+ |7 M
(2)制定和贯彻技术管理制度,如技术责任制,质量管理制度等;! o5 R# e7 y" e: }% D4 K
(3)工程技术资料、文件、档案的管理;
+ ?# O8 O8 ?6 Y1 q4 l(4)解决施工中的重大技术问题;  S2 T0 M6 x$ U" _& {7 S; u) y
(5)开展科技研究、开发新技术。1 }4 }( w" p2 }8 O/ F$ W
23.>施工安全管理的意义是什么?主要内容是什么?4 h# \5 @# F3 d( K' a
答案:安全生产管理的意义是保护劳动者在劳动生产过程中的人身安全和身体健康,改善劳动条件、预防工伤事故和职业病的发生,以及保护生产设备的安全,保证生产的正常进行等。
8 j2 Z' V) J* L) D3 Y主要内容是预防和消灭工伤事故,预防和消灭职业病,保护施工手段和施工对象,即施工设施和建筑、安装的建筑物和设备的安全。保护职工在施工过程中的安全和健康是党和国家的一项重要政策,是社会主义企业管理的基本原则之一。
) V4 {+ f1 Z% Z) b24.>施工方案的作用是什么?
3 `& a& a" O) R$ g答案:(1)指导具体施工作业;
2 ~7 L8 I  A" l8 `: L5 i$ V(2)选择合适的施工机械工具;
5 U& v" x) s7 D) A" V( I7 Q(3)确定施工作业的准备工作和需要专门制做的机具;
, g% u/ n; v. Z' S(4)计算选择吊具、索具,核实方案的可行性和安全性;( x' ^& F* f) t2 Y* @
(5)通过方案,贯彻推广新的施工技术和先进施工经验;
3 [# ]: w/ f3 l$ q" E* F(6)对于招标工程,施工方案是体现施工技术水平和质量安全可靠性的重要资料。
8 h+ _4 o+ t$ I25.>如何选择牵、张力场?
! f+ V: p- [. x1 ~! m8 n& T! s答案:(1)放线区段长度以6~7km为宜。( ]+ w$ E" _0 O# Q" w# [- v* L
(2)交通运输便利,牵、张设备、吊车、线盘的运输可以直达牵、张场内。! M- v4 V. _3 {
(3)不允许导线有接头的档距和档距内交叉跨越较多的不宜选取为牵、张场。, \( C9 i" h) N
(4)牵、张场地应满足机具布置所需面积的要求,张力场占地范围为25m×55m,牵引场占地范围为25m×35m。" M, A2 `, j7 c' x7 i2 k) `, T- n
(5)直线杆塔不能锚线的档距内,不得选为牵、张场。
9 s1 Y4 Y# U  K8 t+ x2 u0 |(6)牵引场尽量选取在线路正下方离两侧杆塔100m以上。
4 Y( A( l$ ?0 C( P9 {(7)靠近直线转角和耐张杆塔附近3基内不宜选做牵、张场。  J- x( e/ j( c" Z9 U) F
(8)地势低洼、积水的档距不宜先做牵、张场。
& [: q. H( P4 r- R) ]" M26.>试述混凝土配合比的计算程序?7 R+ F/ x5 K4 o& Q  s
答案:(1)根据基础混凝土的设计标号,提高20%,确定混凝土的试配强度;/ R! ?' Y6 p+ z0 D( m& X
(2)按照混凝土结构种类和施工方法确定混凝土的坍落度,参照砂石种类和粒径选择单位体积混凝土的用水量;
7 ~9 _- A" w+ f- ~: F0 u* q$ N(3)根据试配强度,水泥品种和标号、粗骨料的种类按公式计算出水灰比;
7 W8 O8 N; y, y) m$ Q& [8 M(4)根据已确定的水灰比和用水量,计算单位体积混凝土的水泥用量;
$ V( J7 G4 p# y/ L(5)计算每立方米混凝土中砂、石的绝对体积V,公式为
+ b( ^8 F) N2 l! H, d+ b$ S6 `
8 z7 k/ b, B0 k8 q; [并查表选定砂率。) a. w% y7 q& d6 b: [
(6)计算砂、石用量,公式为+ p; A# I5 b9 L2 M3 [, }/ o$ r$ t
砂用量=V×砂率×砂比重
9 B* U$ n: O/ K2 e7 a石用量=V×(1-砂率)×石比重
( i; e" ^7 r: R1 M' R6 l(砂、石比重取化验单数据)) X; k" a# w( z7 E9 r! o8 z2 G
(7)以水泥用量为1算出水、砂、石的比例关系及混凝土的配合比;3 c$ G# s" A0 U  |; V/ f
(8)按照配合比用少量材料试拌及试压,适当调整,最后确定混凝土的配合比。
+ c4 f( V! h% J6 j* s, p27.>线路施工中材料站的选择条件是什么?
6 h3 Z+ U& e  W+ R, s答案:(1)应考虑装运方便,降低运费;
, u0 q& O2 T5 g1 X$ s! Q(2)地形好,受天气影响较小;, k; M% O& j: M1 m- n; R
(3)有较好的通风条件,车辆进出方便;$ f$ q6 ~3 e' X  V- L
