文档文案
| 文档文件名称: |
什么是继保(深圳博利恒) |
| 内容简介: |
继电保护的简称,指当电力系统发生事故或故障时,通过继电保护元件的动作,断开故障线路或投入备用电源等, 以尽快断开短路电流或保证供电等,减小对电力系统的危害及损失。 |
| 所属专业方向: |
电力系统 |
| 文件类型: |
wrod |
| 来源: |
|
|
马上加入,结交更多好友,共享更多资料,让你轻松玩转电力研学社区!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即加入
×
继保(深圳博利恒)
0 t7 S: Y$ A1 i9 W! X6 | 一. 继电保护的简称,指当电力系统发生事故或故障时,通过继电保护元件的动作,断开故障线路或投入备用电源等, 以尽快断开短路电流或保证供电等,减小对电力系统的危害及损失。
\$ b3 P" a" K5 T& e) s9 E' G 二.继电保护装置的简称,继电保护装置是保证电力系统安全可靠运行的一种重要测试工具。随着现代电力系统规模的不断扩大,对电力系统运行和管理的可靠性、高效性要求的不断提高,继电保护人员的测试工作变得更加频繁和复杂。在计算机技术、微电子技术、电力电子技术飞速发展的今天,应用最新技术成果不断推出新型高性能继电保护测试仪是技术进步的必然趋势,也是时代赋予我们的责任。
# N8 X, P0 l7 R2 j6 G 以32位DSP为核心CPU,配置大容量的RAM和Flash Memory,数据运算、逻辑处理和信息存储能力强,运行速度快。采用16位A/D进行数据采集,保证测量精度高,采用图形液晶,全中文显示菜单式人机交互。可实时显示各种运行状态及数据,信息详细直观,操作、调试方便。单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试验,联接电脑运行则具有更强大的操作功能,采用MODBUS、101、103、104等标准规约,设有RS232、RS485通信接口;组网经济、方便,可直接与上层主站或保护管理机联网通讯。体积小,精度高。既具有大型测试仪优越的性能、先进的功能,又具有小型测试仪小巧灵活、操作简便、可靠性高等优点。
- O$ _! e: y5 F3 P4 ~8 YPKBZ-21A综合保护监控装置9 p$ M. h6 V2 q3 w
概述
% T# u5 f3 f6 D' APKBZ-21A系列综合保护监控装置是PKBZ系列配电产品中,适用性强,应用面广的测控保护装置,广泛应用于35KV以下中压配电系统,在工厂,矿山,油田,铁路,民用建筑,小区等地得到广泛应用,对各种终端设备(例如:线路,变压器,电动机,电容器,电抗器,电压互感器等)进行测量,保护,监控。6 s1 U% E' n% v4 H! W" `+ k
PKBZ-21A具备完善的通信接口(232,485,CAN),具备“四遥”功能(遥测,遥信,遥控,遥调),与PKBZ-2000上层主站通信系统,可组成完整的配电自动化网络系统,对配电网络实施实时管理,负荷监控,备用电源自动投切,故障线路自动切除,无故障线路自动恢复供电,最大限度地满足用电客户对供电质量的要求。. k; o" M% g2 _9 Y3 K ^) ?8 `# v
应用
9 {( X: l r1 c2 q9 c• 进线保护及测控) f' K. H* E- l. }2 Y; I G
• 出线保护及测控) O* h1 @! d- p' V/ k1 f
• 母联保护及测控
+ o; H; ]4 q2 D, g5 F/ w9 o• 进线备自投及保护测控' a- o* n( T) G: |% j7 |# Q
• 母联备自投及保护测控' L; Y- _9 e) A# Y. C' C" V
• 变压器保护及测控2 [# _" }9 m9 m1 P H' f' {
• 高压电动机保护及测控! U1 T ^+ U w* U
• 高压电容器保护及测控
2 f \5 c9 T: e; R• 高压电抗器保护及测控
; A3 q' a2 z# s* J. w& S9 X• 绝缘监测及PT切换 . F# ?4 {! \- ]# i
主要特点. Z' n4 y( z: ?1 `$ _: Q
• 集测量,监控,保护,人机界面,通讯“四遥”等功能于一体
* O/ g0 p9 ^+ W# b* L5 T• 多种型号配置,灵活应用于各种电力终端测控保护
$ P: E& P; p* O- b8 i2 m• 以32位DSP为核心CPU,配置大容量的RAM和Flash Memory
2 s; Y; ?- i$ N0 [• 具有超强的数据运算、逻辑处理和信息存储能力
( Q+ e5 o& s; s; O; L1 T0 X$ V2 [, I• 加强型机箱按抗振动、抗干扰设计,适应于恶劣环境6 {: N0 W* Z! d0 i% R9 E1 ]9 v
• 完善的工艺,可靠的选型配套,保障装置平均无故障100,000小时
) {$ e5 Z7 p" m' k• 适应现代分布式控制系统,可分散安装于开关柜,电力杆上运行5 T% N# A6 S0 N( t4 D/ Z
• 免维护设计,具有完善的自检功能,发现装置异常时,及时告警
5 q Z3 g) c; v8 _8 q• 故障报告记录,可记录电力系统运行中的事件,掉电不丢失,便于事故追忆。
7 @9 s- _" H" X- V8 D& E+ L• 可根据客户的具体应用,灵活配置输入测量值的定义,灵活配置功能
& F4 [3 ?. u3 s8 ?* l' v8 M• CAN现场总线,信息传输最长10Km,最多挂110个设备; e, d& v9 \7 H1 h
• 开入量软硬件消除接点抖动和电磁干扰,遥信保证正确率100%9 I" y1 r7 r1 p
• 人机接口符合人机工程设计要求,超大屏幕图形液晶显示,菜单化设计,中英文可选0 Y0 i8 F6 B$ |# [ o
• 显示内容丰富:一次主接线图,测量数据,开关量状态,事件记录,定值,系统参数 ; K( Q0 W) U: u1 C9 `
测量功能
+ O) c. M, w$ u! l _• 电压(Ua,Ub,Uc,Uab,Ubc,Uca),测量精度0.2级
2 _' v2 A) Y0 e- t- q) A8 O• 电流(Ia,Ib,Ic),测量精度0.2级( z: `4 A& K. z
• 有功功率(P),无功功率(Q),功率因数(Cosφ),测量精度0.5级
' @; O3 `1 S* @) r4 W• 频率(F),分辨率0.02Hz+ X/ i- s, j5 P* g5 ^
• 有功电度(Ph),无功电度(Qh),测量精度0.5级
& i' p/ Y1 N7 o• 四路电度脉冲
& ]$ e3 G9 p& L Y8 V, ~- P" R) A% L• 调整CT,PT变比,可显示一次值和二次值 & X5 X4 o, J5 _3 O6 L
保护功能
. r$ m j/ R' G4 E• 保护库中配置的常用保护,可满足客户对不同的用电终端设备的保护要求。# R. |: o) Y8 o/ I5 K
• 由客户根据实际中的应用需要,配置相应的保护功能,提高性价比。$ N' d* x& B. e- J% S
• 各种保护功能可由菜单设置投入或退出,实现软压板功能
) B" |, ?, L" {, A5 `• 保护功能可独立运行,也可与上层主站系统,共同组成保护系统,应用灵活。( n7 M9 l7 Y `. B
• 通过上层主站系统,可投入或退出保护功能。5 R2 F' U% V. O+ g. E) @2 Q3 b
• 保护动作告警信号丰富,故障信息记录全面,方便事故追忆。
& q. v* M& u/ @6 Q• 保护动作可靠,内部各种软硬件滤波,极大地满足电力可靠性要求。
& l, d1 {1 n: q保护库内容9 A, v; Y; D4 n1 a- g9 U
• 电流速断保护(可带功率方向闭锁和低压闭锁)- ^: {$ T" P8 G
• 两段定时限过流保护(I段,II段,可带功率方向闭锁和低压闭锁)2 C+ I) M7 F' I
• 反时限过流保护(IEC标准反时限特性曲线)/ [* g0 x" n( y
• 后加速保护
; u/ r& G/ V6 U/ i6 J4 I• 过负荷保护
% A# ^9 v7 q& u% x• 负序电流保护
* h' u8 j& J- r* i• 零序电流保护7 Y! ]: l- b8 U" b; |5 h
• 单相接地选线7 @; y, A$ P+ I w, x; g5 z% Z
• 过电压保护* v2 p$ `+ ] Y2 e3 S2 z: a
• 低电压保护% d' P. i1 \, x: l
• 失压保护
* \! N5 P" R; }4 \• 负序电压保护
8 u$ N- e4 i1 c: U• 零序电压保护
' }) S* f d* X• 复合电压过流保护' O, E9 `# f+ x0 w& U" V
• 低周减载保护(带电压闭锁,滑差闭锁,电流闭锁)