(4)离公路、铁路较近,具有装卸条件;
( b) a3 r6 i% x7 A  N. x(5)具有通讯条件。5 \3 c+ o6 o5 m( ]
28.>怎样计算导线对地及交叉跨越的距离?
; b8 n. Q& M+ v% Q8 @  q' @答案:导线与地面、建筑物、树木、铁路、河流、管道、索道及各种架空线路等的距离,应根据最高气温情况或覆冰情况下求得的最大弧垂和最大风速情况求得的最大风偏进行计算,选其中最大者计算交叉跨越距离,并且若送电线路与标准轨距铁路、一级公路交叉,如交叉档距超过200m,最大弧垂应按导线温度为+70℃计算,并效核交叉跨越距离。
% ^* y/ _" \' J& o! t5 `2 t29.>对固定杆塔的临时拉线有什么要求?
4 Z1 H, t+ |$ i8 A0 i答案:(1)应使用钢丝绳,不得使用白棕绳、麻绳和8号铁丝;  n% F+ t$ M+ v2 s: p
(2)在未全部固定之前,严禁登高作业;
% Q& N/ B5 ]( e+ b" A( v" q(3)绑扎工作必须由技工担任;
# o3 o# G: y5 S" W(4)单杆、V型杆、有叉梁的双杆拉线不得少于4根,双叉梁的拉线不得少于6根;' K) N: s0 s1 U4 Q. m! U
(5)组立杆塔的临时拉线不得过夜,如需过夜,必须采取加强措施;
3 A% p4 D5 {  |( ](6)同一临时地锚上最多不得超过2根拉线;5 W7 T6 |5 }3 u/ E' l: \; h
(7)在永久拉线装好、构件装齐,回填土填满,施工负责人同意后方可拆除临时拉线。) `- {; c! j7 D% F  t) X" E5 k
30.>对内拉线抱杆有什么要求?! k% K% x% U  X& n) F8 A
答案:要求如下:* K8 R% B0 r7 r2 J
(1)抱杆宜用无缝钢管或薄壁钢管制成,也可用三角断面或正方形断面的钢结构或铝合金结构。
' T9 D( ?0 n5 @2 h+ f(2)抱杆长度L,可按下述经验公式确定,即
. C' _! I, e9 l5 {6 Z9 qL=L1+L2=(1.5~1.75)H
$ o  d7 W: _8 A' z, J7 }; g9 g式中 L--抱杆全长;# K0 @7 b# |2 G, r
L1--抱杆悬浮高度(即未露出桁架顶面的高度);
' q+ ]5 k" v: U( `2 k: c5 z6 JL2--抱杆有效高度,即露出桁架顶面的高度;
* H  f/ F5 G% r) K7 x  z4 BH--全塔最长段的高度,对酒杯型、猫头型塔由颈部高控制。0 I6 a% j4 w* J% E. O: p2 X  e
(3)抱杆顶焊有四块挂上拉线用的带孔钢板,上部装有朝天滑车,根部焊有两块连接下拉线平衡滑车的带孔钢板,在它的下面安有朝地滑车。
. x' g: i0 F2 z8 ]$ k(4)抱杆外廓要光滑,以保证提升抱杆时,顺利通过腰环。
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
楼主热帖
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-9 12:18:39 | 显示全部楼层
非常感谢啊,很好!
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】

该用户从未签到

尚未签到

发表于 2010-12-16 09:07:13 | 显示全部楼层
GOOD~
"真诚赞赏,手留余香"
还没有人打赏,支持一下
帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
  • TA的每日心情
    擦汗
    2021-1-29 14:27
  • 签到天数: 8 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    累计签到:9 天
    连续签到:1 天
    发表于 2011-1-13 08:59:17 | 显示全部楼层
    非常感谢,看了。
    "真诚赞赏,手留余香"
    还没有人打赏,支持一下
    帖文化:【文明发帖 和谐互动】 社区精神:【创新、交流、互助、共享】
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即加入

    本版积分规则

    招聘斑竹

    小黑屋|手机版|APP下载(beta)|Archiver|电力研学网 ( 赣ICP备12000811号-1|赣公网安备36040302000210号 )|网站地图

    GMT+8, 2026-10-20 20:31

    Powered by Discuz! X3.5 Licensed

    © 2001-2026 Discuz! Team.

    快速回复 返回顶部 返回列表