6 M; _1 t: c3 t. f• 重合闸5 l. |2 I6 G, _
• 备自投* M% p# t; W1 C: H H7 D* K J
• 过热保护1 [) l: v$ j- }
• 逆功率保护
; e. N- A% n5 z) }' Z1 u. g8 [• 启动时间过长保护& [1 o" m# H( z+ Q p, O
• 瓦斯保护, o: M; x% V+ N# t Z9 W
• 高温保护
% ^9 x, R4 n7 A& B! m }1 L. S• PT断线告警
% ~) E, @, j4 B* f/ S. C) s+ _• CT断线告警
6 k- N, O3 B% t, W# n• 非电量联锁保护(接地刀位置,隔离刀位置,手车位置,柜门位置等联锁), C% l' x/ t1 Q) e7 G
• 装置故障或失电告警
7 b, l9 h# y; @9 q$ V+ }; y, u控制功能
. V' N/ b0 Y" W" \8 m4 w8 I• 开关量输入采集0 U/ g% g; @6 O! C7 A) e
• 继电器控制输出5 I7 y0 {5 M# @! X3 i) u
• 事故遥信0 s" E1 \$ m* S. b! H% P5 T6 f$ A
• 断路器远方/就地合分控制
" t7 ?7 e+ g8 V$ {- C3 e( Y O• 断路器操作信息统计
, i9 o# A. b7 E$ m监控功能
) ?: b! |# v- }3 L1 Z• 动作报告记录上传
3 S o9 ]/ u H& g4 u0 F• 断路器位置状态监控
' j9 Y% r% c5 j! R+ |• 跳闸回路监控# {: [- @# m& T/ y" o1 y3 X4 W- ?1 L% ~
• 隔离刀闸监控9 U4 U* t2 d) t8 R4 N. j% F, W
• 手车工作位置监控,手车试验位置监控
1 `7 Z8 T% z K9 J% |" H4 p' i• 储能状态监控
1 y' Y4 g* D& P6 Q* D$ q9 `• 气体压力状态监控
- i# l. l) f* o: w3 j K• 温度,瓦斯监控
9 n: D$ U3 p) @2 e• PT断线告警4 b, e- c0 T: h( _, S e, w3 W
• CT断线告警9 n: j: V# O2 [# G
• 合闸回路断线告警3 M. L; L+ o* h1 b
• 跳闸回路断线告警% _; s: h. t b+ X" B; f8 l
• 控制电源失电告警 # Q& @4 r, d( v3 j* k. c6 o
人机接口功能
2 ^0 F+ w6 `; j7 x+ \8 v) d# z• 显示模块采用(128 ×64)大屏幕液晶显示器,中英文显示(语言可选)# a4 G1 a+ Q- v+ Z5 }0 r9 X
• 可显示一次系统图、测量数据、保护信息、故障波形、开关量状态、系统参数
; f% V$ z* u! J2 X4 h• 液晶屏采用低功耗运行方式,延长了LCD使用寿命
1 j/ m3 A6 o# k( y• 5个高亮度指示灯,分别表示:分闸,合闸,动作,告警,运行* X+ b) E7 n+ B! }0 f2 L1 ^
• 7个操作按键,用于功能选择,上下左右箭头移动,退出操作,确定操作
- ? b& {$ I9 x; M• 1个复归按键,用于复归故障和告警信号 B. R2 }/ H4 e* T# E
• 合闸/分闸按键,用于本地操作断路器合闸或分闸
6 a) p/ E) C6 _9 ]+ _$ M8 Q1 H• 密码控制,限制不规范操作
) E: ~% C/ ]# T9 \1 e. D, ^8 q8 T通信功能# k9 f' B- b! w5 v9 n( G
• 提供高速以太网接口(可选光纤以太网接口)6 t# b8 A0 T/ P, Y7 c& Q- Y
• 提供LonWorks 网络接口
. o. ?$ \" }" T4 ^9 x6 j5 ]• 提供RS-232/485 接口& ~6 f1 m- t1 A. x. ^
• 提供CAN总线接口4 v! R ~3 F% q; H5 V; c$ m" A% @
• 可采用双绞线,同轴电缆,光纤,无线等传输媒介
' O. t" x, V3 k% E$ k5 I, B. F/ y• 支持IEC60870-5-101,102,103,PROFIBUS,MODBUS等多种通信规约' P) a, K! W' ?- q+ o$ k: B7 U
• 具有四遥功能:遥测,遥信,遥控,遥调 |
|